По умолчанию Re: Подключение трансформатора

Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Начнём с того, что ЭДС не пропорционально индукции. ЭДС пропорциональна скорости изменения индукции, т.е. первой производной индукции по времени.
Принимается. Уточняю - амплитуда индукции пропорциональна амплитуде эдс, при неизменной частоте сети.
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Ну и откуда же ток возьмётся?
А теперь подумайте, при бесконечно большой проницаемости, бесконечности будет равна и индуктивность первичной обмотки, которая не позволит хоть сколько-нибудь изменяться току,
Это было бы верно, если бы в эквивалентной схеме трансформатора эта индуктивность стояла бы последовательно с нагрузкой. Но она стоит параллельно - она входит в комплексное сопротивление Хо
https://kazus.ru/forums/showpost.php...0&postcount=92
Поэтому препятствовать току в нагрузку не может. Если индуктивность будет бесконечной, то Хо удаляем из схемы, и трансформатор преспокойно работает, с нулевым током хх.
Качество изготовления трансформатора обычно оценивают по току хх. Если он большой, то либо индукция велика, либо железо дерьмовое, либо сердечник плохо стянут - зазоры большие. В идеале ток хх должен стремиться к нулю.