Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь. |
26.01.2016, 10:11
|
|
Частый гость
Регистрация: 15.01.2008
Сообщений: 34
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
МК и дымовой датчик
Здравствуйте.
Есть устройство на МК (atmega8 ), на плате присутствует напряжение +12В.
Задача - контролировать дымовой пожарный датчик типа ИП212.
Открыл мануал на ИП212-41М - написано - диапазон питающих напряжений 9-30В. Выходной сигнал - уменьшение сопротивления до 500 Ом (при протекании через извещатель ток величиной 20 мА).
Открыл мануал на ИП212-45А - написано - питание от 20 до 28В...
Как-то можно контролировать состояние одного ИП212-41М датчика с помощью МК и наличием напряжения 12В?
Спасибо!
Последний раз редактировалось raptor376; 26.01.2016 в 12:16.
|
|
|
|
26.01.2016, 12:25
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 6,789
Сказал спасибо: 2,912
Сказали Спасибо 3,120 раз(а) в 2,111 сообщении(ях)
|
Re: МК и дымовой датчик
Сообщение от raptor376
|
Выходной сигнал - уменьшение сопротивления до 500 Ом (при протекании через извещатель ток величиной 20 мА).
|
Если так - то запитать извещатель от источника тока в 20 мА (с обеспечением допустимого напряжения питания перед ИТ) и контролировать снижение напряжения на нём до 10±‹0.2-0.5› В.
|
|
|
|
26.01.2016, 12:39
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 18,856
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
|
Re: МК и дымовой датчик
Блин... Запитать его через 100 Ом на землю и ждать на резюке 20*100=2 В.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
26.01.2016, 13:45
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.12.2012
Адрес: Питер
Сообщений: 982
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
|
Re: МК и дымовой датчик
akegor, Внутри - логика. Её тоже чем-то кормить нужно. От двух вольт она работать не будет.
Вообще на шлейф подаётся 24 вольта.
21 вольт - нормальная просадка
меньше 19(?) - тревога
меньше 15(?) - пожар
24 - обрыв.
Последний раз редактировалось Wiza_; 26.01.2016 в 13:47.
|
|
|
|
26.01.2016, 14:04
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 18,856
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
|
Re: МК и дымовой датчик
Сообщение от Wiza_
|
Внутри - логика.
|
И что? Питание минус два вольта ей не хватит? Два вольта не на питание этой байды, а падение на 100 омах для входа контроллера. Остальное падает на теле датчика. Так работают манометры и т.д. с токовым выходом.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
26.01.2016, 14:25
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.12.2012
Адрес: Питер
Сообщений: 982
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
|
Re: МК и дымовой датчик
А. Теперь понял. Смотрел с другой стороны
|
|
|
|
26.01.2016, 14:45
|
|
Частый гость
Регистрация: 15.01.2008
Сообщений: 34
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: МК и дымовой датчик
Всем спасибо. Так и сделаю
|
|
|
|
24.04.2017, 07:05
|
|
Прописка
Регистрация: 07.08.2005
Сообщений: 146
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Re: МК и дымовой датчик
Блин. Всё здорово, а как быть если случайно пожарный шлейф замкнётся аварийно накоротко?
В этом случае 12В будет закорочено через 100 Ом. Как ограничить ток?
Получается 12/100 = 0,12А
|
|
|
|
24.04.2017, 08:15
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 2,901
Сказал спасибо: 499
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
|
Re: МК и дымовой датчик
Резюк помощнее (чтоб не сгорал за доли секунды), +12 на датчик коммутировать полевиком, управляемым с МК, напряжение с резюка подавать на вход АЦП МК через делитель (чтоб при 12 вольтах на резюке на входе МК получалось чуть ниже напряжения питания МК), АЦП в режим компаратора, срабатывающего при напряжении, соответствующему току через резюк более 5 мА, при срабатывании компаратора включать тревогу, и снимать +12 с датчика.
Было бы на плате не +12, а побольше, хотя бы вольт 16, можно было бы просто поставить последовательно с резюком ограничитель тока на LM317 по схеме из даташита.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 24.04.2017 в 08:19.
|
|
|
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
|
|