Методика проверки изоляции на действующем оборудовании
Имеется асинхронный двигатель с фазным ротором.
Режим реверса.Звезда треугольник.Автоматический выключатель.
Имеются токовые трансформаторы.
Имеется рабочий тормоз.Автоматический выключатель.
Как и где провести проверку изоляции?
Питание только линейное 400В (треугольник)
Мощность 100кВт.
Спасибо.
Приблизительная схема.
Источник Рис.2 http://electricalschool.info/main/el...nvejjerov.html
|
|
|
|
17.01.2017, 20:57
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,209
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
|
Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании
Сообщение от johanh
|
...Как и где провести проверку изоляции?..
|
Для чего это надо? На действующее оборудование должна присутствовать документация, там всё и указано. Если отсутствует документация, её составляет технический отдел или главный инженер (энергетик, механик). Если и таковые отсутствуют на предприятии, обращаются в компетентную организацию за соответствующую плату. Если и денег жалко, платят штраф.
РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования.
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В приложении 3 указан метод измерения.
|
|
|
Сказали "Спасибо" kreking
|
|
|
17.01.2017, 21:26
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании
kreking, Конечно же документация есть.
И я ее после обсуждения представлю.
А как бы ты провел измерения ?
...
Вопрос более серьезный.
На мой взгляд проверки превращается в некие ритуальные действия ,
не несущие полезной информации , вредные для работы оборудования ...
...
|
|
|
|
18.01.2017, 00:39
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,209
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
|
Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании
Сообщение от johanh
|
...А как бы ты провел измерения..?
|
Это смотря какое предприятие. Если нет требований к качеству продукции по ISO... (система управления качеством и т.д.), можно обойтись самопальной пусулькой, утверждённой руководителем. Там где сейчас работаю, понятия не имеют о ППР (планово-предупредительный ремонт). Про заземление слышали 4-5 человек из 250, не считая меня. Руководитель до сих пор считает, что электровентилятор на тельтомате (установка производства асфальта), не нужен и только деньги кушает. Про сопротивление изоляции знают электрики 3 человека, один из них - поверхностно. Поэтому давать совет по правилам проверки, бессмысленно. Если для себя, проверить монтаж на наличие худших условий для силовых кабелей и проводов, контролировать их мегомметром с испытательным напряжением не ниже 500 В. Если предполагается использовать автоматическую систему проверки и диагностики (для тупых рабочих, обслуживающих данный агрегат или устройство), тут надо раскладывать всё по полочкам со всеми нюансами, придумать как диагностировать и что должен делать рабочий (оператор). Приведу небольшой пример: на установке по производству эмульсии отсутствовал pH-метр, входящий в систему автоматического регулирования параметров, заменили лабораторным прибором, но автоматика не получает данные с прибора, работать можно, но через 10-15 секунд раздаётся тревожный сигнал и если не нажать кнопку сброса, через 5 секунд установка отключиться - последствия: битум останется в коллоидной мельнице и ремонт продлиться около 2-х дней. На основании этого утвердили дополнительную штатную единицу (оператор эмульсионной установки), что бы кнопку нажимал. Сейчас работаю один кнопку нажимает моя автоматика. Приходили устраиваться на свободную должность, все пугаются наличия большого количества контроллеров и отсутствия чёткого руководства по эксплуатации установки. Вся документация на литовском и немецком языках.
P.S.
Это к тому, что если нет необходимости, проверять можно любым доступным методом.
|
|
|
|
18.01.2017, 01:00
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,172
Сказал спасибо: 2,058
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 951 сообщении(ях)
|
Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании
Плохая изолящия - острые края металлических лотков. Вот с этим бороться надо нещадно. На моей недолгой памяти (силовое - не моё) постоянно прорезается оба слоя изоляции. Феерия искр была в половине случаев. То кто по лоткам лазеет - под весом человека режется. То кабель подвинули - а оно работать перестало.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|
18.01.2017, 17:40
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,702
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
|
Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании
Проверка изоляции по электроприводу с фазным ротором.
Проводится согласно главы ПТЭЭП "3.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПЫТАНИЯМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"
Цитата:
|
3.6.1. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей (далее - нормы), приведенные в приложении 3 настоящих Правил, являются обязательными для Потребителей, эксплуатирующих электроустановки напряжением до 220 кВ.
|
Сопротивление изоляции измеряется раздельно для двигателя, кабелей, аппаратов управления, силовых и вторичных цепей станции управления.
1 Статор двигателя
2 Ротор двигателя
3 Цепь ротора: пускорегулирующие резисторы совместно с силовыми контактами регулирующих контакторов
4 Цепь статора: раздельно
силовая цепь с силовыми контактами пускателей реверса до кабеля "начал" обмотки статора, силовая цепь пофазно с силовыми контактами пускателей до кабеля "концов" обмотки статора, кабель до статора, кабель после статора
5 Кабель до катушек (толкателей) тормозов
6 Катушки (толкатели) тормозов
7 Силовые контакты контакторов тормозов.
8 Вторичные цепи трансформаторов тока, включая ТТ, все вместе (откидывается "земля" от ТТ)
9 Цепи управления станция управления: раздельно
оба провода оперативного питания,
цепи подключенные к катушкам,
кабели до кнопочных постов,
кабели до концевых выключателей,
кнопочных посты, концевые выключатели,
провода последовательных контактных сборок.
__________________
Геннадий
|
|
|
|
18.01.2017, 17:51
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании
genao, А периодичность проверки ?
|
|
|
|
18.01.2017, 18:44
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,702
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
|
Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании
Сообщение от johanh
|
А периодичность проверки
|
У нас графиком ППР установлено 1 раз в 3 года для двигателей и станции управления (для ответственных механизмов 1 раз в 2 года), для кабелей, кнопок, концевых - 1 раз в год. А также после ремонта, аварии, несчастного случая. Ориентировка идет на минимальные сроки установленные в приложении 1 старых ПЭЭП 1997 года и действующих норм "РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний" электрооборудования.
ПС. По кабелям 1 раз в год требуют еще пожарники и МЧС.
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.01.2017 в 18:58.
|
|
|
|
18.01.2017, 19:25
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании
genao, А как тебе вариант с дублированием раз в год ?
Или в полгода ? Для двигателей ?
Плановые обслуживающего и ремонтного персонала.
...
И что происходит с оборудованием после этих манипуляций ?
А какова цель этих проверок ?
...
Примерчик небольшой ...
Сопротивление изоляции кабеля 1.5ГОм
Сопротивление изоляции статора 2.5ГОм
Сопротивление изоляции ротора на землю 2.5ГОм
Сопротивление изоляции токовых трансов на шины 1.5ГОм
...
|
|
|
|
18.01.2017, 22:03
|
|
Частый гость
Регистрация: 19.02.2008
Сообщений: 40
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании
Можно ещё внимательно изучить ГОСТ Р МЭК 60204-1—2007 "Безопасность машин. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ. Часть 1. Общие требования"
http://docs.nevacert.ru/files/gost/g...204-1-2007.pdf
|
|
|