Непрочитано 17.01.2017, 19:36  
johanh
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

Имеется асинхронный двигатель с фазным ротором.
Режим реверса.Звезда треугольник.Автоматический выключатель.
Имеются токовые трансформаторы.
Имеется рабочий тормоз.Автоматический выключатель.
Как и где провести проверку изоляции?
Питание только линейное 400В (треугольник)
Мощность 100кВт.
Спасибо.
Приблизительная схема.
Источник Рис.2 http://electricalschool.info/main/el...nvejjerov.html
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1394445998_2.jpg
Просмотров: 0
Размер:	56.1 Кб
ID:	109184  
Реклама:
johanh вне форума  
Непрочитано 17.01.2017, 20:57  
kreking
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,209
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
...Как и где провести проверку изоляции?..
Для чего это надо? На действующее оборудование должна присутствовать документация, там всё и указано. Если отсутствует документация, её составляет технический отдел или главный инженер (энергетик, механик). Если и таковые отсутствуют на предприятии, обращаются в компетентную организацию за соответствующую плату. Если и денег жалко, платят штраф.
РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования.
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В приложении 3 указан метод измерения.
kreking вне форума  
Сказали "Спасибо" kreking
johanh (17.01.2017)
Непрочитано 17.01.2017, 21:26  
johanh
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

kreking, Конечно же документация есть.
И я ее после обсуждения представлю.
А как бы ты провел измерения ?
...
Вопрос более серьезный.
На мой взгляд проверки превращается в некие ритуальные действия ,
не несущие полезной информации , вредные для работы оборудования ...
...
johanh вне форума  
Непрочитано 18.01.2017, 00:39  
kreking
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,209
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
...А как бы ты провел измерения..?
Это смотря какое предприятие. Если нет требований к качеству продукции по ISO... (система управления качеством и т.д.), можно обойтись самопальной пусулькой, утверждённой руководителем. Там где сейчас работаю, понятия не имеют о ППР (планово-предупредительный ремонт). Про заземление слышали 4-5 человек из 250, не считая меня. Руководитель до сих пор считает, что электровентилятор на тельтомате (установка производства асфальта), не нужен и только деньги кушает. Про сопротивление изоляции знают электрики 3 человека, один из них - поверхностно. Поэтому давать совет по правилам проверки, бессмысленно. Если для себя, проверить монтаж на наличие худших условий для силовых кабелей и проводов, контролировать их мегомметром с испытательным напряжением не ниже 500 В. Если предполагается использовать автоматическую систему проверки и диагностики (для тупых рабочих, обслуживающих данный агрегат или устройство), тут надо раскладывать всё по полочкам со всеми нюансами, придумать как диагностировать и что должен делать рабочий (оператор). Приведу небольшой пример: на установке по производству эмульсии отсутствовал pH-метр, входящий в систему автоматического регулирования параметров, заменили лабораторным прибором, но автоматика не получает данные с прибора, работать можно, но через 10-15 секунд раздаётся тревожный сигнал и если не нажать кнопку сброса, через 5 секунд установка отключиться - последствия: битум останется в коллоидной мельнице и ремонт продлиться около 2-х дней. На основании этого утвердили дополнительную штатную единицу (оператор эмульсионной установки), что бы кнопку нажимал. Сейчас работаю один кнопку нажимает моя автоматика. Приходили устраиваться на свободную должность, все пугаются наличия большого количества контроллеров и отсутствия чёткого руководства по эксплуатации установки. Вся документация на литовском и немецком языках.
P.S.
Это к тому, что если нет необходимости, проверять можно любым доступным методом.
kreking вне форума  
Непрочитано 18.01.2017, 01:00  
mtit
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для mtit
 
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,172
Сказал спасибо: 2,058
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 951 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

Плохая изолящия - острые края металлических лотков. Вот с этим бороться надо нещадно. На моей недолгой памяти (силовое - не моё) постоянно прорезается оба слоя изоляции. Феерия искр была в половине случаев. То кто по лоткам лазеет - под весом человека режется. То кабель подвинули - а оно работать перестало.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
mtit вне форума  
Сказали "Спасибо" mtit
johanh (18.01.2017)
Непрочитано 18.01.2017, 17:40  
genao
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,702
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

Проверка изоляции по электроприводу с фазным ротором.
Проводится согласно главы ПТЭЭП "3.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПЫТАНИЯМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"
Цитата:
3.6.1. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей (далее - нормы), приведенные в приложении 3 настоящих Правил, являются обязательными для Потребителей, эксплуатирующих электроустановки напряжением до 220 кВ.
Сопротивление изоляции измеряется раздельно для двигателя, кабелей, аппаратов управления, силовых и вторичных цепей станции управления.
1 Статор двигателя
2 Ротор двигателя
3 Цепь ротора: пускорегулирующие резисторы совместно с силовыми контактами регулирующих контакторов
4 Цепь статора: раздельно
силовая цепь с силовыми контактами пускателей реверса до кабеля "начал" обмотки статора, силовая цепь пофазно с силовыми контактами пускателей до кабеля "концов" обмотки статора, кабель до статора, кабель после статора
5 Кабель до катушек (толкателей) тормозов
6 Катушки (толкатели) тормозов
7 Силовые контакты контакторов тормозов.
8 Вторичные цепи трансформаторов тока, включая ТТ, все вместе (откидывается "земля" от ТТ)
9 Цепи управления станция управления: раздельно
оба провода оперативного питания,
цепи подключенные к катушкам,
кабели до кнопочных постов,
кабели до концевых выключателей,
кнопочных посты, концевые выключатели,
провода последовательных контактных сборок.
__________________
Геннадий
genao вне форума  
Сказали "Спасибо" genao
johanh (18.01.2017)
Непрочитано 18.01.2017, 17:51  
johanh
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

genao, А периодичность проверки ?
johanh вне форума  
Непрочитано 18.01.2017, 18:44  
genao
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,702
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
А периодичность проверки
У нас графиком ППР установлено 1 раз в 3 года для двигателей и станции управления (для ответственных механизмов 1 раз в 2 года), для кабелей, кнопок, концевых - 1 раз в год. А также после ремонта, аварии, несчастного случая. Ориентировка идет на минимальные сроки установленные в приложении 1 старых ПЭЭП 1997 года и действующих норм "РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний" электрооборудования.
ПС. По кабелям 1 раз в год требуют еще пожарники и МЧС.
__________________
Геннадий

Последний раз редактировалось genao; 18.01.2017 в 18:58.
genao вне форума  
Непрочитано 18.01.2017, 19:25  
johanh
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

genao, А как тебе вариант с дублированием раз в год ?
Или в полгода ? Для двигателей ?
Плановые обслуживающего и ремонтного персонала.
...
И что происходит с оборудованием после этих манипуляций ?
А какова цель этих проверок ?
...
Примерчик небольшой ...
Сопротивление изоляции кабеля 1.5ГОм
Сопротивление изоляции статора 2.5ГОм
Сопротивление изоляции ротора на землю 2.5ГОм
Сопротивление изоляции токовых трансов на шины 1.5ГОм
...
johanh вне форума  
Непрочитано 18.01.2017, 22:03  
orinoko69
Частый гость
 
Регистрация: 19.02.2008
Сообщений: 40
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
orinoko69 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Методика проверки изоляции на действующем оборудовании

Можно ещё внимательно изучить ГОСТ Р МЭК 60204-1—2007 "Безопасность машин. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ. Часть 1. Общие требования"
http://docs.nevacert.ru/files/gost/g...204-1-2007.pdf
orinoko69 вне форума  
Сказали "Спасибо" orinoko69
johanh (18.01.2017)
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot