Рубильник 400А
Доброго времени суток друзья!!.Приедут представители завода изготовителя КТП250 кВА,на котором сгорела РУНН из-за рубильника ну и персонала.
Что можно предъявить в претензию к рубильнику. фото прилагаю.
|
|
|
|
25.07.2017, 10:09
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.11.2006
Адрес: АКТАУ Казахстан
Сообщений: 4,754
Сказал спасибо: 706
Сказали Спасибо 2,880 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А
Сколько таких ставил - держат до сих пор.
__________________
Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
|
|
|
|
25.07.2017, 10:30
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,705
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А
надо экспертизу делать чтоб была бумажка что не быор превышения тока на рубильнике. а так то чо ты им предъявишь.
походу там длительный ток как я и говорил - не 400 а 315 ампер.
тут скорее проектировщика и сборщика на дрючить
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
25.07.2017, 18:15
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,490
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А
Сообщение от индюк
|
походу там длительный ток как я и говорил - не 400 а 315 ампер.
тут скорее проектировщика и сборщика на дрючить
|
Совершенно верно, условный длительный тепловой ток в оболочке - 315А, без оболочки на открытом воздухе - 400А. А у нас в оболочке. http://uralen.ru/catalog/raz/group-207/1578.html
250кВА/0,4кВ/1,732=360А против 315А. Комментарии - кроме слов одни ругательства.
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.07.2017 в 18:25.
|
|
|
|
25.07.2017, 23:33
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А
Экспертизу без вариантов делать.
От изготовителя обоснования с расчётами на установку данного типа оборудования.
Тут и раньше уже не раз на пальцах уже показывали простые расчёты неприменимости этого изделия для данной установки.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
26.07.2017, 03:41
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 1,143
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 430 раз(а) в 274 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А
По внешнему виду можно предположить, что рубильник плохого качества и две фазы окалились не при коммутации а от плохого контакта.
Но при чем тут сгоревшее РУ 0,4 кВ?
Для начала нужно однолинейную схему электроснабжения посмотреть.
Но что то, я склоняюсь к тому что на высокой стороне кратковременно пропала одна фаза.
|
|
|
|
26.07.2017, 07:00
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,490
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А
Сообщение от E97
|
я склоняюсь к тому что на высокой стороне кратковременно пропала одна фаза.
|
Вы правы, но рубильник должен выдерживать перегрузку в аварийных случаях
по правилам технической эксплуатации потребителей, что по российским, что и по казахстанским, одинаковые требования.
Рубильник однозначно не проходит по номиналу, который должен быть выше длительного аварийного тока.
Ведь даже 20 минутная перегрузка для "закрытого" рубильника уже фатальна для потери жесткости и упругости в зоне контакта из-за пережога меди.
__________________
Геннадий
|
|
|
|