Всем привет! В упор не понимаю, зачем на электростанции заземляют нейтральный провод.
Для безопасности? Ну так наоборот, если бы ток не шел по земле, тогда можно было бы совать гвоздь в фазу (человек был бы просто болтающейся в воздухе фазой, никуда не закороченной).
Для грозозащиты? Ну так на ЛЭПах есть отдельный грозозащитный трос.
Для экономии проводов, чтобы нейтральный ток шел по земле? Не думаю, чтобы это было дешевле кучи всяких УЗО в каждой квартире, к тому же в старых советских квартирах заземляющего контакта в розетках нет.
|
|
|
|
09.12.2018, 03:20
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,374
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
Нейтраль в землю не зарывают, а соединяют с устройством заземления, чтобы выровнять потенциалы земли и нейтрального провода. Это необходимо для безопасности - так проще искать токи утечки на землю с фазных проводов.
|
|
|
|
09.12.2018, 04:25
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 584
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
|
Re: Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
Сообщение от geodx
|
В упор не понимаю,
|
вот когда токнет волшебным ебом между двумя не соединенными нейтральными от разных подстанций поймешь для чего выравнивают потенциалы земли.
Сообщение от geodx
|
к тому же в старых советских квартирах заземляющего контакта в розетках нет.
|
а заземление нейтрали , труб водопровода и прочей металлической арматуры есть.
|
|
|
|
09.12.2018, 08:09
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,246
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,854 раз(а) в 2,925 сообщении(ях)
|
Re: Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
geodx, можно начать с ПУЭ и дальше по книгам - в итоге осядет не только ответ на вопрос, но и появится некоторая совокупность знаний. Такой ответ быстро выветривается без связи с другой информацией
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
|
|
|
09.12.2018, 10:43
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: г. Дзержинск Нижегородская обл.
Сообщений: 1,671
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,074 раз(а) в 517 сообщении(ях)
|
Re: Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
Цитата:
|
В упор не понимаю, зачем на электростанции заземляют нейтральный провод.
|
А какое отношение имеет заземляющий контур электростанции к твоей квартире? На электростанции как правило выходные линии 110/220/500 кВ с изолированной нейтралью. А дом питается от ближайшей ТП (трансформаторной подстанции). Где и реализовано заземление.
Цитата:
|
(человек был бы просто болтающейся в воздухе фазой, никуда не закороченной
|
А емкостный ток? Который может быть достаточно приличный.
И ... подумай, под каким напряжением относительно земли будет изолированная питающая сеть? Ответ - под любым. Определяется только наводками и утечками.
Стоя на земле случайно дотрагиваешься до изолированной питающей сети - а там потенциал 400-500 вольт относительно земли
А так читай ПУЭ
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
|
|
|
09.12.2018, 13:23
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 13.03.2007
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 343
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
|
Re: Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
Сообщение от geodx
|
В упор не понимаю, зачем на электростанции заземляют нейтральный провод
|
про какое напряжение вопрос?
__________________
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
|
|
|
|
09.12.2018, 14:01
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 09.12.2010
Адрес: Красноярск
Сообщений: 574
Сказал спасибо: 277
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 160 сообщении(ях)
|
Re: Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
Сообщение от DanilinSA
|
На электростанции как правило выходные линии 110/220/500 кВ с изолированной нейтралью.
|
С каких пор?
|
|
|
|
09.12.2018, 14:02
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.01.2008
Адрес: Левый берег Днепра, г.Днепр, Украина
Сообщений: 510
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
|
Re: Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
Потому, что это:"Глухо заземлённая нейтраль". Рядом с силовым кабелем прокладывается прут железный, который на Тр садится на нейтраль.
З повагою
|
|
|
|
09.12.2018, 14:13
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: г. Дзержинск Нижегородская обл.
Сообщений: 1,671
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,074 раз(а) в 517 сообщении(ях)
|
Re: Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
Сообщение от P895
|
С каких пор?
|
И правда. Это на 35 кВ и ниже повсеместно используется "Изолированная нейтраль"
Выше - "Эффективно заземленная нейтраль".
Был неправ. Признаю.
|
|
|
|
09.12.2018, 15:22
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 2,471
Сказал спасибо: 1,356
Сказали Спасибо 1,989 раз(а) в 863 сообщении(ях)
|
Re: Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
Сообщение от mike-y-k
|
geodx, можно начать с ПУЭ и дальше по книгам
|
Э нет, это не прокатит. Надо начинать с практики, например типа случайно фазный на корпус какого либо агрегата....
Так этот предмет усваивается быстро. Разок, другой.. приласкает и все будет доходчиво.
Сообщение от DanilinSA
|
Это на 35 кВ и ниже повсеместно используется "Изолированная нейтраль"
|
неа! И там не нать.