Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.

 
Опции темы
Непрочитано 07.02.2020, 12:30  
worldmasters
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 21.02.2007
Сообщений: 551
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Диагностика ИБП APC

Здравствуйте. После замены батарей на одном из ИБП обнаружилась странная работа.

марка APC Smart-UPS SURT1000XLI

Вроде бы как должен держать 700ватт активной мощности. Вешаю на него принтер для теста. На принтере потребление указано как 300ватт.
Упса вырубается через 5 сек. Далее втыкаю обратно кабель питания и тишина. Приходится руками жать кнопку "1". После включения на передней панельке загорается красный крест и справа на светодиодах сверху вниз светится код 01000.

Далее пытаюсь подключить его к терминалу. Комплектного кабеля уже давно нету. Беру обычный DB9 подключаю к компу. Запускаю терминал скорость 2400, биты 8, четность нет, стоп 1, управление нет. Запускаю. В ИБП щелкает и начинается диагностика батареи. В терминале вижу "?_" и все. дальше на клаву никакой реакции не проиходит. Закрываю терминал ИБП опять щелкает и начинает диагностику батареи.

Что за болячка у него?? Можно ли это как то вылечить??
Слышал что APC делает какие то хитрые кабели для них. Может кто знает маркировку кабеля для этого типа ИБП?? Или может схему чтобы самостоятельно собрать??

Спасибо.
Реклама:
worldmasters вне форума  
Непрочитано 07.02.2020, 17:07  
andries5
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 19.02.2008
Сообщений: 1,777
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диагностика ИБП APC

Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
Вешаю на него принтер для теста. На принтере потребление указано как 300ватт.
Зависит от принтера. У лазерного может быть потребление превышать 700 ватт при печати. Смотря какая печка в принтере. На UPS-ах бывают отмечены розетки для лазерного принтера, то есть включены напрямую к питающей сети. Только предохранитель.
andries5 вне форума  
Непрочитано 07.02.2020, 21:21  
serg_42
Прописка
 
Аватар для serg_42
 
Регистрация: 15.06.2008
Адрес: Новокузнецк
Сообщений: 173
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
serg_42 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диагностика ИБП APC

Наверняка АКБ дохлая.
Можно подцепить вместо неё любой автомобильный аккумулятор для проверки.
Я кабель для своего смарта делал сам, отсюда , самый простой, на рисунке 4. Там делов - на 10 минут.
Протокол общения - обычный текст, можно использовать любую терминальную программу для COM-порта, например COM Port Toolkit.
Тупо - ты ему запрос, он тебе ответ на ASCII. Подробности тут: http://saprjkin.narod.ru/smart_ups.htm
serg_42 вне форума  
Непрочитано 08.02.2020, 12:44  
akelevnm
Вид на жительство
 
Регистрация: 18.03.2007
Адрес: г. Волгоград, Россия
Сообщений: 374
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
akelevnm на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диагностика ИБП APC

У меня был случай. На UPS используются типа сетевых предохранителей, но они не плавкие, а на основе биметаллической пластины. При протекании тока происходит нагрев и разрыв цепи биметаллической пластиной в случае превышения. Но это по идее. Фактически этот элемент вносит ненадёжность и может разрывать цепь питания или уменьшать входное напряжение из-за плохого контакта, даже, при нагрузках значительно меньше номинала. Может быть, и на Вашем UPS есть такой элемент. Он где-то на входе сетевого напряжения. Проверить можно временно заблокировав его перемычкой.
akelevnm вне форума  
Непрочитано 08.02.2020, 13:19  
georg65
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 2,942
Сказал спасибо: 730
Сказали Спасибо 1,855 раз(а) в 881 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диагностика ИБП APC

Из-за включения принтеров в УПСы подгорають и выгорають контакты переключающего реле/
Или Внутренняя ошибка SURT8000XLI код: 01000
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-02-08_121858.png
Просмотров: 0
Размер:	8.1 Кб
ID:	150041  

Последний раз редактировалось georg65; 08.02.2020 в 13:30.
georg65 вне форума  
Непрочитано 08.02.2020, 21:46  
mtit
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для mtit
 
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,204
Сказал спасибо: 2,072
Сказали Спасибо 1,685 раз(а) в 956 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диагностика ИБП APC

А ещё в кабеле возможно 7 контакт от УПСа заведён на какой-то контакт компорта компьютера. Т.е. запускаете прогу - появляется сигнал, УПС этот цифровой сигнал воспринимает как дискретную команду.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
mtit вне форума  
Непрочитано 09.02.2020, 00:44  
john197300
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 577
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диагностика ИБП APC

Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
Вроде бы как должен держать 700ватт активной мощности. Вешаю на него принтер для теста. На принтере потребление указано как 300ватт.
Упса вырубается через 5 сек.
100% вы не проводили перекалибровку АРС и он видит АКб как заведомо дохлую (т.е. при вычерпывании последней зафиксированной минимальной емкости АКБ не падает до минимума и мозги это считают своей ошибкой)
Лечение простое - ставите утилиту UPSDIAG отсюда http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm, там же и схемы кабеля связи, сбрасываете константу емкости в FF (предельный максимум), заряжаете АКБ до 100% и прогружаете АРС под АКБ нагрузкой не менее 70% до момента отключения, мозги сами посчитают реальную емкость АКБ и запишут калибровочную константу емкости
john197300 вне форума  
Непрочитано 09.02.2020, 00:46  
john197300
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 577
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диагностика ИБП APC

Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Из-за включения принтеров в УПСы подгорають и выгорають контакты переключающего рел
У АРС характерный признак возрастного отказа - подгорают контакты реле, при этом ВСЕ светодиоды на морде начинают моргать синхронно, это знает любой начинающий ремонтер и тупо меняет все реле в силе
john197300 вне форума  
Непрочитано 09.02.2020, 00:49  
john197300
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 577
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диагностика ИБП APC

Сообщение от serg_42 Посмотреть сообщение
Наверняка АКБ дохлая.
Можно подцепить вместо неё любой автомобильный аккумулятор для проверки
Это делать как раз не стоит, мозги не увидят емкость, а убить силу как раз возможно, если причина не в перекалибровке и не в коммутации силы. Повезет, если сгорит внутренний пред (а там он по типу автомобильного, но впаян - будет сложно найти)
john197300 вне форума  
Непрочитано 10.02.2020, 09:30  
worldmasters
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 21.02.2007
Сообщений: 551
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диагностика ИБП APC

Сообщение от serg_42 Посмотреть сообщение
Наверняка АКБ дохлая.
Да АКБ новые с магаза. Если нагрузка небольшая то держит какое то время.


Сообщение от akelevnm Посмотреть сообщение
Может быть, и на Вашем UPS есть такой элемент. Он где-то на входе сетевого напряжения.
А у него есть обознгачения какое нибудь?? или хоть визуально как он выглядит?

Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Из-за включения принтеров в УПСы подгорають и выгорають контакты переключающего реле/
Да принтеры в него никто не включал. Это толдько я для проверки взял то что под рукой было.
А так в него включен аппарат для разделения клеток крови. Там мощность небольшая. (вроде бы)


Сообщение от john197300 Посмотреть сообщение
100% вы не проводили перекалибровку АРС
Конечно не проводили. Меняли аккумуляторы и вроде как вопросов не возникало. Хотя конечно есть вероятность что на проблемы никто не обращал внимания. Упса под столом. Персонал вокруг 1800 года выпуска. Для этих людей техника с роду магических аппаратов. Даже если она и пищала то никто на это внимания не обращал.


Сообщение от john197300 Посмотреть сообщение
при этом ВСЕ светодиоды на морде начинают моргать синхронно
Ничего не моргает. Но чисто ради эксперимента наверное стоит заменить кондеры и релюхи. Хотя в нашем селе будет проблема достать нужные компоненты...



Больше всего бесит что кабели АРС делает какие то уникальные. К чему такое изврат то?? Повысить важность своих приборов чтоли.
worldmasters вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Доработка ИБП APC Back-UPS CS 650 kop Предложения по работе 26 10.02.2017 02:53
Нужна схема ИБП APC BE700-RS Alexey_sevast Поиск схем. Делимся схемами 4 11.05.2016 00:43
ИБП APC Smart UPS SC 1500 горит индикатор перегрузки V2200 Источники питания и свет 2 29.04.2016 22:50
Помогите с ремонтом ИБП APC SC1500I sn355 Поиск схем. Делимся схемами 2 19.10.2012 15:57
Нужны советы по ремонту ИБП APC Back-UPS CS 500 lehers Источники питания и свет 3 27.12.2010 00:12