Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков.

 
Опции темы
Непрочитано 01.11.2020, 12:35  
Levontay
Вид на жительство
 
Регистрация: 05.11.2018
Сообщений: 487
Сказал спасибо: 443
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию Странно выключается автомат-выключатель

Начались холода и дожди, отопление в общаге ещё не включили, соседи валом повключали обогреватели и стало "сезонно" выключаться электричество по этажу, и "сезонно" "Лёва" стал бегать в щитовую каждые пол-часа. Это задолбало, и, учитывая доверие нового начальства, Лёва попытался с этим что-то сделать. Я замерил напряжения, потрогал нагрев автоматов и выяснил - что на на вход подаётся трёхфазка, и два пакетных строенных рубильника греются, и один (соответствующий моему этажу) вырубается. Замеры напряжений показали что на второй фазе 210В, на первой и третьей по 237В. Перекидка второй и третьей фазы привела напряжения в боле-менее уравновешенное состояние, рубильники греться перестали, автоматические отключения прекратились. Анализ этажной щитовой показал - что вся нагрузка подключена на одну фазу (естественно её предстоит перераспределить). Вопрос: чё за нафиг? По поверхностным наблюдениям можно понять - что напряжение мало -210В, - и потребление мало, и, если посредством перекидки, я напряжение увеличиваю до (225В), то и потребление увеличиться, - и рубильники станут греться ещё сильнее - но они перестали греться, случилось наоборот! - Почему?
Реклама:
Levontay вне форума  
Непрочитано 01.11.2020, 12:42  
индюк
Гуру портала
 
Аватар для индюк
 
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,372
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 3,128 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странно выключается автомат-выключатель

замерь токи клещами. все станет ясно.
или ты ток пальцами измеряешь?
__________________
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума  
Непрочитано 01.11.2020, 13:26  
NewWriter
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для NewWriter
 
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,485
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 1,313 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странно выключается автомат-выключатель

Да откуда у него токовые клещи? Он на большой и указательный палец обматывает фольгой, наматывает поверх проволоки и пальцами обхватывает вокруг измеряемого провода
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
потрогал нагрев автоматов и выяснил - что на на вход подаётся трёхфазка
Вау - наощупь определять трехфазку - енто круттааа!
Трехполюсный автомат должен выключаться одновременно весь.

Как говорится, если в одну переноску (сетевой фильтр) включить два электрочайника, на переноске выключится термопредохранитель. Можно его конечно зажать изолентой или выключить второй чайник. Что лучше - выбирайте сами.

Кстати, вот тут - прикольный дисбаланс трех фаз.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_1999.JPG
Просмотров: 0
Размер:	319.9 Кб
ID:	157820  
NewWriter вне форума  
Непрочитано 01.11.2020, 13:50  
Ан-162
Заблокирован
 
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,565 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странно выключается автомат-выключатель

Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
По поверхностным наблюдениям можно понять - что напряжение мало -210В, - и потребление мало
Вот именно - поверхностным.
На самом деле если одна фаза значительно просажена по напряжению по сравнению с другими двумя, это как правило говорит о том, что она перегружена.
Ан-162 вне форума  
Непрочитано 01.11.2020, 13:57  
Santil@
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 13.04.2016
Адрес: 82в.д.55с.ш.
Сообщений: 1,242
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странно выключается автомат-выключатель

Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
и "сезонно" "Лёва" стал бегать в щитовую каждые пол-часа.
Кто такой лёва? Лев царь зверей из Африки?

Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
Я замерил напряжения, потрогал нагрев автоматов и выяснил - что на на вход подаётся трёхфазка,
Удивительный способ определения количество фаз. Самое интересное это соотношение напряжение - нагрев.
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
и два пакетных строенных рубильника греются,
Есть пакетные выключатели. Маркировка ПВ (пакетный выключатель) ПП (пакетный переключатель), но ни как не рубильники ибо рубящего контакта у них нет от слова совсем. Не строенных, а трёх полюсных. Учи маркировку и правильно выражаться.

Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
и два пакетных строенных рубильника греются, и один (соответствующий моему этажу) вырубается.
Как это соответствующий. Как может автоматически выключаться пакетный выключатель? Жертва ЕГЭ? Пакетный выключатель в априори сам по себе не может отключиться. Это не автоматический выключатель!

Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
Замеры напряжений показали что на второй фазе 210В, на первой и третьей по 237В.
И что? Напряжение не входит в допуск? В трёх фазной сети нет первой, второй и третей фазы если чё.


Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
Перекидка второй и третьей фазы привела напряжения в боле-менее уравновешенное состояние, рубильники греться перестали, автоматические отключения прекратились.
Зачем было менять местами фазы? От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Перекос напряжения не от этого зависит.

Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
Перекидка второй и третьей фазы привела напряжения в боле-менее уравновешенное состояние, рубильники греться перестали, автоматические отключения прекратились.
Нагрев не имеет зависимости от напряжения в электросетях. Нагрев зависит от потребляемой мощности. Повторю ещё раз - рубильник какой бы он ни был он не может сам по себе отключиться в априори! Автоматически выключаются только автоматические выключатели и то при условии что они исправны.

Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
Анализ этажной щитовой показал - что вся нагрузка подключена на одну фазу (естественно её предстоит перераспределить). Вопрос: чё за нафиг?
На этаже нет щитовой, а есть только этажный щит. А зачем тебе надо распределять нагрузку именно на одном этаже? Ты штатный электромонтёр?

Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
По поверхностным наблюдениям можно понять - что напряжение мало -210В,
Кому мало или чему мало напряжение 210В? В какие то допуски 210В не входит?

Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
По поверхностным наблюдениям можно понять - что напряжение мало -210В, - и потребление мало, и, если посредством перекидки, я напряжение увеличиваю до (225В), то и потребление увеличиться, - и рубильники станут греться ещё сильнее - но они перестали греться, случилось наоборот! - Почему?
Ничего ты не увеличил. По поверхностным наблюдениям ты ни чего не сделал кроме своего местечкового вывода. И нагрев рубильников как ты выразился от напряжения в данной электросети не зависит от напряжения.
Не лез туда где ты ничего не смыслишь от слова - совсем! А то тебя из твоей общяги привывезут в цинке домой к твоей маме. Для решения данных вопросов есть специально обученные специалисты.
Santil@ вне форума  
Непрочитано 01.11.2020, 15:22  
индюк
Гуру портала
 
Аватар для индюк
 
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,372
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 3,128 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странно выключается автомат-выключатель

Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
Да откуда у него токовые клещи?
я на это и намекнул)))
__________________
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума  
Непрочитано 01.11.2020, 15:28  
mtit
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для mtit
 
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,198
Сказал спасибо: 2,071
Сказали Спасибо 1,685 раз(а) в 956 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странно выключается автомат-выключатель

Народ, а что странного-то? Если имеем сферическую комнату в вакууме и обогреватель с терморегулятором. Заметьте, терморегулятор - ключевое слово.
Нет, не так. Имеем сотню комнат. Вот. Статистика - играет роль.
То среднее значение тока на этажном автомате должно падать при повышении напряжения. Хоть СКвЗ, хоть средневыпрямленное.
Другое дело, что нагрев автоматов при таких вводных - пальцами не учуешь.
Но, как задачка по физике на сообразительность - вполне.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
mtit вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
genao (03.11.2020), Levontay (04.11.2020)
Непрочитано 01.11.2020, 16:05  
Калямба
Гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для Калямба
 
Регистрация: 24.08.2013
Адрес: Тюменская обл.
Сообщений: 711
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странно выключается автомат-выключатель

Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
Перекидка второй и третьей фазы привела напряжения в боле-менее уравновешенное состояние, рубильники греться перестали, автоматические отключения прекратились
Предполагаю "рубильники" - АВ грелись из-за плохого контакта. При "перекидке" зажали клеммы АВ нормально - вот греться и перестало.
...Проверить элементарно - вернуть назад "как було", надежно зажать клеммы.

Последний раз редактировалось Калямба; 01.11.2020 в 16:08.
Калямба вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
Levontay (04.11.2020), Ан-162 (01.11.2020)
Непрочитано 01.11.2020, 16:31  
NewWriter
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для NewWriter
 
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,485
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 1,313 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странно выключается автомат-выключатель

боян конечно, но как нельзя в тему

NewWriter вне форума  
Непрочитано 01.11.2020, 16:35  
vg155
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 29.10.2006
Адрес: СВАО
Сообщений: 3,417
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
vg155 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странно выключается автомат-выключатель

Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
"Лёва" стал бегать в щитовую каждые пол-часа.
А кто это позволяет какому-то Леве лезть в щитовую? Или это глухая деревня какая?
vg155 вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LG 37LF75-ZD странно включается you_go Видеотехника 31 18.03.2020 18:58
Интересный автомат DAVE_ELEKTRIK Производственное оборудование 29 03.03.2018 11:04
автомат защиты для эл. двигателя Druug Электроника - это просто 6 01.08.2017 19:04


Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot