18.11.2020, 11:39
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,048
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,160 раз(а) в 932 сообщении(ях)
|
500-ваттная нагрузка сжигает 20кВт-й стабилизатор.
Приветствую.
Есть мелкая конторка, работает на паре насосов и одном станке - которые под нагрузкой все вместе потребляют 2,5А (мерялось клещами). Ну допустим втихую ещё чайник-кипятильник кто-то включает, но вряд ли. В сети 200..220В.
И есть сервоприводный стабилизатор welkin на 20КВА, который регулярно ломается;
1й раз сдох 1 из ключевых (!) транзисторов, включающих мотор (мож случайность ‹del›"показалось" - подумал Штирлиц‹/del›);
2й раз обгорела и даже немного прогорела обмотка тора в месте контакта с щёткой - та застопорилась и опять сгорели транзисторы (подумал на кривую посадку щётки, выправил вроде, оставил работать),
и вот сейчас опять всё сгорело, шеф((.
Могут ли насосы давать в десятки раз повышенный ток или полузамыкаться? Двигатели могут - но в раз-другой, и при этом у них и теплозащита должна срабатывать.. да и сам стаб не должен вот так терпеть превышение тока.
Что это может быть за мистика?
|
|
|
|
18.11.2020, 11:46
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 22.07.2007
Адрес: Владивосток
Сообщений: 984
Сказал спасибо: 435
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 197 сообщении(ях)
|
Re: 500-ваттная нагрузка сжигает 20кВт-й стабилизатор.
У меня 8 КВА упсы горели около 10 раз на 2КВА нагрузке от жучков, особенно осенью, когда они лезут зимовать... Один задолбались чинить, купили другой... Решилось москитными сетками. Диагноз ставится внимательным изучением сгоревшей детали, там иногда совсем не канает гипотеза что сгорело от перегрузки.
|
|
|
|
18.11.2020, 13:19
|
|
Прописка
Регистрация: 24.11.2008
Сообщений: 154
Сказал спасибо: 5,338
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
|
Re: 500-ваттная нагрузка сжигает 20кВт-й стабилизатор.
Сообщение от zoog
|
Что это может быть за мистика?
|
Было похожее с релейным стабом и холодильником, имхо при пуске движок жрет раз в 6-10 больше, напр просаживат, стаб дергает... Вылечил замедлением реакции стаба на понижение, циферь уж не припомню, давно было.
|
|
|
Сказали "Спасибо" shevcha
|
|
|
18.11.2020, 13:25
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,979
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,566 раз(а) в 6,455 сообщении(ях)
|
Re: 500-ваттная нагрузка сжигает 20кВт-й стабилизатор.
Сообщение от zoog
|
сервоприводный стабилизатор
|
Питал целую РЛС 12 киловатт, десятилетиями, раз в пять лет менялись ролики.
когда не питал, кипятил воду, гладил форму, иногда работал на одну лампочку 100 ватт. После списания РЛС работает у жестянщиков в гараже уже более 20 лет. Без всякого обслуживания.
Так что дело не в моторах и нагрузках . Переделайте сервопривод и поставьте ролик от 10А ЛАТРа.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
18.11.2020, 14:32
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,048
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,160 раз(а) в 932 сообщении(ях)
|
Re: 500-ваттная нагрузка сжигает 20кВт-й стабилизатор.
Сообщение от shevcha
|
Было похожее с релейным стабом и холодильником, имхо при пуске движок жрет раз в 6-10 больше, напр просаживат, стаб дергает
|
Я недавно создавал тему - решили, что стабы с щёткой держат х3..4 ток, что часто и хватает для экстратоков. Там тоже - несколько А в установившемся режиме, на старте раза в 3 больше.
Сообщение от VladimirIvan
|
раз в пять лет менялись ролики
|
А приблизительно не помните - какой диаметр ролика, ток был 60А? Интересно, сколько держит контакт практически без площади.. и как он между витками перескакивает.
Сообщение от VladimirIvan
|
Так что дело не в моторах и нагрузках . Переделайте сервопривод и поставьте ролик от 10А ЛАТРа.
|
1) подобные стабы сотнями работают по 5 и 10 лет, так что возьму смелость утверждать, что дело не в типе контакта. Может, в качестве конкретного экземпляра, но как проверить?(( Прилегание на глаз нормальное - да и притирается/притачивается он при работе. Перекоса при движении нет, это сразу было б заметно. Может, пациент лжёт..
2) Как бы хочется отдавать изделие, отрабатывающее хотя бы 50% заявленного, т.е. 50А. Завтра подключат ТЭНов на 8кВТ и привет, волшебный дым.
Последний раз редактировалось zoog; 18.11.2020 в 14:36.
|
|
|
|
18.11.2020, 14:43
|
|
Прописка
Регистрация: 24.11.2008
Сообщений: 154
Сказал спасибо: 5,338
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
|
Re: 500-ваттная нагрузка сжигает 20кВт-й стабилизатор.
Сообщение от zoog
|
Там тоже - несколько А в установившемся режиме
|
Моя твоя говорил, что при при определенных условиях (большой сопрот сети, резкий скачёк тока ит.п.) стаб "дергает" контахт под током, и к нему приходит писец.
|
|
|
|
18.11.2020, 14:43
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,979
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,566 раз(а) в 6,455 сообщении(ях)
|
Re: 500-ваттная нагрузка сжигает 20кВт-й стабилизатор.
Сообщение от zoog
|
какой диаметр ролика
|
Такой же как на 10А ЛАТРе. Трансформатор на П образном сердечнике. Т.е. ролики двигаются прямо а не по кругу. Ролика два, с обеих сторон червяка. Ролик с медной (латунной, бронзовой) втулкой в отверстии и медной шайбой с одной стороны, прижимается пружиной к такой же шайбе на ползунке токосъемника. Все сделано по военному, с запасом. В ЗИПе на 10 лет шло 10 роликов. Реально изнашивалось два.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
Сказали "Спасибо" VladimirIvan
|
|
|
18.11.2020, 15:00
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,697
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
|
Re: 500-ваттная нагрузка сжигает 20кВт-й стабилизатор.
Сообщение от shevcha
|
Вылечил замедлением реакции стаба на понижение
|
эээээээммммммм...........
а зачем такой стаб вообще нужен????
по мне так все эти механические стабы вообще конченное дерьмо ибо ничо они не стабилизируют а только сами дополнительно вносят скачки.
хотите стаб - берите инверторный.
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
18.11.2020, 15:01
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,979
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,566 раз(а) в 6,455 сообщении(ях)
|
Re: 500-ваттная нагрузка сжигает 20кВт-й стабилизатор.
Собственно по роликам и щеткам. Когда то в быту широко применялись автотрансформаторы для телевизоров. Поскольку они стоили в два - три раза дешевле стабилизаторов, их было много. Горели они естественно чаще. Лет в 14 решил выяснить почему. Перерыл в библиотеке всю литературу, везде только общие рассуждения. Потом меня соседка, работающая в читальном зале, пустила в т.н. "выморочный фонд". Это где несколько лет хранятся старые книги перед списанием.
И по теме.
Нашел я полное описание процесса в брошюре, что то типа "Пособие для осветителя театра". Шетки всегда замыкают несколько проводников. Материал щеток выбирается таким, чтобы ток КЗ между проводниками протекающий через щетку не превышал расчетного тока нагрузки обмотки. Ролик в этом отношении лучше. Они всегда замыкают только два проводника.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
18.11.2020, 15:07
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,048
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,160 раз(а) в 932 сообщении(ях)
|
Re: 500-ваттная нагрузка сжигает 20кВт-й стабилизатор.
Сообщение от VladimirIvan
|
всегда замыкают несколько проводников.
|
Не более 2х. Мне по крайней мере иное не встречалось.
Сообщение от VladimirIvan
|
Ролик в этом отношении лучше. Они всегда замыкают только два проводника.
|
А, значит, витки лаком не заливаются (как в щёточных), а ролик, пробегая, разрушает часть лака так, чтоб был контакт и в положении меж ними.
Сообщение от VladimirIvan
|
Горели они естественно чаще.
|
Чем феррорезонансные стабы? Не понял, что Вы написали. А сами автотрансформаторы были с роликом?
|
|
|
|