Кто объяснит почему число пар полюсов меньше 1?
В настройках частотника есть такой пункт Укажите число пар полюсов двигателя. В И-нете приводится формула как не разбирая двигателя выяснить количество пар. Для этого надо частоту используемой сети умножить на 60 и разделить на частоту вращения ротора двигателя. Поскольку у меня двигатель может и должен вращаться на частоте 6000 об/мин.(по паспорту двигателя). Применив формулу получается: Р = 50 * 60 / 6000 = 0,5? Т.е. число полюсов меньше 1. Как это? И насколько важен этот параметр для частотника?
|
|
|
|
25.08.2021, 15:27
|
|
Прописка
Регистрация: 17.05.2005
Адрес: Измаил, одесской области
Сообщений: 260
Сказал спасибо: 1,362
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
|
Re: Кто объяснит почему число пар полюсов меньше 1?
При частоте сети 50 гц частота вращения 3000 (ну - скольжение).
Последний раз редактировалось Starchenko; 25.08.2021 в 18:05.
|
|
|
|
25.08.2021, 15:34
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 1,264
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
|
Re: Кто объяснит почему число пар полюсов меньше 1?
Сообщение от Starchenko
|
При частоте сети 50 гц чыстотаи= вращени 3000 (ну - скольжение).
|
У моего двигателя 6000
|
|
|
|
25.08.2021, 15:35
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,204
Сказал спасибо: 2,073
Сказали Спасибо 1,685 раз(а) в 956 сообщении(ях)
|
Re: Кто объяснит почему число пар полюсов меньше 1?
Сообщение от vladh
|
частоту используемой сети
|
Не сети, а паспортную частоту для двигателя. (При которой и обеспечивается энти самые 6000 об).
Кстати эту частоту можно и даже очень нужно забить в частотник.
А как с частотой разберётесь - число пар полюсов посчитаете.
Если забить их в частотник - хуже не будет.
Кстати, этот параметр (число пар полюсов) либо прямо указан в паспорте, либо зашифрован в маркировке двигателя.
Большинство частотников поддерживают выходную частоту в разы большую, чем промышленные 50/60 Гц. По умолчанию в настройках ЧП стоит 50 Гц, чтоб асинхронники, которые для этих 50 Гц спроектированы не разгонять до сверхноминальных оборотов.
Сообщение от vladh
|
Т.е. число полюсов меньше 1. Как это? И насколько важен этот параметр для частотника?
|
Х.з., может он по номинальным оборотам и по количеству полюсов определяет максимальную частоту выходного напряжения. Может в матмодели при векторном управлении учитывает. А может служит тупо для индикации оборотов (текущую частоту-то выходного напряжения частотник знает).
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
Последний раз редактировалось mtit; 25.08.2021 в 15:44.
|
|
|
|
25.08.2021, 16:58
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 5,049
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,968 раз(а) в 1,826 сообщении(ях)
|
Re: Кто объяснит почему число пар полюсов меньше 1?
Что за двигатель то?
На 6000 оборотов двигатель может быть с любым (2, 3 или 4) числом полюсов.
Как пример
http://siemens.el-complex.com/index....&tree8=7500092
|
|
|
|
25.08.2021, 17:06
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,778
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
|
Re: Кто объяснит почему число пар полюсов меньше 1?
Сообщение от vladh
|
надо частоту используемой сети
|
Вы уверены, что Ваш движок - на 50 Гц?
смотрите, например, здесь - движок на 6000 об/итн имеет "родную" частоту сети 200 Гц.
|
|
|
|
25.08.2021, 17:35
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 18,856
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
|
Re: Кто объяснит почему число пар полюсов меньше 1?
Сообщение от vladh
|
Как это?
|
Двигатель однополюсный.
Сообщение от vladh
|
Применив формулу получается: Р = 50 * 60 / 6000 = 0,5? Т.е. число полюсов меньше 1.
|
Нет. Число пар полюсов меньше единицы и равно 0.5 . А пару умножить на 0.5 - значит пару разделить пополам. 2/2=1. Получаете один полюс. От пары. Как это? Разбирайтесь с подставляемыми в формулу циврами.
И еще. Ни разу. Нигде. Не видел асинхронника на 50 Гц больше 3000 об/мин. Если у Вас есть такой, хотелось бы ознакомиться с конструкцией однополюсного двигателя.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
Последний раз редактировалось akegor; 25.08.2021 в 17:40.
|
|
|
|
25.08.2021, 18:04
|
|
Прописка
Регистрация: 17.05.2005
Адрес: Измаил, одесской области
Сообщений: 260
Сказал спасибо: 1,362
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
|
Re: Кто объяснит почему число пар полюсов меньше 1?
Сообщение от vladh
|
У моего двигателя 6000
|
Ну, если в школе, на уроках физики, на соседку заглядывались, а не на классную доску, то вот: https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_двигатель
Последний раз редактировалось Starchenko; 25.08.2021 в 18:05.
Причина: Опечатки
|
|
|
|
25.08.2021, 18:07
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,712
Сказал спасибо: 6,419
Сказали Спасибо 4,142 раз(а) в 2,200 сообщении(ях)
|
Re: Кто объяснит почему число пар полюсов меньше 1?
Да у него станочный синхронный серводвигатель на 6000 об/мин
предназначенный для частотного преобразователя с диапазоном частот 0-550Гц.
Номинальная выходная частота частотного преобразователя будет установлена при забивке числа пар полюсов в параметры и забивке параметра Nном= 6000 об/мин
При 4-х парах полюсов на выходе частотника будет 400Гц
при 3-х парах полюсов -300 Гц
при 2-х парах полюсов-200 Гц
при 1 паре полюсов - 100 Гц
vladh, товарищ "простой", не хочет смотреть каталожные данные серводвигателя.
При тупой забивке номинальной выходной частоты в параметры преобразователя число пар полюсов просто необходимо при выборе "векторного режима", а также индикации числа оборотов.
Для скалярного режима это тоже необходимо для установки константы U/F, иначе можно сжечь двигатель.
Ну об этом уже писал выше уважаемый mtit
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.08.2021 в 18:27.
|
|
|
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
|
|
|
25.08.2021, 19:46
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,507
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
|
Re: Кто объяснит почему число пар полюсов меньше 1?
Сообщение от Starchenko
|
(ну - скольжение).
|
У частотника, как у синхронной машины, скольжения быть не может.
И "полпары" полюсов стараются не использовать. Поскольку с двумя диаметрально расположенными полюсами тяга бубет симметричной относительно оси вращения.В противном случае ось ротора будет испытывать поперечные усилия и вибрации усилятся.
В формуле коэфф. 60 связывает число об/мин с частотой в Гц (об/с).
В остальном уже объяснили.
|
|
|
|