Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.

 
Опции темы
Непрочитано 04.03.2022, 08:32  
anvik_al
Прописка
 
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
anvik_al на пути к лучшему
По умолчанию Серверная комната расчёты

Здраствуйте уважаемые форумчане.
Возник вопрос: Какими методичками нужно пользоваться для расчета заполнения серверного шкафа. Как проводятся тепловые расчёты. Как укладывать провода в кабель-каналах. Как вычислять подводимую мощность питания.

Скоро скину то, что имеем.
Реклама:
__________________
Ремонту подлежат даже люди.
anvik_al вне форума  
Непрочитано 04.03.2022, 08:51  
anvik_al
Прописка
 
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
anvik_al на пути к лучшему
По умолчанию Re: Серверная комната расчёты

Вот фотографии
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20220304_085044.jpg
Просмотров: 0
Размер:	4.48 Мб
ID:	169828   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20220304_085004.jpg
Просмотров: 0
Размер:	4.99 Мб
ID:	169829  
__________________
Ремонту подлежат даже люди.
anvik_al вне форума  
Непрочитано 04.03.2022, 09:16  
anvik_al
Прописка
 
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
anvik_al на пути к лучшему
По умолчанию Re: Серверная комната расчёты

Проблема возникла такая. После укладки проводов выход горячего воздуха создаёт подушку и провода сильно греются. В рабочем режиме "кушают" тока немного, но во время обновления энергопотребление вырастает в разы.
Блоки питания 1.2кВт Это может значить что потребление при полной конфигурации и загрузке 100% потребление будет 1 кВт?
__________________
Ремонту подлежат даже люди.
anvik_al вне форума  
Непрочитано 04.03.2022, 11:03  
Yuri222
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,765
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Серверная комната расчёты

Сообщение от anvik_al Посмотреть сообщение
укладывать провода в кабель-каналах...
... провода сильно греются...
А я то думал, что это из шкафов провода без всякого "причесывания" торчат - для лучшего охлаждения...
Сильно - это сколько в градусах?
В шкафах есть зазоры по бокам, где можно протягивать кабели без перекрытия окон для выдува воздуха?
Ну и раз БП по 1,2кВт - не вижу причины не взять с них честный киловатт при необходимости.
Yuri222 вне форума  
Непрочитано 04.03.2022, 12:26  
anvik_al
Прописка
 
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
anvik_al на пути к лучшему
По умолчанию Re: Серверная комната расчёты

Тут лучше видно, как уложены кабели. Температура 45-50 градусов по Цельсию.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20220304_085016.jpg
Просмотров: 0
Размер:	4.34 Мб
ID:	169831  
__________________
Ремонту подлежат даже люди.
anvik_al вне форума  
Непрочитано 04.03.2022, 12:30  
anvik_al
Прописка
 
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
anvik_al на пути к лучшему
По умолчанию Re: Серверная комната расчёты

ну и собственно, для чего отверстия в верней части крышки, если сервера друг на друга "ложатся" вплотную?

Сервера на салазках, для удобства обслуживания. Если убрать кабель-каналы, проблем не будет. Но они есть (кабель-каналы).
__________________
Ремонту подлежат даже люди.

Последний раз редактировалось anvik_al; 04.03.2022 в 12:37.
anvik_al вне форума  
Непрочитано 04.03.2022, 13:04  
Yuri222
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,765
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Серверная комната расчёты

Сообщение от anvik_al Посмотреть сообщение
для чего отверстия в верней части крышки
хз, в серверах что у нас - сверху без отверстий, охлаждение - продувка передними вентиляторами (и, вполне возможно - в БП, расположенных сзади, тоже свои вентиляторы на выдув).
Как мне по фото видится - кабели зачастую идут змейкой - туда и обратно. Понятно, что так красивее, но и для воздуха лишнее препятствие, и сами по себе греться будут сильнее. Нельзя ли их один раз отвести в сторону, а потом - сразу вниз, а не вести змейкой для красоты обратно...
Сообщение от anvik_al Посмотреть сообщение
Но они есть (кабель-каналы).
т.е. не использовать (использовать частично) их.

45-50 градусов - если температура кабеля - насколько помнится, далеко до допустимого предела силовых кабелей. Понятно, что жизни им лишний нагрев не добавит, но ИМХО быстрее сервер устареет/умрет.
Главное - чтобы внутренности сервера не перегревались из-за худшей продувки/охлаждения. Но у них же регулируемые вентиляторы, будут просто больше шуметь...
Yuri222 вне форума  
Непрочитано 04.03.2022, 13:15  
optima22
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 15.10.2007
Адрес: Красноармейск Сар. обл.
Сообщений: 517
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Серверная комната расчёты

А какие прода греются?
optima22 вне форума  
Непрочитано 05.03.2022, 01:01  
mike-y-k
Модератор
 
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,246
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,854 раз(а) в 2,925 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Серверная комната расчёты

anvik_al, расчеты там не сильно сложные.
Во первых не мощность БП, а суммарный максимальный TDP - есть ко всем серверным компонентам (процессоры, память, диски…)
Кабеля нужно резать по месту и оптимальнее всего заводить на специальные клемники питания с обязательной прессовкой концов наконечниками.
Полученные для всей, установленной в шкафу, аппаратуры значения TDP определяют расположение аппаратуры по вертикали а порядке убывания величины к верху.
Между отдельными устройствами можно оставить пропуск 1/2U.
При высоких TDP у корпусов можно установить специальные разделители для уменьшения нагрева излучением и улучшения отвода тепла с большей части корпуса.
При сильном нагреве шкафа - смотрите на кондиционеры для них. Снижение температуры внутри корпуса - достойная цель.
В сложных условиях устанавливают дополнительные каналы для подачи и отвода воздуха.
Многое зависит и от помещения серверной - микроклимат там отдельная задача. И не только температура, но и влажность, количество и размер пыли.
Датацентры не на пустим месте стоят немалых денег.

В Вашем случае шкаф совсем не серверной комплектации и компоновки - это для кросса с установкой телекоммуникационного оборудования на 1/2 высоты максимум и с шагом U при установке. Тут тоже весьма не простая задача для выбора требуемого…

Ну и про расчеты - все нужное есть в лекциях по термодинамике, есть и специальные издания по вопросу.

Обязательно! При таких потоках воздуха очень важно решить вопрос с фильтрацией воздуха на его входе в шкаф и герметизации всех вводов при отсосе горячего воздуха. Тут схема наддува через фильтры до и после сильнейше выигрывает.
До 99% пыли осядет внутри корпусов, что приведет к увеличению их нагрева и высокой частоте циклов очистки.
Ну и конечно система вентиляции шкафа обязана иметь мозги.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…

Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.03.2022 в 01:06.
mike-y-k вне форума  
Сказали "Спасибо" mike-y-k
anvik_al (05.03.2022)
Непрочитано 05.03.2022, 08:57  
anvik_al
Прописка
 
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
anvik_al на пути к лучшему
По умолчанию Re: Серверная комната расчёты

Если не трудно, ткните меня носом в докУмент где сказано что при установке Dell EMC R640 в стойку, необходимо оставлять 1U или 2U свободными.


В Вашем случае шкаф совсем не серверной комплектации и компоновки - это для кросса с установкой телекоммуникационного оборудования на 1/2 высоты максимум и с шагом U при установке.
А можно ссылки на настоящие серверные шкафы? если не затруднит.
__________________
Ремонту подлежат даже люди.

Последний раз редактировалось anvik_al; 05.03.2022 в 09:02.
anvik_al вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как произвести расчёты, AtMega-8. putmannn AVR 15 27.10.2012 12:50
Серверная мать se7525rp2 Alges Ремонт оргтехники 20 07.03.2012 21:43


Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot