Re: Наводки в кабелях сигнализации
Сообщение от Alex9797
|
С учетом того, что последовательно с ним будет включен резистор 2 килоома
|
А вот тут-то и засада. Прикол вот в чём. Есть кабель длинной, ну скажем, километр. В этом кабеле есть провод - фаза, есть провод - нейтраль, есть провод - который идёт на индикацию. Провода минимум квадрат, а в некоторых случаях - 1,5.
Представляете какая тем ёмкость на такой длине кабеля нарисуется? Т.е. если так и оставить сопротивление индикатора в районе 2кОм - то на нём и при замкнутых концевиках и при разомкнутых - всё одно будет около 220 Вольт. "Лампочка" светиться будет. И эту наводку надо тупо "гасить". Именно цепляя на внешние клемы лампочки маленькое сопротивление (активное или реактивное).
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|
24.10.2016, 02:32
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Вблизи речки ОКА.
Сообщений: 1,526
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
|
Re: Наводки в кабелях сигнализации
Сообщение от com_58
|
А номиналы RC цепочки? Вообще-то я живу в провинциальном городе где до ближайшего радио магазина 40 км а в самом городе даже клемм земляных не могу не то что найти но и по заказу не привозят.Отсюда и вся возня с тем что есть в наличии.
|
Мил человек, щас в глухомани может в сарае у кого завалялась советская электронная тех. как то телевизор или ламповый приемник. Так вот там на входе силового трансформатора стоит бумажный кондёр. Выкусывай его и смело ставь. Десятками лет они стояли параллельно сети. Но сдается мне тут что то другое. Попробуй такую вещь, при включенной индикации посмотри на концах где фаза приходит, а где ноль. Потом заземли нулевой конец. Надеюсь индикаторная отвёртка у тебя есть, а лучше контрольной лампой. Можешь прям, когда индикация будет выключена, куском провода закоротить на ящик. Не перепутай с фазным. Удачи.
|
|
|
Сказали "Спасибо" avtofokus
|
|
|
24.10.2016, 07:20
|
|
Частый гость
Регистрация: 25.02.2016
Сообщений: 26
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
|
Re: Наводки в кабелях сигнализации
Попробую и заземлить и другие фишки с кондерами и резюками
|
|
|
|
24.10.2016, 09:41
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: г. Дзержинск Нижегородская обл.
Сообщений: 1,715
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
|
Re: Наводки в кабелях сигнализации
Есть такое. Постоянно при монтаже вижу. 10-15 метров кабеля - и "висящая" в кабеле линия начинает подсвечивать светодиодную лампу. Иногда достаточно хорошо. Особенно "беда" в схемах с постоянным током и развязкой диодами. Обратным током диодов светодиоды горят практически в полный накал. Если рядом нет включенного светодиода для сравнения - не понять, включен или паразитная подсветка.
Рекомендации:
1) Ставить индикацию на базе обычных ламп накаливания. Если возможно.
2) Шунтировать лампы конденсаторами или резисторами ( смотря какой ток в линии. Постоянный или переменный.)
3) Схема переделывается так, что-бы отключенная линия индикации в выключенном состоянии шунтировалась "накоротко".
Последний раз редактировалось DanilinSA; 24.10.2016 в 09:44.
|
|
|
|
24.10.2016, 10:45
|
|
Прохожий
Регистрация: 29.12.2006
Сообщений: 8
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении(ях)
|
Re: Наводки в кабелях сигнализации
Есть ещё один способ, как правило концевики трёх контактные, надо просто задействовать третий контакт чтобы когда концевик отключён сигнальная линия садилась на ноль (тем самым гася все наводки в самом начале, а в вашем варианте вкльчения она остаётся весеть в воздухе гребя на себя все наводки)
Последний раз редактировалось sairus10; 24.10.2016 в 11:00.
|
|
|
|
24.10.2016, 11:45
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 18.08.2009
Адрес: Украина Житомир
Сообщений: 465
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
|
Re: Наводки в кабелях сигнализации
у себя ставлю резисторы 30-60 ком в параллель лампе
|
|
|
|
24.10.2016, 12:51
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,486
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Наводки в кабелях сигнализации
Встречался в свое время и такой вариант у наших электриков на 220В. Берется обычный стартер для люминесцентной лампы. Стартер разбирается. Газоразрядная колбочка от стартера включается последовательно с светодиодной арматурой. Конденсаторы (в большинстве стартеров они имеются) ставятся параллельно со светодиодной арматурой. Яркость светодиодов несколько падает, но визуально заметна.
__________________
Геннадий
|
|
|
|
24.10.2016, 22:01
|
|
Частый гость
Регистрация: 25.02.2016
Сообщений: 26
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
|
Re: Наводки в кабелях сигнализации
Сообщение от индюк
|
Ты неправильно считываешь номинал резистора. Не может быть 2 мегаома.
Но не суть.
Вот к выводам матрицы и припаяй резюк но не 100ком а как я написал 2,5,10 ком пробуй
|
В общем друзья расклад такой- перебрал сегодня 10 упомянутых матриц и вот результат все что не доложно светится не светится!Переделку сделал по рекомендации выше процитированного товарища (которому отдельное спасибо) -припаял на выводы матрицы непосредственно внутри резистор 4.7 ком,собрал и испытал в режиме работы и в режиме наведенной подсветки,вроде все работает и резюк не греется хоть он и 0.25 вт.так что всем спасибо кто не прошел мимо.Завтра попробую что либо подключить прямо на клеммы матрицы что бы не разбирать каждую отдельно и не распаивать внутри.
|
|
|
|