Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
12.03.2017, 22:24
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Ограничение пускового тока на трансформаторе
genao, Прикол в том , что я не могу найти инфу по электромгнитному
расцепителю.Как тепловики - вполне.
|
|
|
|
12.03.2017, 22:30
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Ограничение пускового тока на трансформаторе
Тут подумал ...
Установить тепловик в качестве ... ограничительного резистора.
|
|
|
|
12.03.2017, 22:41
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,712
Сказал спасибо: 6,419
Сказали Спасибо 4,142 раз(а) в 2,200 сообщении(ях)
|
Re: Ограничение пускового тока на трансформаторе
__________________
Геннадий
|
|
|
|
12.03.2017, 23:02
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Ограничение пускового тока на трансформаторе
Наверное так ...
...
1. Реле времени во вторичной цепи.
2. Реле времени во вторичной цепи и пускатель.
3. Пускатель во вторичной цепи.
4. Реле времени в первичной цепи и резистивный ограничитель.
5. Реле времени , пускатель , резистивный ограничитель в первичной цепи.
6. Конденсатор во вторичной цепи транса.
7. Реле времени во вторичной цепи и резистивный ограничитель.
8. Устройство плавного пуска во вторичной цепи.
9. Пускатель (контактор) и ограничительный резистор в первичной цепи.
10. Ограничительный резистор в первичной цепи , реле во вторичной цепи.
11. Ограничительный резистор в первичной цепи , пускатель во вторичной.
12. Токоограничивающий дроссель в первичной цепи , пускатель во вторичной.
13. Плавкие вставки.
14. 2 сдвоенных автомата на разные значения токов во входной цепи
транса с кратковременным перекрытием слаботочного контактором НЗ
во входной цепи и контактами НО во вторичной цепи.
15. Токоограничивающий дроссель во вторичной цепи.
16. 2 одинаковых трансформатора 400В/230В, последовательные первичные и вторичные обмотки.
17. Ограничительный резистор во входной цепи 0.5 Ом ... 5 Ом.
18. Устройство плавного пуска в первичной цепи.
19. Автомат защиты двигателя 4А или 6.3А (для 1кВА 400В)
20. Тепловик 2А (для 1кВА 400В)
...
Последний раз редактировалось johanh; 12.03.2017 в 23:29.
|
|
|
|
13.03.2017, 00:02
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,228
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
|
Re: Ограничение пускового тока на трансформаторе
Подбором С1 и индуктивных элементов, можно в заданные рамки уложиться.
|
|
|
|
13.03.2017, 04:38
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.05.2012
Сообщений: 1,411
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
|
Re: Ограничение пускового тока на трансформаторе
Сообщение от kreking
|
магнитный ограничитель тока, феррорезонансный стабилизатор тока с феррорезонансным стабилизатором напряжения
|
Уважаемый Kreking, если Вы в 2-х словах можете что-то сказать о переходных процессах включения в перечисленном Вами "железе", то был бы весьма обязан за такую науку.
|
|
|
|
13.03.2017, 09:05
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,228
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
|
Re: Ограничение пускового тока на трансформаторе
Сообщение от Инн
|
...если Вы в 2-х словах можете что-то сказать о переходных процессах включения в перечисленном Вами "железе"...
|
В #125 посту картинки к #115. Максимальный ток потребления трансформатором ограничен феррорезонансным стабилизатором тока с коэффициентом от 3 до 10 (зависит от схемы и качества элементов). В патентах указан принцип работы данных стабилизаторов. Для наглядности, нагрузка изменяемая, но ток не стремиться к бесконечности, ограничен стабилизатором тока. Есть существенный недостаток - повышенный коэффициент гармоник.
|
|
|
|