ТРАНСФОРМАТОР ТА-262-220-50 получит 220в
Мужики, растолкуйте, где закавыка. Ну не пойму нихххххххххх!!!
ТРАНСФОРМАТОР ТА-262-127/220-50
Выводы обмоток Напряжение, В
11-12 56
17-18 56
13-14 56
19-20 56
15-16 12
21-22 12
Надо на выходе 220. Соединяю 12-17, 18-13, 14-9 =... а на 11-20 получаю ноль. Пробовал конечно более удобные 12-13, 14-17, 18-19 = на 11-20 тоже ноль. 11-14 = 120в, и 17-20=120в. Но больше 120 в на любых выводах нигде не идет.
Причем на всех 56-в обмотках по отдельности честные 60в, и звонится по 2 ома каждая, и в последовательно дают 2, 4, 6, 8 ом. Почему нет 160 и 220в при последовательном соединении? Что не так делаю?
Последний раз редактировалось single61; 23.05.2017 в 08:39.
|
|
|
|
23.05.2017, 08:50
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,827
Сказал спасибо: 739
Сказали Спасибо 683 раз(а) в 386 сообщении(ях)
|
Re: ТРАНСФОРМАТОР ТА-262-220-50 получит 220в
Соединяешь противофазно, значит. Нужно начало одной обмотки соединять с концом другой, тогда напряжения складываются, а если начало одной с началом другой - напряжения вычитаються.
По простому - соединять последовательно по одной и мерить , если стало меньше ,сменить местами выводы обмотки .
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
|
|
|
|
23.05.2017, 08:53
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,568
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: ТРАНСФОРМАТОР ТА-262-220-50 получит 220в
Сообщение от single61
|
Что не так делаю?
|
Если на каждой обмотке действительно по 60 вольт, то при последовательном их соединении надо еще обращать внимание на их взаимную фазировку.
После подключения каждой очередной обмотки надо проверять суммарное напряжение. Если оно увеличилось на 60 вольт - значит правильно, можно добавлять следующую. А если не увеличилось, а уменьшилось - то поменять местами выводы этой обмотки
|
|
|
Сказали "Спасибо" Alex9797
|
|
|
23.05.2017, 09:01
|
|
Частый гость
Регистрация: 31.01.2016
Сообщений: 13
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: ТРАНСФОРМАТОР ТА-262-220-50 получит 220в
Спасибо.
Соединил 12-13, 14-20, 18-19... и на 11-17 получил 250в... Дело прояснилось)
На соединении 12-13, 14-15, 16-22, 18-21 = и на 11-17 получил нужные 214 в. Может кому и пригодится.
Век живи... ))
Последний раз редактировалось single61; 23.05.2017 в 09:35.
|
|
|
|
23.05.2017, 09:07
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,827
Сказал спасибо: 739
Сказали Спасибо 683 раз(а) в 386 сообщении(ях)
|
Re: ТРАНСФОРМАТОР ТА-262-220-50 получит 220в
ну еще подсоединить две по 12 , противофазно, напряжение уменьшиться ,будет около 230.
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
|
|
|
|
23.05.2017, 09:40
|
|
Частый гость
Регистрация: 31.01.2016
Сообщений: 13
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: ТРАНСФОРМАТОР ТА-262-220-50 получит 220в
Попробую позже может быть.
А сейчас 3 условно по 60 + 2 по 12 = реальные 200-215, самое то. ИМХО лучше чуть меньше, чем чуть больше. К тому же меньше потери на омы обмоток.. Да и одна обмотка 60в путь в резерве побудет, на всяк случай)
Последний раз редактировалось single61; 24.05.2017 в 11:22.
|
|
|
|