кирпич для Трансформаторной подстанции
Друзья .доброго время суток.кто подскажет можно ли циликатным облицовочным кирпичом разделить перегородкой два маслянных трансформатора в ТП.
|
|
|
|
13.11.2017, 16:13
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: кирпич для Трансформаторной подстанции
Не запрещено. Но эта перегородка ухудшит условия обслуживания трансформаторов.
|
|
|
|
13.11.2017, 16:34
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,486
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: кирпич для Трансформаторной подстанции
ПУЭ
Цитата:
|
Ограждающие конструкции помещений ПС и закрытых камер с масляными трансформаторами и аппаратами, а также РУ с масляными выключателями с массой масла в одном полюсе (баке) 60 кг и более, должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а сами помещения и камеры могут быть пристроены или встроены в здании I или II степени огнестойкости.
|
Приложение к СНиП П-2-80 «Пособие для определения пределов огнестойкости конструкций в строительстве».
Цитата:
|
Для стены из сплошного или пустотелого керамического или силикатного кирпича предел огнестойкости определяется временем, за которое перегородка прогреется до критической температуры (I, потеря теплоизолирующей способности). При толщине в 6,5 сантиметра предел огнестойкости равен 0,75 часа; огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм ограничена 2,5 часами; толщина в 25 сантиметров и более увеличивает время противостояния пламени до 5,5 часов.
|
Другими словами брандмауэрной стенки толщиной в полкирпича из силикатного кирпича уже достаточно. Но, есть Но
При взрыве (а они очень редко, но случаются) в камере трансформатора, такую стенку "выносит" нахрен и роль свою, в этом случае не выполняет. Выдерживает, из опыта практики, стена толщиной в полный кирпич.
На моей памяти - не один десяток "вышибленых" стенок в пол кирпича, даже проемы с жалюзями целыми в остальных капитальных стенах не спасали. С воротами - по разному.
__________________
Геннадий
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
|
|
|
13.11.2017, 16:41
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: кирпич для Трансформаторной подстанции
Сообщение от genao
|
При взрыве (а они очень редко, но случаются) в камере трансформатора, такую стенку "выносит" нахрен и роль свою, в этом случае не выполняет. Выдерживает, из опыта практики, стена толщиной в полный кирпич.
|
А практикуется ли для таких ситуаций легко закрепленная легкая крыша? При взрыве крыша слетает, и вся энергия взрыва улетает вверх, не разрушая стены и ворота.
|
|
|
|
13.11.2017, 17:53
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,697
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
|
Re: кирпич для Трансформаторной подстанции
Галым, мужик, слушай, как тебя до таких объектов допускают то я не пойму???!!!
что ни тема то перл первого сорта!!
все эти темы которые ты тут спрашиваешь, обязательно надо с кучей организаций согласовывать а не на форуме алкашей обсуждать.
идешь на прием в электросети к главному инженеру и спрашиваешь. но я почемуто думаю что инженер у виска пальцем покрутит от таких тем.
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
13.11.2017, 19:57
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: кирпич для Трансформаторной подстанции
Alex9797, есть методики расчёта для таких ситуаций.
Энергия, скорость, площадь и масса элементов конструкций,…
Из расчёта на взрыв таки лучше в один кирпич делать, кладку специальную использовать, можно ещё сетку из проволоки добавить.
А разрушаемые элементы для рассредоточения энергии взрыва вполне используются.
Но все надо считать.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
13.11.2017, 21:54
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.11.2006
Адрес: АКТАУ Казахстан
Сообщений: 4,754
Сказал спасибо: 706
Сказали Спасибо 2,880 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
|
Re: кирпич для Трансформаторной подстанции
Сообщение от Alex9797
|
А практикуется ли для таких ситуаций легко закрепленная легкая крыша?
|
Во взрывоопасных помещениях применяется стеклянная крыша.
__________________
Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
|
|
|
|
14.11.2017, 11:16
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: кирпич для Трансформаторной подстанции
Caxaroza, это очень сильно зависит от характеристик взрыва. Если максимум будет в плоскости, параллельной земле, то даже без крыши распределение мощности не сильно изменится.
А так все считать надо…
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
14.11.2017, 13:08
|
|
Прописка
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: кирпич для Трансформаторной подстанции
Всем спасибо.нашел в Пуэ.главному передал пусть у него голова болит.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
сотовый кирпич из китая
|
индюк |
Автоматика и аппаратура связи |
31 |
10.01.2017 16:40 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
|
|