Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.

 
Опции темы
Непрочитано 22.11.2017, 14:26  
true71
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для true71
 
Регистрация: 23.09.2008
Адрес: Козьмодемьянск. Это на Волге.
Сообщений: 2,368
Сказал спасибо: 5,520
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
По умолчанию GHX-46 пропали внешние линии 1-4.

LG GHX-46. Пропали внешние линии с первого по четвертый. Остальные внешние линии живые. Сейчас переключил внешние линии на них.

При выключенном питании дергал питание памяти - там джампер есть такой. Не помогло.

В принципе, не критично. Но, вдруг пропадут и оставшиеся. Где может собака порыться?
Реклама:
true71 вне форума  
Непрочитано 06.01.2018, 17:48  
Errare humanum est
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для Errare humanum est
 
Регистрация: 24.10.2012
Адрес: СПб
Сообщений: 1,983
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
По умолчанию Re: GHX-46 пропали внешние линии 1-4.

Конкретно эту станцию не знаю, но по традиции порты группируются по питанию(и не только). В основном четвёрками, по восемь реже. Опять же, как правило, на плате присутствуют местные стабилизаторы напряжений и плавкие предохранители.
Вот последние то и надо найти и проверить в первую очередь.

Менее вероятный вариант - залипание или другая неисправность связанная с релюшками коммутирующими входящую линию. В том числе, теми что пробрасывают линии на абонентские порты при пропадании питания.

Вернусь с праздников, найду схему тогда смогу посмотреть подробнее.
Errare humanum est вне форума  
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
true71 (06.01.2018)
Непрочитано 08.01.2018, 18:25  
Errare humanum est
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для Errare humanum est
 
Регистрация: 24.10.2012
Адрес: СПб
Сообщений: 1,983
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
По умолчанию Re: GHX-46 пропали внешние линии 1-4.

К сожалению, сервис мануал с разбегу не находится.
Придётся помучить Вас вопросами.
Для начала уточним термин "пропали".
На них нельзя выйти ни кнопкой системника, ни через код доступа ? Если нельзя на них выйти, то каков сигнал отбоя ? или какое сообщение на дисплее системника?
Или Кнопка и код доступа срабатывают, а слушаем тишину? Загорается ли при этом кнопка СО(или группы СО , это уж как они запрограммированы )?
Какая реакция на входящий вызов по этим СО ?
Если на них послать вызов, что слышит "абонент А"(тот который на них пытается позвонить) ? Реагирует ли как то станция на входящий вызов ?
Да, чуть не забыл,базовая конфигурация этой АТС - 6х12. Как она аппаратно сконфигурирована у Вас?

Последний раз редактировалось Errare humanum est; 08.01.2018 в 18:49.
Errare humanum est вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Две трехфазные линии в одну Taras_33 Источники питания и свет 90 11.08.2013 08:56
Питание подсветки от телефонной линии, возможно ли? tutaev2007 Источники питания и свет 11 09.01.2013 21:04
RS485 по телефонной линии serj_neo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 07.03.2010 03:01
Пожароопасность линии, электронщики помогите оценить ESWANT Делимся опытом 11 19.04.2007 00:42
модем для выделенной линии FeastLover Автоматика и аппаратура связи 3 17.05.2006 14:17


Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot