Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт. |
13.02.2018, 13:42
|
|
Прохожий
Регистрация: 31.05.2007
Адрес: Краснодарский край
Сообщений: 3
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
День добрый! Для связи какой преобразователь интерфейсов используете? Какую скорость ставите?
Немного информации поможет быстрее найти ответ.
Я вот, например, использую Field PG M4 - через его CP5711 на скорости 19200 подключаюсь без проблем. У меня, правда, CPU224 применяется.
Пишите, чем сможем, поможем.
Михаил.
|
|
|
|
13.02.2018, 14:13
|
|
Частый гость
Регистрация: 19.12.2008
Адрес: Белгород
Сообщений: 13
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Здравствуйте! Преобразователь USB/PPI Multi-master Cable 6ES7 901-3DB30-0XA0 оригинал(Germany). С серией CPU226 проблем никогда не возникало... Скорости все перепробовал, порт живой т.к. с панелью оператора TD200 связь есть. Через простой переходник USB-RS485 тоже пробовал - результата нет. Раньше был уверен что MICROWIN V4.0 поддерживает все 200-е серии контроллеров...
|
|
|
|
14.02.2018, 15:45
|
|
Прохожий
Регистрация: 31.05.2007
Адрес: Краснодарский край
Сообщений: 3
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
День добрый!
Жаль, что у меня нет для пробы именно такого процессора, как у вас...
И кабель у меня RS232/PPI...
Но есть 226 - снял на всякий случай лог обмена и пару картинок попробую закинуть... Лог снимал при поиске процессоров - перебор адресов.
С уважением,Михаил.
|
|
|
|
14.02.2018, 16:38
|
|
Частый гость
Регистрация: 19.12.2008
Адрес: Белгород
Сообщений: 13
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Спасибо Михаил, про лог я не подумал, надо сравнить с вашим.
|
|
|
|
15.02.2018, 12:47
|
|
Частый гость
Регистрация: 19.12.2008
Адрес: Белгород
Сообщений: 13
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Проблема решилась подключением конвертора USB/RS485 (D+ на pin 3, а D- на pin 8 разъема PLC + резистор 100 Ом). Странно что с оригинальным переходником так и не удалось установить связь...
|
|
|
|
15.02.2018, 15:14
|
|
Прохожий
Регистрация: 31.05.2007
Адрес: Краснодарский край
Сообщений: 3
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
День добрый!
Замечательно, что одной проблемой меньше. Тем более, что вы сами нашли решение.
С уважением, Михаил.
|
|
|
|
15.02.2018, 15:22
|
|
Частый гость
Регистрация: 19.12.2008
Адрес: Белгород
Сообщений: 13
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Благодарю за помощь Михаил!
|
|
|
|
17.04.2018, 07:23
|
|
Прохожий
Регистрация: 08.12.2017
Сообщений: 8
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Возникла задача приёма пары байтов с китайского аналога Siemens 226.
Есть возможность связаться по Modbus, но нет рабочих библиотек модбаса.
Ни у кого не завалялись?
|
|
|
|
17.04.2018, 22:55
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,985
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,943 раз(а) в 2,371 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от albibek1
|
Возникла задача приёма пары байтов с китайского аналога Siemens 226
|
кем и от кого? то ли от Siemens 226 на целевое устройство, то ли наоборот - ПК, МК, ПЛК?
Сообщение от albibek1
|
Есть возможность связаться по Modbus, но нет рабочих библиотек модбаса
|
библиотеки для ПК, МК, ПЛК? или библиотека им. барбоса?
|
|
|
|
18.04.2018, 07:43
|
|
Прохожий
Регистрация: 08.12.2017
Сообщений: 8
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Здравствуйте. Я имел в виду instructions library для Step 7 microwin 4.09, которые распространяются на лицензионном диске.
Мастер или слейв, на первый или нулевой порт, -неважно. Принимать собираюсь на Ардуино. Есть рабочие библиотеки под Ардуино.
У меня есть нелицензионные библиотеки под microwin, с ними Siemens что-то передаёт, в качестве мастера - индикаторы на приёмной стороне моргают, но данные регистров не передаются. Хотя возможно причина аппаратная,- плохо согласованы уровни. Мне нужно получить через rs-485
состояние выходов в виде регистров от Q01 до Q2.4 и битовые маркеры M1.0- M2.1. В виде регистров, потому, что библиотеки Ардуино такие, - усечённые, но работают.
Подключение у меня такое:
+5В----330 Ом-----А--120 Ом--В---330 Ом--GND
А на 3 конт. В на 8 конт. DB 9, GND на 5 конт. DB 9.
Буду рад помощи.
Последний раз редактировалось albibek1; 18.04.2018 в 15:46.
Причина: Добавление конкретики
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|