Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
16.04.2018, 18:08
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 2,471
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,989 раз(а) в 863 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от nitrix
|
Когда Вы так пишите, я так и вижу за Вами гордое красное знамя СССР.
|
Правда видно?! я рад!
Только впереди я вижу крупный фашистский крест.
Сообщение от nitrix
|
Вам надо указывать, что в новых зданиях используют проводку повышенного сечения
|
Щас вам туда повышенную поставили. У нас в новостройку 10 квадрат впарили и голову не ломают. Только репу чешут, потери и потери .... воруют эл.энергию. Дебилы.
Через некоторое время попросили коллеги с другой организации проверить общедомовой прибор учета, они грешат на него. Взял энергомонитор ЭМ3.3Т и пошли с коллегой в подвал в щитовую. Открыл щитовую, там этот проводишка 10 квадрат на 5 этажей и N квартир.
- Ребята, чо ищем то? Проводишко то не к селу, не к городу и совсем теплый в дневное время. А в вечернее что будет?
Пауза, чешем затылки.
- Подсчитайте на разрешенное потребление каждой квартиры~ 5 кВт, умножим на количество квартир в подъезде... и того...?
Ну для подтверждения повесили энергомонитор, смотрим нагрузку ( точно не помню)
А -23А
В - 45А
С - 18А
ПУ прекрасно считает, все в норме.
- А чо делать?
Менять провода на нужное сечение! И на крайняк не менее 25 квадрат, с учетом современного потребления современной техники.
Вот так.
Сообщение от nitrix
|
Люблю слушать специалистов, утверждающих, что пожары происходят из-за короткого замыкания электропроводки.
|
Меня это тоже раздражает. Ну а что вы хотите, "стрелочники" пожизненно.
Сообщение от nitrix
|
P.S. А на кого Вы там так смешно плюнули?
|
А, не вникайте, на "книжных червей".
Последний раз редактировалось Demo65; 16.04.2018 в 18:35.
|
|
|
|
16.04.2018, 19:12
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.08.2005
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,520
Сказал спасибо: 3,763
Сказали Спасибо 2,260 раз(а) в 1,415 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от Demo65
|
А это что меняет законы физики? И с каких это пор перестало работать?
|
Постоянная средняя составляющая тока осталась прежней! Но вот преобразователи для галогенок (без фильтрующего конденсатора) имеют импульсный ток, который в разы превышает максимально допустимый для проводки, но благодаря высокой частоте, воздействие как-бы минимально.... а представьте себе 20-30 лампочек в одной квартире, и по случайности частоты преобразователей вошли в резонанс??? Вот Вам и повышенный ток на нейтрали!
__________________
При сообщениях на почту и в ICQ, пожалуйста представляйтесь, со ссылкой на форум, дабы не быть спамизированными.
Поубавилось активности в теме http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112099 - заходите, кто не был!
|
|
|
|
16.04.2018, 20:04
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.11.2006
Адрес: АКТАУ Казахстан
Сообщений: 4,754
Сказал спасибо: 706
Сказали Спасибо 2,880 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от Sanyo
|
и по случайности частоты преобразователей вошли в резонанс???
|
Это уже не по случайной случайности они синхронизируются.
__________________
Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
|
|
|
Сказали "Спасибо" Caxaroza
|
|
|
16.04.2018, 21:18
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 23.12.2009
Адрес: Башкирскоподданный
Сообщений: 890
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Саня, к посту 342. Да, нагрузка будет работать без N, но будет повышенное напряжение. Отгорела фаза, пошел перекос, нейтраль берёт на себя нагрузку.
Демо65, вопрос : где так подключают звезду на элдвигателях, что концы обмоток заземляют( зануляют), пост344.
Чувака на фотке на пересдачу охраны труда и эл.безопасности,если электрик.
Последний раз редактировалось 0808andrew; 16.04.2018 в 21:25.
|
|
|
Сказали "Спасибо" 0808andrew
|
|
|
16.04.2018, 22:01
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.08.2005
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,520
Сказал спасибо: 3,763
Сказали Спасибо 2,260 раз(а) в 1,415 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от 0808andrew
|
Чувака на фотке на пересдачу охраны труда и эл.безопасности,если электрик
|
Это диэлектрик, причем под хорошей дозой наркоты!
__________________
При сообщениях на почту и в ICQ, пожалуйста представляйтесь, со ссылкой на форум, дабы не быть спамизированными.
Поубавилось активности в теме http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112099 - заходите, кто не был!
|
|
|
|
16.04.2018, 23:49
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.01.2013
Адрес: Североморск
Сообщений: 901
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от Demo65
|
Подсчитайте на разрешенное потребление каждой квартиры~ 5 кВт, умножим на количество квартир в подъезде
|
Хочу вернуться к нашему герою. Его подъезд имеет 4-ку по фазах и 6-ку по REN, соответственно с нормой в 3 кг электричества, притом, что чиновники ссылаются на проектную документацию, где вообще мизер. Потом взгляните на его автоматы и оцените его "пролетарский гнев" и желание жить, как буржуи. Мой знакомый, решивший установить теплые полы на седьмом этаже, отдал кучу денег за проектную документацию и прокладку 25 квадратов меди до щитовой дома - так к нему никаких вопросов. Что не скажешь о "возмущенном" топикстаре, у которого автомат с отсечкой в 40А на квартиру, где у Вас 23А много для дома с 10 квадратами.
__________________
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 16.04.2018 в 23:53.
|
|
|
|
17.04.2018, 00:06
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 1,021
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
nitrix,
епрст.....не 40А а 25А .......я год пытаюсь УК в этом убедить и вы туда же.
У нас не теплых полов да и вообще кроме стиралок ничего больше нет.
Соседи - бабушки старушки я к ним заходил в кв - нет ничего такого что есть у молодежи.....
Более того в день ЧП в одной из квартир вообще было по нулям так как они уехали на все лето в сочя.
А у нас дома ничего не работало и как только люди входят в дом то что ? Включают свет....вот и включили.....все по взрывалось и следует что?
Что работало только у бабушек стиралка и свет и этого хватило.
И еслиб УК выполняла свою работу на деле а не на бумаге - осматривала свое хозяйство протягивала нули - былоб все нормально.
Все мы автолюбители (многие) вы пдд нарушаете иногда умышленно вас наказывают одергивают скажем так .
Вот здесь тоже самое только УК- похе...ру.
Сегодня после Добродела электрики привели в порядок щиток -
То что было и стало -
|
|
|
|
17.04.2018, 00:32
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.01.2013
Адрес: Североморск
Сообщений: 901
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Мне как бы всё равно, как и Вам -помню такой ответ. Вы взгляните на фото с 310 поста, где среди приборов видны реле напряжения VP32a
Максимальный ток: не более 40 Ампер (в течение 10 минут)
Номинальный ток: 32 Ампер. Да и не важно это - для вашей проводки норма 16 А, 25А - это очередное нарушение! И еще. Ваши требования к УК заменить проектную электропроводку дома на современную, в духе времени - мягко сказать нелепы. У Вас 9-и этажка, минимум 2-3 квартиры на крыло, а Вы здесь про минимум 36 квартир божьих одуванчиков с лампочкой Ильича рассказываете. Вы же не в доме престарелых проживаете?
__________________
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 17.04.2018 в 00:35.
|
|
|
|
17.04.2018, 00:38
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 23.12.2009
Адрес: Башкирскоподданный
Сообщений: 890
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Ну вот,критика подействовала. Только с левого бока паутину чуть уложили, а так улучшение есть, и вид другой. Работал в связи, так нас за кроссировку в ШР- ах постоянно гоняли,шоб всё уложено.
Не пойму сути,шо за хитрость- однополюсные автоматы против часовой стрелки 1,2,3,4.
Над счётчиком 74 кврт. нулевая колодка не очень
Последний раз редактировалось 0808andrew; 17.04.2018 в 00:49.
|
|
|
|
17.04.2018, 00:40
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 1,021
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
nitrix,
еще раз говорю на нашей кв 25Ампер.
И еще. Ваши требования к УК заменить проектную электропроводку дома на современную, в духе времени - мягко сказать нелепы
Это вы уже сочиняете я таких требований к УК не предъявлял, это другие пользователи раздули а вы подхватили....
Я настаиваю на том что нужно работу свою выполнять на деле а не на бумаге.
Тогда щитовые не только по подъезду гореть не будут.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sobyninsk за это сообщение:
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
|
|