Re: Таймер вентилятора "Домовент-100С"
Схему первого блока Вам сейчас не покажу, у меня (сейчас посмотрел) её просто нет - я делал управление на PIC16F628A, а мой напарник "слизывал" выходную часть и всё это рисовал в лайауте5.0, но если это принципиально, то через пару дней выложу. Только какое это имеет значение, если на старых симисторах эта схема работает, а на новых нет?
То что тогда (да и сейчас) делаю с использованием МОКов и схемы тех светофоров положил в архив, там нечего смотреть, схема полностью соответствует нарисованной в даташите на МОК. Мало того, пару месяцев назад по работе накрылся Шарповский оптосимистор "S202S02", так как не нашли в аличии оригинал, то побыструхе "накалякал" в том же лае схемку, только убрал цепочку защиты от помех, т.к. не влазила на платку, дык работает до сих пор, управляет звонком по аварии, и фсё гут.
|
|
|
|
09.06.2013, 12:27
|
|
Заблокирован
Регистрация: 19.02.2007
Адрес: Барановичи
Сообщений: 255
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
|
Re: Таймер вентилятора "Домовент-100С"
Сорри, забыл архив добавить!
Вложения:
|
1.rar (654.4 Кб, 90 просмотров) |
|
|
|
|
09.06.2013, 13:15
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2007
Адрес: Kyiv, Ukraine
Сообщений: 7,963
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
|
Re: Таймер вентилятора "Домовент-100С"
А то значение, что "новые" могут быть 4-квадрантными, а "старые" - 3-квадрантными.
__________________
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна!..
|
|
|
|
09.06.2013, 14:07
|
|
Заблокирован
Регистрация: 19.02.2007
Адрес: Барановичи
Сообщений: 255
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
|
Re: Таймер вентилятора "Домовент-100С"
Сообщение от Falconist
|
А то значение, что "новые" могут быть 4-квадрантными, а "старые" - 3-квадрантными.
|
Вполне возможно, я же не спорю, только во первых, Вы немного некорректно объяснили (напишите уже пару лишних слов, чтобы поняли и те, кто электроникой только начинает заниматься), а во вторых как это касается одной и той же детали, которая выпускается одним и тем же заводом, под маркой "STMicroelectronics"? Вот сейчас посмотрел, да, у меня остались симисторы из одной партиии, оптоосимисторы из разных, а когда проверял, то симисторы заведомо заказывал из разных партий, но привозили всегда этой фирмы - STMicroelectronics, мало того, в оригинале тоже были этой фирмы. Я понял бы если циферку в названии изменили бы, например не бтб16 а бтб17 к примеру?
Вложения:
|
2.rar (2.31 Мб, 70 просмотров) |
|
|
|
|
09.06.2013, 15:02
|
|
Заблокирован
Регистрация: 19.02.2007
Адрес: Барановичи
Сообщений: 255
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
|
Re: Таймер вентилятора "Домовент-100С"
С циферкой я конечно лопухнулся, ессно это ток, а следующие - это напряжение, но смысл в общем то понятен.
|
|
|
|
09.06.2013, 15:30
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2007
Адрес: Kyiv, Ukraine
Сообщений: 7,963
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
|
Re: Таймер вентилятора "Домовент-100С"
Наверное, проще дать ссылку http://www.dectel.ru/dectel_el/publications/3q.shtml , чем "топтать клаву". Указанные Вами BTA16 великолепно работают на индуктивную нагрузку. По сути, являются "промышленным стандартом" для управления всяческими электродвигателями, ставятся в пылесосы, дрели, болгарки и т.п. Как "старые", так и "новые".
Навскидку вижу две причины Ваших проблем:
а) перемаркировка (сток, несоответствие ТУ и т.п.);
б) как я и спрашивал выше - попытка управлять ими положительными импульсами. В этом случае для положительной и отрицательной полуволн коммутируемого напряжения пороги открывания разные, следовательно, сердечник трансформатора влетает в подмагничивание, следовательно... Ну, дальше, надеюсь, сами понимаете.
Управляются триаки отрицательными импульсами, как это я специально отмечал при описании данной схемы.
__________________
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна!..
|
|
|
|
09.08.2016, 23:08
|
|
Частый гость
Регистрация: 28.11.2010
Сообщений: 14
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Таймер вентилятора "Домовент-100С"
Я осознаю, что поднимаю мертвую тему, но... Господа, подскажите пожалуйста модель/номинал диодов/стабилитронов VD1-VD4
|
|
|
|
10.08.2016, 07:34
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,827
Сказал спасибо: 739
Сказали Спасибо 683 раз(а) в 386 сообщении(ях)
|
Re: Таймер вентилятора "Домовент-100С"
Я ставил Кд209А , либо 1n4007, а так, не критично, что есть под рукой , то и ставьте, напряжение только учитывайте, вольт 400 чтобы держали.
Стабилитрон от 9 до 12 вольт. Д814 Г, Д или импортный , море их.
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
Последний раз редактировалось E_C_C; 10.08.2016 в 07:38.
|
|
|
|
16.07.2018, 17:30
|
|
Прохожий
Регистрация: 26.07.2017
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Таймер вентилятора "Домовент-100С"
Очередная вариация схемы от Домовент.
Может кто наткнет на мысль, что еще могло сдохнуть помимо симистора (VD6) и конденсатора С1. Симптомы - в независимости от состояния Lt (есть фаза/нет) при подключении L вентиль раскручивается (симистор открыт).
Везти осцил с работы для проверки 4060 сильно не хочется, попробую ее просто махнуть на новую.
Последний раз редактировалось alexman9000; 16.07.2018 в 17:33.
|
|
|
|
16.07.2018, 19:01
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,772
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,639 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
|
Re: Таймер вентилятора "Домовент-100С"
alexman9000, а если отпаять R16?