Три автомат-выключателя вырубаются все при разделённых рукоятках
Стоит в щитовой такой рубильник:
Подводка трёх-фазная, нагрузка - три однофазных независимых канала. Перекладины на рычажках нет - раздельно возможно включать и выключать каждый рычажок. При КЗ на одном из каналов вырубаются все три автомата. Я понял бы - если бы объединяющая перекладина была бы, но почему это происходит в моём случае?
|
|
|
|
13.11.2018, 16:15
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 636
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
|
Re: Три автомат-выключателя вырубаются все при разделённых рукоятках
На вашем фото слева видно отверстие для расцепителя. Через него расцепитель отключает автомат. Внутри трехполюсного автомата имеется внутренняя мехническая связь аналогичная связи с расцепителем, поэтому он и выключает все полюсы при кз в одном.
|
|
|
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
|
|
|
15.11.2018, 11:58
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 05.11.2018
Сообщений: 487
Сказал спасибо: 443
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Три автомат-выключателя вырубаются все при разделённых рукоятках
Упс! Не знал - что такой поворот разговора возможен. Я, вроде, ясно указал: "Перекладины на рычажках нет - раздельно возможно включать и выключать каждый рычажок." Давайте я помещу другое фото, раз это стало "подводным камнем":
- Вот примерно такая перекладина, и я её снял. То есть, я хочу сказать - что она лежит в стороне, и не скрепляет рычажки.
Повторяю вопрос: Как автоматы могут выключаться вместе - если рычажки не скреплены?
|
|
|
|
15.11.2018, 12:23
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 636
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
|
Re: Три автомат-выключателя вырубаются все при разделённых рукоятках
Levontay, вы не внимательны и не пытаетесь понять, что вам отвечают. Найдите в каталоге экф расцепитель для модульных автоматов, изучите его фото и постарайтесь понять каким образом он отключает автомат, к которому его подключают.
|
|
|
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
|
|
|
15.11.2018, 13:29
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.08.2013
Адрес: Тюменская обл.
Сообщений: 724
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 617 раз(а) в 384 сообщении(ях)
|
Re: Три автомат-выключателя вырубаются все при разделённых рукоятках
Сообщение от Levontay
|
Упс! Не знал - что такой поворот разговора возможен. Я, вроде, ясно указал: "Перекладины на рычажках нет
|
Изучите графические обозначения и все встанет на свои места, а если нужно независимое отключение - ставьте 3 шт. однополюсных
|
|
|
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
|
|
|
15.11.2018, 13:51
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,379
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Три автомат-выключателя вырубаются все при разделённых рукоятках
Сообщение от Levontay
|
Перекладины на рычажках нет - раздельно возможно включать и выключать каждый рычажок.
|
категорически не рекомендуется использовать 3-х полюсный автомат в качестве однополюсного. Денег-то совсем нет поставить три однополюсных? Тот же шнайдер домовой копейки стоит.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
|
|
|
15.11.2018, 14:15
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,038
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
|
Re: Три автомат-выключателя вырубаются все при разделённых рукоятках
Сообщение от parovoZZ
|
не рекомендуется использовать 3-х полюсный автомат в качестве однополюсного
|
Хотели сказать - в качестве трех однополюсных?
А то ведь можно три трехполюсных - по штуке на фазу.
|
|
|
|
15.11.2018, 19:19
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,379
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Три автомат-выключателя вырубаются все при разделённых рукоятках
Сообщение от Yuri222
|
А то ведь можно три трехполюсных - по штуке на фазу.
|
на профильных форумах и не такие вопросы всплывают.
|
|
|
|
15.11.2018, 22:11
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Вблизи речки ОКА.
Сообщений: 1,526
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
|
Re: Три автомат-выключателя вырубаются все при разделённых рукоятках
Сообщение от Levontay
|
Повторяю вопрос: Как автоматы могут выключаться вместе - если рычажки не скреплены?
|
Выше вам уже ответили. Если не доходит, сломайте один автомат, там увидите, теплушка и реле короткого(каждого полюса) нажимают на одну железку которая объединяет все три расцепителя. Вы что, думали если замыкание по одной фазе и пружина одного полюса откинет два других(это при внешней перемычке между рычагами)?
Сообщение от Калямба
|
ставьте 3 шт. однополюсных
|
Так что как вам советовали поставьте три однополюсника.
|
|
|
Сказали "Спасибо" avtofokus
|
|
|
15.11.2018, 22:15
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 2,471
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,989 раз(а) в 863 сообщении(ях)
|
Re: Три автомат-выключателя вырубаются все при разделённых рукоятках
Сообщение от parovoZZ
|
категорически не рекомендуется использовать 3-х полюсный автомат в качестве однополюсного.
|
Не правда.
От куда такие утверждения? И что будет если трехфазный автомат использовать в однофазном режиме?
Калямба, правильно ткнул носом в обозначение на автомате. Странно, почему все игнорировали это. Хотя не понимая работу в сети 380в - трех фаз, судить об работе цепей защиты не рационально.
|
|
|