Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.

 
Опции темы
Непрочитано 11.09.2019, 00:12  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,676
Сказал спасибо: 7,223
Сказали Спасибо 18,154 раз(а) в 6,325 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от ESelin Посмотреть сообщение
как можно рассчитать
https://cleanroom.byu.edu/MOSFET_calc
Реклама:
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
Непрочитано 11.09.2019, 00:25  
ESelin
Частый гость
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 39
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
ESelin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Проблема решается установкой транзисторов ни нормальные радиаторы расчитанные на продолжительную работую Отключением внутреннего заряда (возможно придется обманку сделать для мозгов), и применение внешнего зарядного устройства.
Насчёт радиаторов - подумаю-поищу... Но места для больших радиаторов, увы, нет.
Может, получится найти радиаторы с мелкими рёбрами - для увеличения площади рассеивания хотя бы на 20-30%.
Но в целом проблему охлаждения транзисторов я всё же рассчитываю решить увеличением их колличества и, возможно, заменой транзисторов на новые - с меньшим сопротивлением. По идее - это всё должно заметно уменьшить общий нагрев инвертора.
Сильно уходить от оригинального корпуса и шасси пока что не готов, посему ищу минимально-возможные варианты доработки.

Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Сколько времени будет длится заряд большого аккумулятора зарядным бесперебойника? Неделю?
Ну... настолько большие аккумуляторы я пока что не планирую ставить.
Родные аккумуляторы - на 17Ач.
Думаю поставить максимум на 60-100Ач.
Итого время полного заряда должно вырости в 5-7 раз - т.е. до с изначальных 4-5 часов до 20-30 часов, что вполне приемлемо, как по мне. И итоговое время работы должно составить примерно 2-3 часа на максимальной мощности, чего мне должно быть достаточно.
ESelin вне форума  
Непрочитано 11.09.2019, 01:10  
ESelin
Частый гость
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 39
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
ESelin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
если проблема так серьезна - не проще накопить денег и купить подходящий инвертор а не лепить горбатого?
Ну... всё не настолько серьёзно - скорее, это просто желание, нежели проблема
Насчёт готового инвертора... Данный UPS уже есть + его Smart функционал мне весьма полезен. Так что новый инвертор - не вариант.

Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
по сути вопроса - да - заменив все транзисторы на 4миллиомные нагрев уменьшится.
Спасибо. Рад, что мои предположения имеют основания

Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
транс надо на нормальном железе искать. его размер увеличится в 2 раза я думаю.
Нашёл транс от SUA2200I - он примерно на 25% больше. Больше уже физически не влезет в родной корпус. Думаю, что на 500-700W длительной работы его хватит. Тем более, что небольшой обдув-охлаждение таки будет.

Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
но возникает вопрос - а во что это все класть?.
Изменение корпуса уже выходит за рамки изменений, на которые я готов пойти
Да и максимальная мощность мне нужна не постоянно. Скорее - гарантированная работа на средней мощности, но длительное время (от батарей).

Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
цена транса с кучей обмоток на 1,5 квт улетит намного выше 10-15 тыщ рублей.
Там всего 3 обмотки.
Но в любом случае рассчитываю обойтись готовым трансформатором.
ESelin вне форума  
Непрочитано 11.09.2019, 01:12  
ESelin
Частый гость
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 39
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
ESelin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
В итоге купил бензогенератор 2,5 киловатта. Потому как дешевле и питает весь дом а не только котел.
У меня, увы, квартира, так что генератор - совсем не вариант.
ESelin вне форума  
Непрочитано 11.09.2019, 01:15  
ESelin
Частый гость
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 39
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
ESelin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
https://cleanroom.byu.edu/MOSFET_calc
М-м-м... здесь нужно знать физические размеры кристалла транзистора?
У меня, к сожалению, таких данных нет
ESelin вне форума  
Непрочитано 11.09.2019, 01:21  
akegor
Гуру портала
 
Аватар для akegor
 
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 18,840
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от ESelin Посмотреть сообщение
Может, получится найти радиаторы с мелкими рёбрами - для увеличения площади рассеивания хотя бы на 20-30%.
Не факт, что будет лучше.
Все зависит от расстояния между ребрами и скорости потока воздуха от вентилятора. Тут уже аэродинамика может показать зубы.
Не берусь утверждать, что будет хуже (сферический конь в вакууме), но вероятность такого исхода есть.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
akegor вне форума  
Сказали "Спасибо" akegor
Yuri222 (11.09.2019)
Непрочитано 11.09.2019, 01:33  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,676
Сказал спасибо: 7,223
Сказали Спасибо 18,154 раз(а) в 6,325 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Вентиляторы прямо на радиаторы. Транзисторов наковырять из материнок.

Расчет тока руками
http://www.efo-power.ru/pub/power/Dr...AN1001_rus.pdf
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
Сказали "Спасибо" VladimirIvan
ESelin (11.09.2019)
Непрочитано 11.09.2019, 02:12  
ESelin
Частый гость
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 39
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
ESelin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Насчёт радиатора и аэродинамики - звучит разумно. Вентилятор там тихоходный - может и не продуть новые радиаторы.
Думаю, пока оставлю те что есть.

Осталось оценить - хватит ли драйвера HIP4082 для управления 16-ю транзисторами IRFB3306 (по 4 в плечо)...

Ну и проверить - подойдёт-ли трансформатор от SUA2200I для SUA1500I.
ESelin вне форума  
Непрочитано 11.09.2019, 02:38  
индюк
Гуру портала
 
Аватар для индюк
 
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,372
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 3,128 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от ESelin Посмотреть сообщение
Осталось оценить - хватит ли драйвера HIP4082 для управления 16-ю транзисторами IRFB3306 (по 4 в плечо)...
не приходило в голову что решающий фактор - частота????

так вот какая у тебя там частота??
__________________
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума  
Непрочитано 11.09.2019, 03:24  
akegor
Гуру портала
 
Аватар для akegor
 
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 18,840
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от ESelin Посмотреть сообщение
Вентилятор там тихоходный - может и не продуть новые радиаторы.
Наоборот. Чем больше скорость потока, тем больше подводных камней.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
akegor вне форума  
 

Закладки

Метки
apc, ups
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ИБП APC Smart UPS SC 1500 горит индикатор перегрузки V2200 Источники питания и свет 2 29.04.2016 22:50
APC Smart-UPS RM 1500 (SC1500I) ремонт инвертора. ksvserega Источники питания и свет 0 29.04.2015 22:44
Ремонт APC Smart UPS 620 vidask Источники питания и свет 4 02.08.2014 14:53
Модернизация UPS PRO 420 Trewel Поиск схем. Делимся схемами 15 31.07.2014 07:34
UPS Omni Smart 675 jar6 Источники питания и свет 11 19.04.2010 23:41


Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4