Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков.

 
Опции темы
Непрочитано 16.01.2020, 14:58  
parovoZZ
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,378
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
parovoZZ на пути к лучшему
Счастье Re: Влияние DC-DC преобразователя на трансформатор тока

Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Это на постере, а реально сколько (используется)?
Все.
::::::
Реклама:
parovoZZ вне форума  
Непрочитано 17.01.2020, 18:16  
parovoZZ
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,378
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Влияние DC-DC преобразователя на трансформатор тока

А у ТТ намотка как осуществлена? Как у тороидальника?
parovoZZ вне форума  
Непрочитано 20.01.2020, 15:08  
vlad5
Прописка
 
Регистрация: 20.05.2005
Адрес: Беларусь
Сообщений: 159
Сказал спасибо: 514
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 74 сообщении(ях)
vlad5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Влияние DC-DC преобразователя на трансформатор тока

Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Трансформатор примерно такой
https://ru.mouser.com/ProductDetail/...cldkVwuqAKI%3D
Индуктивность для DC-DC примерно такая
https://ru.mouser.com/ProductDetail/...yk1oRNwG8Tk%3D
Если трансформатор и индуктивность будут такими как на ссылках, то взаимовлияние будет весьма незначительным. Гораздо большее влияние на 24 разрядный АЦП окажет развода дорожек по печатной плате.
vlad5 вне форума  
Непрочитано 20.01.2020, 15:14  
Yuri222
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,772
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Влияние DC-DC преобразователя на трансформатор тока

Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Все.
при размахе 10 вольт - измерение с точностью до микровольта?!
Мало того, что, кмк, нереально, но - зачем...
Yuri222 вне форума  
Непрочитано 21.01.2020, 10:57  
parovoZZ
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,378
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Влияние DC-DC преобразователя на трансформатор тока

Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
при размахе 10 вольт
Откуда эта цифра? 300 мВ максимум.
parovoZZ вне форума  
Непрочитано 21.01.2020, 11:40  
Yuri222
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,772
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Влияние DC-DC преобразователя на трансформатор тока

Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Откуда эта цифра? 300 мВ максимум
Цифра 10В - от балды,чтобы показать абсурдность использования всех 24 разрядов.
При максимуме 300 мВ цена младшего разряда более чем на порядок будет меньше.
Yuri222 вне форума  
Непрочитано 21.01.2020, 12:52  
mikaleus
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для mikaleus
 
Регистрация: 17.04.2005
Адрес: Киев
Сообщений: 2,503
Сказал спасибо: 1,217
Сказали Спасибо 1,057 раз(а) в 647 сообщении(ях)
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Влияние DC-DC преобразователя на трансформатор тока

1. Влияние будет не на ТТ (вообще-то они тороидальные должны быть, хотя не обязательно), а на дорожки PCB. Дельта-сигма АЦП, несмотря на свою «интегральность», вполне может поймать ВЧ помехи. Особенно, если ВЧ помехи будут модулированы сигналом, который является гармониками сигнала, который обратбатывает Ваш АЦП и микроконтроллер. (У Вас схема релейной защиты или счётчик электроэнергии?). Например, Вы делаете счётчик электроэнергии с импульсным источником питания. ВЧ наводки вполне могут иметь составляющую 50, 100, 150, 200 или 300 Гц (в зависимости от реализации схемы питания). Входной сигнал у Вас, например, 50 Гц сетевой ток. Обработка дельта-сигма АЦП осуществляется на мегагерцах, с последующей «децимацией» (термин сам по себе жуткий)...
В результате 66 кГц + гармоники от частоты преобразования, модулированные гармониками входного сигнала вполне могут оказать влияние на результат измерения.
2. В Вашей схеме входа добавил бы несколько дросселей последовательно с резисторами 1 кОм на 1 мкГн (широкодиапазонный) параллельно 100-470 пФ COG или NP0 керамики, потом добавил порядка 100-1000 мкГн L1812 и дальше стоит тот конденсатор, что на схеме. Дополнительную фазовую погрешность можно учесть при настройке. Если этого не сделано в основной программе контроллера, то следует сделать.

P.S. «кушаю собак» в измерительной технике для энергетики...
mikaleus вне форума  
Сказали "Спасибо" mikaleus
zoog (21.01.2020)
Непрочитано 22.01.2020, 03:14  
estet
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для estet
 
Регистрация: 17.05.2005
Адрес: Украина
Сообщений: 1,958
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Влияние DC-DC преобразователя на трансформатор тока

Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Мало того, что, кмк, нереально, но - зачем...
8-разрядные приборы дорого стоят...
estet вне форума  
Непрочитано 22.01.2020, 10:43  
parovoZZ
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,378
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Влияние DC-DC преобразователя на трансформатор тока

Энерго TAG по типу
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
счётчик электроэнергии

Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
на мегагерцах
4

Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
с последующей «децимацией»
коэффициент децимации 1/512


Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Дополнительную фазовую погрешность можно учесть при настройке.
Так ведь на разных гармониках сдвиг будет разным.
parovoZZ вне форума  
Непрочитано 22.01.2020, 12:40  
mikaleus
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для mikaleus
 
Регистрация: 17.04.2005
Адрес: Киев
Сообщений: 2,503
Сказал спасибо: 1,217
Сказали Спасибо 1,057 раз(а) в 647 сообщении(ях)
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Влияние DC-DC преобразователя на трансформатор тока

Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Так ведь на разных гармониках сдвиг будет разным.
Обязательно. Но какова необходимая точность учёта высших гармоник? Стандарты для счётчиков класса даже 0.2S позволяют пренебречь этим.
Кроме того, аналоговые цепи фильтрации для входов напряжений и токов следует сделать одинаковыми (в пределах погрешностей элементов). Да и трансформаторы тока тоже дают сдвиг по фазе для разных гармоник разный.
Если есть необходимость учитывать гармоники, то лучше использовать БПФ, но с дельта-сигма АЦП следует учесть погрешность от несовпадения частоты сети (основной гармоники) и кратности основной гармонике эффективной частоты преобразования для значений за период (это касается приборов измерения качества электроэнергии). Для длительных периодов измерений (характерных для обычных кВт•ч-метров) подобные погрешности «размазываются» на большое время и ими можно пренебречь.
mikaleus вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инвертор-отсечка по току и трансформатор vidask Источники питания и свет 45 31.12.2014 15:08
трансформатор тока Gladkih Информация по радиокомпонентам 2 25.09.2014 21:31
Как проверить трансформатор тока? rocky7 Делимся опытом 32 06.09.2010 22:48
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01


Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot