Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Удаленная работа
Помощь проекту

Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков.

 
Опции темы
Непрочитано 18.03.2020, 19:36  
mikesmith
Администратор
 
Аватар для mikesmith
 
Регистрация: 10.05.2003
Сообщений: 1,740
Сказал спасибо: 497
Сказали Спасибо 2,679 раз(а) в 592 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизатор тока/напряжения на LM317 в UPS

Всем привет, вот схема бесперебойника IMD-2000AP. На LM317 собран узел зарядки аккумулятора (2*12В). Зачем на схеме резистор R21?

Чем задается выходной ток?


Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1530382179195982318.jpg
Просмотров: 0
Размер:	393.4 Кб
ID:	151315   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11130382179195982318.jpg
Просмотров: 0
Размер:	84.1 Кб
ID:	151316  
Реклама:
__________________
C уважением, Михаил
Ищите даташиты на KAZUS.RU: http://kazus.ru/datasheets/index.html
mikesmith вне форума  
Непрочитано 18.03.2020, 20:10  
Yuri222
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.02.2005
Сообщений: 3,680
Сказал спасибо: 650
Сказали Спасибо 1,116 раз(а) в 817 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор тока/напряжения на LM317 в UPS

Сообщение от mikesmith Посмотреть сообщение
Зачем на схеме резистор R21?
при слишком большом вых. токе по цепи +24В из-за этого сопротивления на истоке Q6 станет меньше нуля и он откроется - сгорит предохранитель (надо бы еще разобраться с сигналом "charger enable")

Сообщение от mikesmith Посмотреть сообщение
Чем задается выходной ток?
встроенным в LM317 ограничением вых. тока.
Yuri222 вне форума  
Сказали "Спасибо" Yuri222
mikesmith (18.03.2020)
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
UPS для вендингово аппарата Yanichar Источники питания и свет 2 20.12.2019 21:23
Кто сталкивался с UPS - RUSSIA ? sobyninsk Делимся опытом 0 21.05.2014 19:56
Стабилизатор напряжения на LM317 dima_iv71 Источники питания и свет 11 24.11.2009 22:36
Нужна схема трансформатора от UPS 700VA Victory 700 PLUS UPS popovsr Источники питания и свет 0 26.05.2009 10:41
Что могло отказать в UPS? nixsys Источники питания и свет 16 04.04.2007 10:00


Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot