Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков.

 
Опции темы
Непрочитано 01.06.2020, 20:53  
zoog
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,598
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Питание контактора низким напряжением.

Обмотка на 220, напряжение падает до 150ти, возможно, и меньше. Аутодафе?
Реклама:
zoog на форуме  
Непрочитано 01.06.2020, 21:15  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,676
Сказал спасибо: 7,223
Сказали Спасибо 18,154 раз(а) в 6,325 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание контактора низким напряжением.

Т.е. контактор не включается?
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
Непрочитано 01.06.2020, 21:23  
zoog
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,598
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание контактора низким напряжением.

А я не видел, и под рукой нет для теста. Этот вопрос (как всегда у меня) общий - что контакторы делают в таких условиях? Может ли быть защита от недосрабатывания катушки? Про сами контакты - думаю, они или сработают, или нет, неплотный контакт вроде исключён конструктивно, не?
Да, всё началось со сгоревшего катушкой сабжа)
zoog на форуме  
Непрочитано 01.06.2020, 21:45  
индюк
Гуру портала
 
Аватар для индюк
 
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,375
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 3,128 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание контактора низким напряжением.

Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Может ли быть защита от недосрабатывания катушки?
рукалицо

магнитопровод если замкнулся то держит в полностью замкнутом состоянии.
остаться наполовину он не может
индюк вне форума  
Непрочитано 01.06.2020, 21:48  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,676
Сказал спасибо: 7,223
Сказали Спасибо 18,154 раз(а) в 6,325 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание контактора низким напряжением.

С уменьшением немагнитного зазора усилие притяжения сердечников возрастает кратно. Так что усилия на сжатие пружин поджимающих контакты хватит.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
Непрочитано 01.06.2020, 21:50  
LazyEd
Прописка
 
Аватар для LazyEd
 
Регистрация: 09.01.2009
Адрес: Stavropol
Сообщений: 296
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание контактора низким напряжением.

Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
неплотный контакт вроде исключён конструктивно, не?
У меня был случай с заползшим тараканом, его хоть и расплющило но...Катушке кирдык.
LazyEd вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LazyEd за это сообщение:
agache (02.06.2020), zoog (01.06.2020)
Непрочитано 01.06.2020, 21:51  
GTK31
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 636
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание контактора низким напряжением.

Напряжение срабатывания обычно 0,8-1,1 от номинального.
Напряжение удержания 0,3-0,6 от номинального.
Полная мощность включения как минимум в 5 раз больше мощности удержания.
Т.е. если напряжение снизилось после включения пускателя, то он останется включенным. Если напряжение ниже допуска по включению пускатель будет гудеть не включаясь. Сам такое не наблюдал, но скорее всего пускатель это переживет. Надо понимать, что индуктивность катушки большая до включения, а после включения, т.е. замыкания магнитной системы она возрастает в разы.
GTK31 вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
-vitalik- (11.06.2020), evg-chugunov (04.06.2020)
Непрочитано 01.06.2020, 21:52  
zoog
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,598
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание контактора низким напряжением.

Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
остаться наполовину он не может
Что непонятно? От 120ти вольт он втянется полностью что ли?

Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
С уменьшением немагнитного зазора усилие притяжения сердечников возрастает кратно. Так что усилия на сжатие пружин поджимающих контакты хватит.
Это Вы сказали, что на последних мм хода сила магнита возрастает?
А что, если до этих последних мм якорь так и не дошёл?

Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
будет гудеть не включаясь
Да что-то сомнительно, всё же х5 ток.. или есть данные/стандарты? У меня вот на руках трупик вонючий...

Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
индуктивность катушки большая до включения
Небольшая, Вы хотели сказать?

Последний раз редактировалось zoog; 01.06.2020 в 21:55.
zoog на форуме  
Непрочитано 01.06.2020, 21:59  
GTK31
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 636
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание контактора низким напряжением.

Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Да что-то сомнительно, всё же х5 ток.. или есть данные/стандарты? У меня вот на руках трупик вонючий...
Но напряжение ниже номинала. Активная мощность небольшая. При номинальном напряжении примерно на уровне 5-7 Вт для пускателей на 10 ампер.
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Небольшая, Вы хотели сказать?
Индуктивность очень большая. Десятки миллигенри. А с замкнутым сердечником уже единицы Гн.
GTK31 вне форума  
Непрочитано 01.06.2020, 22:01  
GTK31
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 636
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание контактора низким напряжением.

Я бы легко проверил для вас завтра с ненужным пускателем ПМ12-010, но увы у меня нет латра. Разве что-то замутить с понижающим трансом.
GTK31 вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Питание AVR от сети 220в ilya_sh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 97 04.06.2018 14:10
[Решено] Питание в Proteus Alchemister Proteus 5 17.11.2009 21:52
Порекомендуйте непрерывное питание схемы. karstudent Источники питания и свет 8 11.10.2009 19:25
Какое питание питательнее для предусилителя? Dx_Diesel Аудиотехника 4 05.04.2009 15:24
Как развести питание для ATmega16 и аналоговой части anonymouz Поиск схем. Делимся схемами 6 14.05.2006 13:53


Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.