Опции темы
Непрочитано 12.06.2020, 14:20  
anvik_al
Прописка
 
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
anvik_al на пути к лучшему
По умолчанию А расскажите-ка о КЗ

Из собственного опыта; Попал на межфазное, испарился переходной рубильник. На входе ТП без предохранителей, кабель 25мм алюм. Дуга горела секунд 7-10, зайчика поймал.
Вопрос. Токи дуги большие, это факт. Как 25мм2 смогли без последствий выдержать токи в 300-500А пусть и короткое время.
Читал в своё время "Теорию антенн", там товарищ объяснял что построить антенну не проблема. Только вот будет ли она работать, вопрос открытый...
Длина линии свыше 0,7км, автоматика не отработала, заменил перекидной, всё восстановилось.
Второй случай. В щите также попал на межфазное. Прогорели провода у клеммника ввода. Ну приподнял провода, затянул... Товарищ полез и дал фазу на нуль.. Опять испарились ВСЕ входные фазы на том же клеммнике.
Какие законы действуют в режиме КЗ?
__________________
Ремонту подлежат даже люди.
anvik_al вне форума  
Непрочитано 12.06.2020, 14:26  
NewWriter
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для NewWriter
 
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,484
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 1,313 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: А расскажите-ка о КЗ

Короткое замыкание? Надо его удлинить!
Законы действуют такие же, какие были приняты во втором чтении госдумы. Закон Ома для полной цепи, закон удельного сопротивления, ну и законы теплотехники. Ничего другого не изобретено. Частота низкая, 50 Гц, КВ-радиостанции все равно не получится.

В следующий раз соблюдайте технику безопасности. А то сожгете себе руки - будете носом клавиатуру тыкать. Серьезно, между прочим. Баранов, замыкающих фазы на первичных цепях - и без вас хватает. Лавров очень хорошо про таких сказал в своем недавнем обращении: "Дебилы, @ля".
NewWriter вне форума  
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
bolchov (13.06.2020), mikhail09p (13.06.2020), seanta (13.06.2020), shevcha (13.06.2020)
Непрочитано 12.06.2020, 14:33  
Yuri222
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,755
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,629 раз(а) в 1,944 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: А расскажите-ка о КЗ

Сообщение от anvik_al Посмотреть сообщение
Дуга горела секунд 7-10...Вопрос. Как 25мм2 смогли без последствий выдержать токи в 300-500А пусть и короткое время
Считаете сопротивление метра провода такого сечения, его массу, смотрите теплоемкость, считаете выделившуюся на метре провода энергию и рассчитываете температуру, до которой провод нагреется. И делаете вывод - если до температуры плавления изоляции далеко - вот провод выдержал хорошо и без последствий.
Yuri222 на форуме  
Непрочитано 12.06.2020, 14:47  
NewWriter
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для NewWriter
 
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,484
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 1,313 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: А расскажите-ка о КЗ

Даже считать особо не нужно - есть таблички со значениями сечения, тока и температуры перегрева.

А вообще, таких горе-электриков, описанных в посте, лучше не подпускать к электричеству вообще. Ну их подальше в...
NewWriter вне форума  
Непрочитано 12.06.2020, 14:47  
индюк
Гуру портала
 
Аватар для индюк
 
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,372
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 3,128 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: А расскажите-ка о КЗ

Владельца тп подвесить за яйца за то что нет автомата
__________________
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума  
Непрочитано 12.06.2020, 15:40  
anvik_al
Прописка
 
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
anvik_al на пути к лучшему
По умолчанию Re: А расскажите-ка о КЗ

Спасибо. Мы переподключали АВР у мобильного оператора, так у них пускатель был зажат спичкой. А мы с дуру не проверили 5-я или 7-я была база.... Проверка это всЁ.
Тупость свою признаю. Но и горение дуги с испарением перекидного рубильника за такой короткий срок тоже вижу. Дуга на 2.5-3см должна поддерживаться напругой. А тут длинная линия.
__________________
Ремонту подлежат даже люди.
anvik_al вне форума  
Непрочитано 12.06.2020, 17:13  
zoog
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,590
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: А расскажите-ка о КЗ

Сообщение от anvik_al Посмотреть сообщение
25мм2 смогли без последствий выдержать токи в 300-500А пусть и короткое время.
500/25=20, такие плотности и долговременно можно при соотв. теплоотводе.

Сообщение от anvik_al Посмотреть сообщение
Но и горение дуги с испарением перекидного рубильника за такой короткий срок тоже вижу.
Вы же видите разницу между 300А в проводе и в дуге?

Последний раз редактировалось zoog; 12.06.2020 в 17:20.
zoog на форуме  
Сказали "Спасибо" zoog
Yuri222 (12.06.2020)
Непрочитано 12.06.2020, 22:54  
genao
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,712
Сказал спасибо: 6,417
Сказали Спасибо 4,142 раз(а) в 2,200 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: А расскажите-ка о КЗ

КЗ 214A, дуга 67A
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аннотация 2020-06-13 004732.png
Просмотров: 0
Размер:	34.1 Кб
ID:	153834
__________________
Геннадий
genao вне форума  
Непрочитано 13.06.2020, 00:28  
parovoZZ
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,374
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: А расскажите-ка о КЗ

У меня на телефонной станции приехали коллеги похалтурить в ГРЩ. В первый день поставили автомат, вырезали окно в дверце щита. На второй день один из них пошёл вешать бирки. При открытии дверцы (а щит был советский с соответствующими перекосами дверей) она дала вибрацию и вся металлическая пыль, которая осела до этого на торце автомата, зажгла дугу по всем фазам. Сила тока в дуге была такая, что изогнуло винтом алюминиевые шинки в 25мм, вводной автомат на 2 кА вышибло. Коллега получил ожог сетчатки.
parovoZZ вне форума  
Непрочитано 13.06.2020, 16:03  
Инн
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для Инн
 
Регистрация: 03.05.2012
Сообщений: 1,411
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию Re: А расскажите-ка о КЗ

Уважаемый ТС,
В Программе любого электротехнического ВУЗа есть дисциплина "Токи КЗ".
И учебники существуют по этой дисциплине.
Если хотите понимать, то садитесь и читайте те учебники: они Вам "расскажут-ка о КЗ"
А байки про КЗ рассказывать и слушать -- не лыцарское это дело.
Инн вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расскажите мне про Flash PLD Easyrider83 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 26.08.2011 00:39
Расскажите мне про Low voltage programming (PIC) Easyrider83 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 03.03.2011 20:10
[Решено] Расскажите какой самый сложный проект Вы делали Don_Ambrosio Отвлекитесь, эмбеддеры! 55 10.06.2008 17:50
Расскажите про сверхгенеративный прием Mozg_Kazus Автоматика и аппаратура связи 2 23.12.2007 10:24
DTMF расскажите... Timoshenko Автоматика и аппаратура связи 1 12.02.2004 21:45


Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot