Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
aleks558,
Я сам у себя на работе небольшой фрезерный станок переделал всю электрику как по силе так и по управлению на т.р. Даже твердотелки поставил реверсивные. Дорогое это удовольствие. Кроме того все твердотелки требуют хорошего радиатора и хорошего вентилирования. Включаем его редко. Кое какие мелкие работы иногда делаем на нем. А вот при обслуге например требуется делать общее откл.
Так самопроизвольных вкл. не было. Преимущество. Нет шума от вкл. И естественно меньше обслуга в плане просмотра контактов на магн. пускателях. Их нет. Только двигатели и механика стола каретки шумят. Вообще твердотелки есть смысл ставить в каких то малярных цехах. Во взрыво опасных средах. Например управление нагревом печью сушки. Вот там их чистое оправданное применение.
__________________
С Уважением Александр Владимирович
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.08.2020 в 11:52.
|
|
|
|
01.08.2020, 14:05
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.10.2006
Адрес: СВАО
Сообщений: 3,416
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 757 сообщении(ях)
|
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Обсуждение уперлось в переключалку обмоток, как будто это самое главное в БП.
|
|
|
|
01.08.2020, 14:53
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 497
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
|
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от vg155
|
Обсуждение уперлось в переключалку обмоток, как будто это самое главное в БП.
|
Для мощного линейника - да.Либо использовать импульсник в паре с линейником.
|
|
|
|
01.08.2020, 15:51
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 5,811
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,080 раз(а) в 1,493 сообщении(ях)
|
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от vg155
|
Обсуждение уперлось в переключалку обмоток, как будто это самое главное в БП.
|
По моему обсуждение ни куда не уперлось. Оно просто не нужно автору темы. Он вот взял эту болгарскую микруху 70 годов выпуска. Болгары ее сделали в свое время для простых линейников с минимальной навеской и небольших токов. Ну а наши сразу как всегда создают монстра. А другими словами из говна хотят конфету сладкую сделать. типа наших 142ен1 и ен2. Ну это раньше было из за скудности нашей элл. базы. Сейчас то уже 21 век. Уперся в линейное построение автор.
И больше он нечего не знает.
__________________
С Уважением Александр Владимирович
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.08.2020 в 16:07.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
|
|
|
01.08.2020, 23:56
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,374
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от VladimirIvan
|
А сколько их щелкало в АТС! Десятилетиями!
|
Да вот и фигу! У меня мать работала на координатной АТС. Менялись эти реле пачками.
|
|
|
|
02.08.2020, 00:07
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,374
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от цифровик
|
В электрике еще нечего надежней не придумали как магнитный пускатель.
|
Особенно, когда пускатель стоит рядом с частотником (краны, лифты и пр.) Сколько заменено пускателей на один заменённый частотник?
Сообщение от aleks558
|
у нас использовали в автоматике для включения двигателей наряду с магнитными реверсивными пускателями ПБР (пускатель бесконтактный реверсивный).
|
Я был на ЦБК. Там на двигателях БДМ стояли частотники. Как-то цеховики не жаловались на их надёжность. А по-другому там никак.
|
|
|
|
02.08.2020, 00:10
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,374
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от цифровик
|
Вообще твердотелки есть смысл ставить в каких то малярных цехах. Во взрыво опасных средах.
|
Не получится. А если и получится, то без разницы, что там стоит в герметичном кожухе.
|
|
|
|
02.08.2020, 09:23
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 5,811
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,080 раз(а) в 1,493 сообщении(ях)
|
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
parovoZZ,
Частотники это другое дело. Частотники ставятся для плавного пуска эл. двигателей их регулирования скорости и плавного торможения. Например на мощных асинхр. движках. Вот кстати там и стоят эти IGBT транзисторы которые вы упоминали.
У нас на опытном производстве где я работал до пенсии был цех первичной обработки металла. Вообщем здание школьного спорт зала. Как раньше строили. С высоким потолком. Вот там под потолком ходила кран балка с подвешиванием на крюке до 7Т. Ставили ее давно. Управление с земли. Кнопочная станция (пульт) на кабеле. Щиток с пускателями на кран балке. Питание ее по 380В тоже по кабелю. Кабель в кольцах на разматывания и сматывание при ходе балки на проволоке вдоль хода балки. Ставили эту балку еще не при мне. Где то в середине 70г. Конечно в то время частотника не было. Долго мучились с ней. Цепляешь мощный груз. Какие то заготовки для установки например на пилу. Так вот обязательно один или два такелажника должны были держать его по ходу. Так как при резком пуске или стопе груз шел на раскачивание. Тем тяжелее тем больше раскачивание. Там муфты тормоза с каблуками на колесах на раме балки. При тормозе они резко прижимаються. Управлять такими механизмами без частотника только короткими нажатиями на кнопку пуск хода балки, у нас это называлось импульсами. Так вот позже я поставил частотник. Купило наше начальство наконец. Немного изменил размер щитка и установил его рядом с магнитными пускателями. Ни каких проблем с ходом тяжелого груза. Очень плавный ход при пуске движка и не резкий тормоз. Кстати это все можно было регулировать в том числе и скорость движка хода на раме балки. Так что электроника и механические пускатели добавляют друг друга. Вообще я полностью аттестованный
был на обслуживание грузо подъемных механизмов любых типов и допуск у меня был свыше 1000 в. И имел право на обслуживание подстанций. Но подстанции у нас обслуживали дежурные электрики, мне это не зачем было. Каждый год проходили аттестацию. Моя работа была обслуживание станочного оборудования в паре с моим другом слесарем ремонтником который к сожалению умер несколько лет назад. Был на два года моложе меня. Рак легкого.
__________________
С Уважением Александр Владимирович
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.08.2020 в 09:53.
|
|
|
|
02.08.2020, 10:57
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,676
Сказал спасибо: 7,223
Сказали Спасибо 18,154 раз(а) в 6,325 сообщении(ях)
|
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от parovoZZ
|
Менялись эти реле пачками.
|
По слухам и авторитетно!
С 2003 по 2009 стояла у меня АТСК-50/200. На память осталось немножко редкоземельный металлов из МКС. Ни одного реле не менял. Меняются модули. И меняются они для регулировки реле, а не для замены.
Процесс непрерывный. Отрегулировал все стативы и начинай по новой. Типовая неисправность реле, истирание текстолитовой пластинки нажимающей контакты и отпускание крепежа оной к якорю.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
Сказали "Спасибо" VladimirIvan
|
|
|
02.08.2020, 12:55
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 5,811
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,080 раз(а) в 1,493 сообщении(ях)
|
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
У нас к примеру стояли ЧПУ несколько токарных и два фрезерных. Старенькие были.
Потом купили один польский с оборудованием сименс. Токарный.
На всех станках не было электронного управления по силе. Магнитные пускатели одни. Стояли цепочки искро гашения. Конечно менялись иногда, но редко. В основном на этих станках проблем было не с пускателями а с механикой. А польский проработал где то два года и полетел подшипник шпинделя ( милионник ) у патрона. Цена что бы купить новый была где то порядка 500 евро. Он такой широкий был. Не имел практически боковых биений. Так изловчились поставили наши роликовые три штуки по ширине. И все нормально было. Так что насчет магнитных пускателей работали он и еще сто лет работать будут. Тем более сейчас их выбор огромный по всем параметрам как по группам так и размерам.
__________________
С Уважением Александр Владимирович
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.08.2020 в 12:58.
|
|
|
|