Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.

 
Опции темы
Непрочитано 21.11.2020, 20:48  
pic121618
Временная регистрация
 
Регистрация: 16.02.2019
Адрес: Барановичи
Сообщений: 81
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
pic121618 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Когда механические контакты можно параллелить?

Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Это зависит от начальной разности моментов замыкания контактов в паре.
Если эта разность доли мм и контакты достаточно толстые, как в пускателях, все там прекрасно выравняется и износ будет в дальнейшем идти равномерно у этой пары контактов.
Потому что контакт, который первый замыкается, последний и размыкается, таким образом он берет на себя всю коммутационную нагрузку и износ.
Не надо мне тут вешать.
А вот что ток при любом количестве запараллеленых контактов не должен быть более, чем допустимый для одной ветви, вполне справедливо.
Не хотелось влазить в спор "об ни о чём", но всё равно сижу пока в нете, потому отвечу на один пункт Вашего высказывания:

Цитата:
Потому что контакт, который первый замыкается, последний и размыкается, таким образом он берет на себя всю коммутационную нагрузку и износ.
вот именно ЭТОТ контакт первым и сгорит, а потом - остальные, по тому же алгоритму, который я написал в первом сообщеннии...

А если брать в общем, то как изначально сказал здесь VladimirIvan:

Если контакты включают нагрузку превышающую допустимую на один контакт, поочередно выгорят все. Если контакты выключают нагрузку уже легче. Но тоже не на долго. Если контакты замыкаются при нагрузке менее нагрузки на один контакт, можно параллелить хоть сотню.

перевожу на понятный для тех, кто не понял:
Если реле допускает использование эннного тока, то нехер вешать восемь дублирующих,
А если реле не допускает такого, то занятие спортом - после того как почки отказали - уже не поможет !!!
Реклама:
pic121618 вне форума  
Непрочитано 21.11.2020, 22:38  
genao
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,712
Сказал спасибо: 6,419
Сказали Спасибо 4,142 раз(а) в 2,200 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Когда механические контакты можно параллелить?

Сообщение от pic121618 Посмотреть сообщение
Если контакты включают нагрузку превышающую допустимую на один контакт, поочередно выгорят все. Если контакты выключают нагрузку уже легче. Но тоже не на долго. Если контакты замыкаются при нагрузке менее нагрузки на один контакт, можно параллелить хоть сотню.
Верно.
С дуру можно и хрен сломать.
Контакт контакту рознь, также как и нагрузка нагрузке рознь.
Одиночный контакт пускателя рассчитан кратковременно выдерживать включение 3-7 кратного пускового тока от номинала тока контакта в длительном режиме, допустим 25А.
Теперь мы хотим коммутировать активную нагрузку, например, ТЭН, с током 38А.
Имеются в наличии только 25А пускатели.
Параллелим контакты. Имеем длительный ток, с учетом соотношения площадей контактных пятен 0,6, на одном контакте 38А/1,6=23,75А, на другом контакте 23,75А*0,6=14,25А
Длительный ток через каждый параллельный контакт не превышает номинального 25А.
Кратковременный ток 38А во время кратковременного несинхронного включения контактов через один параллельный контакт не превышает допустимого пускового тока 25А*7=175А

Еще один пример.
Делал испытательную установку на 6 изделий.
Каждое изделие отключалось своим 10А пускателем при превышении тока 2,5А.
Общий ЛАТР коммутировал тоже 10А пускателем с параллельными 2 контактами.
Общий пускатель ЛАТРа включается/отключается в положении минимального выходного напряжения.
После установки выходного испытательного напряжения ток через пускатель ЛАТРа составлял 15А.
При включении ЛАТРа ток включения - пиковый ток намагничивания до 8А.
Установка работает уже порядка 30 лет без проблем по пускателям, в одну смену, 5 часов за смену.
За год испытывается порядка 12000 - 15000 изделий
__________________
Геннадий

Последний раз редактировалось genao; 21.11.2020 в 23:12.
genao вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
agache (21.11.2020), shevcha (22.11.2020)
Непрочитано 21.11.2020, 22:52  
vidask
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Когда механические контакты можно параллелить?

Сообщение от pic121618 Посмотреть сообщение
Если контакты включают нагрузку превышающую допустимую на один контакт, поочередно выгорят все. Если контакты выключают нагрузку уже легче. Но тоже не на долго. Если контакты замыкаются при нагрузке менее нагрузки на один контакт, можно параллелить хоть сотню.
Вы не предполагали, что первый контакт, который стал выгорать- у него сразу повышается сопротивление и тогда другой контакт возьмет на себя нагрузку, так как от цел и невредим и сопротивление его низкое. Через несколько циклов сработал- отпустил первый контакт очиститься благодаря скольжению и будет способным опять брать ток на себя
vidask вне форума  
Сказали "Спасибо" vidask
Ан-162 (22.11.2020)
Непрочитано 21.11.2020, 23:20  
parovoZZ
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,378
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Когда механические контакты можно параллелить?

Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Вы не предполагали, что первый контакт, который стал выгорать- у него сразу повышается сопротивление и тогда другой контакт возьмет на себя нагрузку, так как от цел и невредим и сопротивление его низкое. Через несколько циклов сработал- отпустил первый контакт очиститься благодаря скольжению и будет способным опять брать ток на себя
Неразменный пускатель что ле?
parovoZZ вне форума  
Непрочитано 22.11.2020, 13:25  
Ан-162
Заблокирован
 
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,565 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Когда механические контакты можно параллелить?

Сообщение от pic121618 Посмотреть сообщение
вот именно ЭТОТ контакт первым и сгорит, а потом - остальные
Вы до конца то дочитывайте сообщения.
Я же сказал:
Цитата:
А вот что ток при любом количестве запараллеленых контактов не должен быть более, чем допустимый для одной ветви, вполне справедливо.
Именно для этого варианта я и веду рассуждение.
Ток контактов не превышаем. Для себя считаю повышение тока через контакты сверх номинального неразумным решением, даже при наличии выравнивающих устройств. Потому что коммутируют нагрузку все-равно ОДНИ контакты.
Разве что только если они пропускают ток больше номинального, а не коммутируют.

А вот когда общая нагрузка у группы параллельно работающих контактов не превышает допустимую для одной ветви, тогда таки есть смысл в запараллеливании.
Это позволит замедлить износ, почти пропорционально количеству запараллеленых ветвей, потому что
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
будет идти самовыравнивание износа и синхронизация момента замыкания/размыкания
Ан-162 вне форума  
Непрочитано 22.11.2020, 13:33  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,676
Сказал спасибо: 7,223
Сказали Спасибо 18,154 раз(а) в 6,325 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Когда механические контакты можно параллелить?

Китайцам можно параллелить контакты! Им можно все! Но не у себя! У них за параллельные контакты расстреливают.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
Непрочитано 22.11.2020, 15:49  
Ан-162
Заблокирован
 
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,565 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Когда механические контакты можно параллелить?

У нас на работе стоит сварочный аппарат selma.
Заводское изделие. Двухфазный.
На входе два пускателя, на каждую фазу свой пускатель, у которого все три контакта запараллелены.
Вот такими штучками.

Информация от одного из производителей коммутационной аппаратуры:
http://ntknn.ru/project/ac_list/list_5/110_12.pdf
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: udgu4.jpg
Просмотров: 0
Размер:	35.4 Кб
ID:	158429  

Последний раз редактировалось Ан-162; 22.11.2020 в 16:51.
Ан-162 вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
shevcha (22.11.2020), zoog (19.08.2022)
Непрочитано 22.11.2020, 17:04  
Santil@
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 13.04.2016
Адрес: 82в.д.55с.ш.
Сообщений: 1,244
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Когда механические контакты можно параллелить?

Нажмите, чтобы открыть спойлер
Странное фото вашего аппарата с работы. Линолиум на полу и шторы из тряпки, а не из брезента на производстве, а именно на сварочном посте я ещё не видел ни разу.
Santil@ вне форума  
Непрочитано 22.11.2020, 17:34  
Ан-162
Заблокирован
 
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,565 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Когда механические контакты можно параллелить?

Santil@, это не с работы, а из интернета.
Если надо, могу в понедельник сделать с работы.
Ан-162 вне форума  
Непрочитано 22.11.2020, 18:18  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,676
Сказал спасибо: 7,223
Сказали Спасибо 18,154 раз(а) в 6,325 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Когда механические контакты можно параллелить?

Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
у которого все три контакта запараллелены.
В сварках это для надежности. Потому как грязь. Сам всегда при замене пускателя параллелил по два контакта.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обзоры покупок товаров на BANGGOOD.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 11 01.05.2019 10:09
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Можно ли найти такой конденсатор vladh Источники питания и свет 55 05.10.2018 14:40
Можно ли использовать ручной сканер 92-года выпуска сейчас. geoli Ремонт оргтехники 6 29.05.2009 21:38
Как можно передать без ПК Magic Packet на порт сетевухи? kramolnic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.06.2008 07:16