Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.

 
Опции темы
Непрочитано 24.07.2021, 18:34  
tim1960
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для tim1960
 
Регистрация: 26.12.2006
Адрес: С.-Пб.
Сообщений: 1,415
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от Kverter Посмотреть сообщение
куда должен дуть вентилятор. Вытягивать воздух из корпуса или наоборот загонять воздух в корпус?
Зависит от общей компоновки корпуса, наличия отверстий на корпусе, через которые поступает воздух и т.д. Проще всего поставить эксперимент и в обоих вариантах проверить температуру элементов с критическим нагревом после, например, 1 часа работы.
ЯТД
Реклама:
__________________
"Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!" ©
tim1960 вне форума  
Непрочитано 26.08.2022, 12:03  
Kverter
Временная регистрация
 
Регистрация: 04.02.2019
Сообщений: 83
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Kverter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Заряжается нормально, без всяких доработок.
Kverter вне форума  
Непрочитано 26.08.2022, 13:07  
mike-y-k
Модератор
 
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,246
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Kverter, они не отклоняются от стандарта - поток воздуха идет от морды и вдоль всего корпуса к задней стенке…
Иная логика только у тепловентиляторов…
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
mike-y-k вне форума  
Непрочитано 26.08.2022, 22:42  
Big_Mouse
Прописка
 
Регистрация: 25.04.2005
Сообщений: 286
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 296 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

В этой серии ИБП, только 1400 и мощнее, вентиляторы стояли с завода. В ранних версиях вентилятор дул наружу, в поздних - вовнутрь. Или наоборот
Но точно помню, что в одних стоял наклейкой к корпусу, в других - наклейкой к радиатору.
Думаю, что лучше дуть на радиаторы.
Big_Mouse вне форума  
Непрочитано 26.08.2022, 23:12  
Kabron
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для Kabron
 
Регистрация: 12.11.2004
Адрес: Москва
Сообщений: 8,473
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 4,261 раз(а) в 1,955 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Понимаю, что мой пост аниформативен,
но вращаясь в этой сфере более 30 лет ИМХО
все АРСы - говно не заслуживающее сил и внимания в принципе.
__________________
Я не помогаю. Я провоцирую думать.
Не дай вам Бог плохих контактов.
Kabron вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
genao (27.08.2022), shevcha (27.08.2022)
Непрочитано 28.08.2022, 14:47  
Kverter
Временная регистрация
 
Регистрация: 04.02.2019
Сообщений: 83
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Kverter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Спорить не буду, но Вы не правы. Новые модели гадость, лучше старых моделей на сегодняшний день ни чего не сделали.
Kverter вне форума  
Непрочитано 22.11.2022, 15:30  
salavatr
Прохожий
 
Регистрация: 01.07.2022
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
salavatr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от ESelin Посмотреть сообщение
Я бы таки поставил ещё дроссель между трансом и инвертором.
Себе мотал в 2 провода по 2.5мм на колечке DS610060 - прилепил сверху на трансформатор на силикон.
И КПД выше, и трансформатор будет меньше греться...
Расскажи, пожалуйста, поподробней про этот дроссель! Количество витков, одножильный или многожильный провод применил? В какую точку его подключать надо? Я понимаю, его в разрыв белого провода и радиатора надо, да? Провода которые под вентилятором... Спасибо!
salavatr вне форума  
Непрочитано 26.11.2022, 00:28  
ESelin
Частый гость
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 39
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
ESelin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Для дросселя взял кольцо TMS610060 (оно же CS610026, KS250060) - FeSiAl 62*32*25мм, магнитная проницаемость 60.
Намотал один слой в два провода 2.5мм эмалированной меди одножильный. Витки не считал - просто намотал до заполнения кольца. Мотал на станке, ибо голыми руками это было весьма проблематично делать.
Насколько помню - включил в разрыв белого провода. Разместил на трансформаторе - просто посадил на термостойкий герметик.
Реультаты - по памяти: без дросселя - холостой ход 1.2А, с дросселем - 0.8А. Под нагрузкой - уже не помню. Но у меня нагрузка небольшая - собственно, поэтому и затеял всё это.
Можно было взять кольцо побольше, намотать больше витков - думаю, холостой ход стал бы кушать ещё меньше. Но меня и такой результат вполне себе устроил.

Кстати, на алиэкспресс продаются уже готовые дроссели "для синус инверторов" - можно купить там. Видел красивые намотанные в 3 провода по 2мм.
ESelin вне форума  
Сказали "Спасибо" ESelin
salavatr (26.11.2022)
Непрочитано 26.05.2023, 15:02  
intel_agent
Прохожий
 
Регистрация: 11.06.2006
Сообщений: 7
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
intel_agent на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Сообщение от Kverter Посмотреть сообщение
Заряжается нормально, без всяких доработок.
Нормально это как?
Сам поставил сборку из восьми банок LiFePo4, теперь задаюсь вопросом, как поднять напряжение полного заряда.
У LiFePo4 напряжение полного заряда для батареи 24V составляет 28,8 вольт, а UPSа дает максимум 27,5 - как только напряжение на АКБ достигает данного значения UPS отключает заряд.
Получается зарядка выполнена не на 100%, поскольку разница составляет 1,3 вольта.
intel_agent вне форума  
Непрочитано 26.05.2023, 17:24  
Santil@
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 13.04.2016
Адрес: 82в.д.55с.ш.
Сообщений: 1,218
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 242 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)

Хорошо бы найти схему ИБП для лучщего понимания ЗУ. Думаю что можно подправить напругу.
Santil@ вне форума  
 

Закладки

Метки
apc, ups
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ИБП APC Smart UPS SC 1500 горит индикатор перегрузки V2200 Источники питания и свет 2 29.04.2016 22:50
APC Smart-UPS RM 1500 (SC1500I) ремонт инвертора. ksvserega Источники питания и свет 0 29.04.2015 22:44
Ремонт APC Smart UPS 620 vidask Источники питания и свет 4 02.08.2014 14:53
Модернизация UPS PRO 420 Trewel Поиск схем. Делимся схемами 15 31.07.2014 07:34
UPS Omni Smart 675 jar6 Источники питания и свет 11 19.04.2010 23:41


Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot