Делимся опытом Наступив на грабли - сообщи другим! Обмен опытом разработки и ремонта электронных устройств. |
02.05.2017, 21:09
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 2,901
Сказал спасибо: 499
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
|
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Сообщение от Demo65
|
а проводку между этажей по водопроводным трубам тащили?
Или по газовым?
|
Проводку брали со щитка. Но PE там не было. Газовых труб в здании не было, водопровод был. По нему никто ничего не тащил.
|
|
|
|
02.05.2017, 21:10
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.09.2010
Адрес: 6 светофоров до Майдана
Сообщений: 2,557
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 2,820 раз(а) в 1,196 сообщении(ях)
|
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Сообщение от AR_Favorit
|
Почему так не сделано по дефолту - ХЗ
|
У меня почти так было по дефолту: к чугунной ванне приварен болт, толстая стальная жила шла к хомуту на трубе холодной воды. Как-то сантехник поменял сифон ванны, болт сломал. Жена решила что-то прополоскать вручную и почувствовала что от струи (градиент напряжения что ли) слегка "цапает". Я тут же примчался, ничего не нашел ни мультиметром, ни рукой. В малозаметном месте просверлил край ванны и подсоединил к трубе.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 02.05.2017 в 21:15.
|
|
|
|
02.05.2017, 21:13
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 2,901
Сказал спасибо: 499
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
|
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Сообщение от Demo65
|
А что тогда в электричество лезем, а? Вечерний передсонный проминаж? Так сказать излить яд, расслабиться.
|
Для особо тугих еще раз: в моем случае - не лезем. Нанимаем понимающих, из государственого учреждения, с соответствующими сертификатами, правами и печатями. Они сделали вот так, как я описал. И дали документацию, позволяющую эксплуатировать их творение без риска сесть в тюрьму, если что-то пошло не так. У вас какие-то претензии, замечания, критика - без знакомства с объектом? Или так, прокакаться перед сном?
Сообщение от Demo65
|
Они бы не ипались, если тот, кто мозги имел бы и не давал такие приказы пустить шину заземления по стене снаружи.
|
Ну или если бы существовал подходящий контур заземления. А еще, возможно, он не существовал. такое в голову не приходит?
ЗЫ а какие претензии к "шине снаружи"? Я такое наблюдал неоднократно.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 02.05.2017 в 21:17.
|
|
|
|
02.05.2017, 21:16
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 2,901
Сказал спасибо: 499
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
|
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Сообщение от Wugluscr
|
У меня почти так было по дефолту: к чугунной ванне приварен болт, толстая стальная жила шла к хомуту на трубе холодной воды.
|
у меня в "брежневке" не было. Замурованные трубы не имели такого хомута изначально...
|
|
|
|
02.05.2017, 21:20
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 2,901
Сказал спасибо: 499
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
|
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Сообщение от Demo65
|
Вот и я о том же!
Ведь дали то приказ те, кто как лошадь у телефона в электричестве. сертификаты и прочее. дожили.
Вот почему мы и катимся в хрен её знает куда. С обычной проводкой создаем Такие себе проблемы!!!
|
Нет, у вас было не о том. У вас было, что шина снаружи с восьмого этажа - это повод посмеяться. Даже "без знакомства объектом" (с). Обоснований я так и не увидел. Проблем я тоже не увидел.
А сделали очень культурно, кстати, уж по тому, что в классе было - я могу судить.
|
|
|
|
02.05.2017, 21:20
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.06.2006
Адрес: 51° 46′ 0″ N, 55° 6′ 0″ E
Сообщений: 1,975
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
|
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Сообщение от AR_Favorit
|
Я такое наблюдал неоднократно.
|
Я на девятиэтажках такие шинки видел. До самого техэтажа. Постройки 70 годов прошлого века.
|
|
|
|
02.05.2017, 21:39
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.06.2006
Адрес: 51° 46′ 0″ N, 55° 6′ 0″ E
Сообщений: 1,975
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
|
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Сообщение от Demo65
|
А сейчас таких Специалистов маловато уже становится.
|
Трубы то везде пластиковые. В новых домах в санузлах вообще никаких шин нет. Ставят пару дифов и все. Типа так и надо.
Последний раз редактировалось welcome61; 02.05.2017 в 21:42.
|
|
|
|
02.05.2017, 21:47
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.06.2006
Адрес: 51° 46′ 0″ N, 55° 6′ 0″ E
Сообщений: 1,975
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
|
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Сообщение от Demo65
|
ванну то заземлять все равно рекомендуется
|
А она тоже акриловая! Осталось положить на дно ванны сетку из нержавейки и ее к РЕ
|
|
|
|
02.05.2017, 21:54
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 18,856
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
|
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Demo65, грех издеваться над юродивыми. Правда, и я грешен...
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
02.05.2017, 22:03
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.06.2006
Адрес: 51° 46′ 0″ N, 55° 6′ 0″ E
Сообщений: 1,975
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
|
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Сообщение от Demo65
|
Там клоуна привезли!
|
К чему лишнее внимание к данному персонажу. Пусть успокоится. Интернет хорошо изолирует от физконтактов с подобными.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|