Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
на 1000 ампер ставьте да и все
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
05.07.2017, 18:25
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: г. Дзержинск Нижегородская обл.
Сообщений: 1,718
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Большая глупость пытаться пропустить ток 390А через рубильник в 400А. Тем более долговременно.
И интересно, как давно протягивались все соединения? Кто тепловизором нагрев смотрел? Пленку термоиндикаторную на соединения клеили? А шины просто так соединяли или контактной пастой мазали?
При таких токах малейший плохой контакт приводит к разогреву и пожару. И рубильник нужно на 630А ставить в Вашем случае.
|
|
|
|
05.07.2017, 19:14
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,704
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Сообщение от DanilinSA
|
Большая глупость пытаться пропустить ток 390А через рубильник в 400А. Тем более долговременно.
И интересно, как давно протягивались все соединения? Кто тепловизором нагрев смотрел? Пленку термоиндикаторную на соединения клеили? А шины просто так соединяли или контактной пастой мазали?
При таких токах малейший плохой контакт приводит к разогреву и пожару. И рубильник нужно на 630А ставить в Вашем случае.
|
у них вон и второй гореть начал. по моему это явно говорит о просчетах
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
06.07.2017, 08:29
|
|
Прописка
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Ток нагрузки 230-260А.Второй рубильник поменяли до ЧП,поэтому перешли на резервный.резервный и сгорел.персонал прозевал.
|
|
|
|
06.07.2017, 09:46
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,704
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Ну вот видите. Рубильники гавно, персонал гавно
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
06.07.2017, 22:56
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Вблизи речки ОКА.
Сообщений: 1,526
Сказал спасибо: 1,108
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Сообщение от индюк
|
Рубильники гавно, персонал гавно
|
Вчера какое то ток шоу, "мол погода гавно и такого у нас не ожидали, а виноваты метеорологи не предупредили". Только чего бы изменилось, крыши на гавно приклеены и сделано всё из гавна, а законы такие что дерево угрожающее моему здоровью я спилить не могу. Потом, почти главный метеоролог говорит (да пошли вы в то место откуда гавно выходит, это я так думаю), а на камеру " у меня специалисты с высшим образованием ставку имеют в восемь тысяч рублей ...." Сегодня в новостях, не помню где "рубильничик коротнул", НЕ ХИЛО ТАК....
|
|
|
|
06.07.2017, 23:16
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,704
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
avtofokus, не надо путать природные явления и недобросовестное выполнение работв электрощитовой.
То что автомат без запаса выгорит специалист должен знать изначально
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
07.07.2017, 11:55
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 2,471
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,989 раз(а) в 863 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Такие электрики остаются теперь. Привыкайте. Наши с Рязанской области,с Шацка приехали, были там на помощи, уржались до коликов. Таких дебилов говорят, мы ещё не видели. Ни одной своей подстанции не знают, оборудование где и что стоит не знают. Дунул ветерок и обосрались сразу. Наши вставки ездили за них менять. Ох...ть! А вы про рубильник. В свое время мы такой чермет выкидывали сразу, из-за того, что чуть влага и перекрывает все три фазы. А ставили как на картинке ЯРВ и горя не знали. И смотрели за оборудованием регулярно. Протяжка контактов, смазка контактов, если где подгорело, меняли сразу. А сейчас современные "электрики"на все и все положили...
Последний раз редактировалось Demo65; 07.07.2017 в 21:50.
|
|
|
|
07.07.2017, 12:22
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,704
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Demo65, то что на второй фотке - тоже не очень. там при нагреве пластик плавится, который на привод от ручки идет, и его вообще не выключишь
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
07.07.2017, 21:49
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 2,471
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,989 раз(а) в 863 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Сообщение от индюк
|
там при нагреве пластик плавится,
|
там карболит. Может сейчас стали делать пластик не знаю, но в мое время там карболит был.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Осветитель ОУ-5
|
m060ea |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
09.04.2010 07:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
|
|