Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
01.06.2018, 15:06
|
|
Прописка
Регистрация: 23.03.2009
Адрес: ставропольский край
Сообщений: 103
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 278 раз(а) в 59 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Ну вот, как говорится "Никогда не было и вот опять...".
У меня тут вчера тоже «просветление» случилось.
На воздушной линии фаза отгорела и перекрыла ноль, как результат 380 «в розетке».
Обошлось почти малой кровью: накрылись микроволновка, БП «триколора» и (самое грустное) стабилизатор, который на дом стоит (СТОЯЛ ).
Вопрос: стоит ли самому все это чинить, или нести в сервис? Сервис выдаст чеки за ремонт, по которым можно предъявить электросетям претензию на возмещение. Вот только насколько реально (без особого трепания нервов себе и другим) вытрясти эти деньги с электросетей?
|
|
|
|
01.06.2018, 15:55
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 16.05.2015
Адрес: Болгария
Сообщений: 1,460
Сказал спасибо: 286
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 540 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Цена замены трех трансформаторов 1000 р. Из за мизерной суммы по судам таскатся ? Вы себе враг ?
Последний раз редактировалось OakRidge; 01.06.2018 в 16:01.
|
|
|
|
01.06.2018, 16:07
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,246
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,854 раз(а) в 2,925 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
d-n9577, таки Вы один в списке пострадавших или на той линии ещё "счастливчики" имеются? Во втором случае перспективы иска достаточно хорошими получатся, но провозится придётся. Можно начать с мирового соглашения с энергоснабжающей организацией с формулировкой - "компенсация всех работ по ремонту и покупке…".
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
01.06.2018, 16:30
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,780
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,645 раз(а) в 1,953 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от OakRidge
|
Цена замены трех трансформаторов 1000 р
|
Если подразумевается в российских рублях, то один только
Сообщение от d-n9577
|
стабилизатор, который на дом стоит
|
может намного дороже стоить...
|
|
|
|
01.06.2018, 17:55
|
|
Прописка
Регистрация: 23.03.2009
Адрес: ставропольский край
Сообщений: 103
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 278 раз(а) в 59 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от mike-y-k
|
Вы один в списке пострадавших или на той линии ещё "счастливчики" имеются?
|
Половина квартала "попали".
Сообщение от OakRidge
|
Цена замены трех трансформаторов 1000 р. Из за мизерной суммы по судам таскатся ? Вы себе враг ?
|
Насчет блока питания рессивера и вопросов нет - его цена рублей 500.
А вот ремонт микроволновки думаю в копеечку влетит, т.к. сервис в основном починяет заменой блоков. Блок же стоить будет как чугунный мост в Питере (микроволновка по цене почти 80 килорублей). Про стабилизатор вообще не представляю пока, починится или нет...
Последний раз редактировалось d-n9577; 01.06.2018 в 18:08.
|
|
|
|
01.06.2018, 18:03
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,246
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,854 раз(а) в 2,925 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
d-n9577, тогда собирать колхоз для коллективного решения проблемы…
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
01.06.2018, 18:18
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 16.05.2015
Адрес: Болгария
Сообщений: 1,460
Сказал спасибо: 286
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 540 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
У моей микроволновки сгорел трансфорамтор питания управления. Потомучто 'С кнопочками' была, модная. Подумал и бросил чинить, купил механическую. Бсе боялся включится сама....
Насчет стабилизатора вероятно тоже трансформатор управления погорел.
|
|
|
|
01.06.2018, 18:31
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 2,901
Сказал спасибо: 499
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от Yuri222
|
может намного дороже стоить...
|
У нас в щитке две недели назад ноль отгорел. Я - повезло - вовремя просек фишку (у меня всегда много всего включено - напруга просела) и вырубил пробки. Пошел по соседям предупреждать, а они уже и сами выбежали с охами. В итоге в подъезде несколько телевизоров, микроволновка, кучка адаптеров питания от всякого барахла (роутеров, стационарных телефонов и т.д.), несколько лампочек, аппаратура некоторых провайдеров на чердаке и домофон - ку-ку.
А у моего соседа по лестничной площадке, которого дома не было, всё цело. У него стоящее после счетчика реле контроля сетевого напряжения за 3 тыр все отрубило.
Сосед, сцуко, умный)
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 02.06.2018 в 06:25.
|
|
|
|
01.06.2018, 18:48
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 10.06.2007
Сообщений: 429
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от OakRidge
|
Подумал и бросил чинить, купил механическую. Бсе боялся включится сама....
|
Механическая сама включится? Микропроцессорная тоже сама не включится если дверца открыта. Жалоб на самопроизвольное включение с закрытой дверцей - ещё не слышал.
Сообщение от AR_Favorit
|
У него стоящее после счетчика реле контроля сетевого напряжения за 3 тыр все отрубило.
|
я тоже не пожалел три штуки и поставил УЗМ-51М. Так как провода еле висят на деревянных столбах (лет 40 уже или больше), и на электриков никакой надёжи (хотя нашей улице до сих пор везёт).
|
|
|
|
01.06.2018, 19:42
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,780
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,645 раз(а) в 1,953 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от AR_Favorit
|
реле контроля сетевого напряжения за 3 тыр
|
Можно поставить в розетку симистор, который закорачивал бы при превышении питания, и рубильники в щитке отключались бы из-за перегрузки.
И так - на каждый рубильник по симистору.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
|
|