Непрочитано 24.06.2019, 14:02  
nerozero
Вид на жительство
 
Регистрация: 26.07.2007
Сообщений: 483
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
По умолчанию Можно ли по форме тока трансформатора определить его индуктивность?

Здравствуйте,

Возник такой вопрос, как/можно ли по форме тока/напряжения скажем на холостом ходу определить индуктивность трансформатора/катушки?

Скажем имеем схему:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: schema.png
Просмотров: 0
Размер:	44.2 Кб
ID:	142866

Имеем осциллограмму напряжение на катушке (нога 1 трансформатора) и тока трансформатора (Точка С, TP2) при отключенном резисторе R7
Нажмите на изображение для увеличения
Название: VoltageVsCurrent.png
Просмотров: 0
Размер:	3.6 Кб
ID:	142868

вопрос, можно ли зная период времени показанном на осциллограмме, рассчитать параметры трансформатора?

Помогите с теорией пожалуйста.

Спасибо
Реклама:
nerozero вне форума  
Непрочитано 24.06.2019, 14:40  
pambaru
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 24.03.2007
Сообщений: 1,330
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли по форме тока трансформатора определить его индуктивность?

Приближенно, пренебрегая изменением напруги на обмотке в процессе роста тока и считая нарастание тока линейным: dI=U*t/L, отсюда L=U*t/dI
pambaru вне форума  
Непрочитано 25.06.2019, 12:57  
nerozero
Вид на жительство
 
Регистрация: 26.07.2007
Сообщений: 483
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли по форме тока трансформатора определить его индуктивность?

хм интересно, спасибо
nerozero вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется определить индуктивность обмотки. vlad_de Измерительное оборудование 12 25.04.2017 15:35
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Индуктивность как датчик тока Xuchik Электроника - это просто 48 29.11.2009 11:22
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41


Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot