Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
Сообщение от Filin60
|
Если применить Р-канальный полевик, то в тепло будет рассеиваться существенно меньше.
|
п канальники вообще то всегда слабее чем н канальники ибо дырки летают медленнее чем электроны
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
09.12.2019, 22:04
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.06.2007
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,436
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
|
Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
Посмотрите пост #689 тема LTspiceXVII.
|
|
|
|
09.12.2019, 22:31
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,622
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,087 раз(а) в 875 сообщении(ях)
|
Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
Сообщение от индюк
|
поэтому я и написал что это генератор.
генератор помех и убиватель любой техники кроме советского утюга и электроплитки)))
|
Генератор тока = генератор помех? С чего б это?
|
|
|
|
09.12.2019, 22:34
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,383
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 3,128 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
|
Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
Сообщение от zoog
|
Генератор тока = генератор помех? С чего б это?
|
с того что какого нах тока?
эта система будет постоянно включаться-выключаться.
подал напругу - на затвор тоже подалось, полевик открылся -› напруга с затвора убралась и дальше все по новой
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
09.12.2019, 22:47
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,622
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,087 раз(а) в 875 сообщении(ях)
|
Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
Сообщение от индюк
|
эта система будет постоянно включаться-выключаться.
подал напругу - на затвор тоже подалось, полевик открылся -› напруга с затвора убралась и дальше все по новой
|
Теперь мы знаем, как работает ООС. Слава ‹del›роботам‹/del› индюку!
|
|
|
|
09.12.2019, 22:52
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,383
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 3,128 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
|
Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
а там есть хоть один элемент предотвращающий возбуждение?
кандюр мошт где?? я уж не говорю про тригер
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
09.12.2019, 23:01
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,622
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,087 раз(а) в 875 сообщении(ях)
|
Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
Для самовозбуждения нужен сдвиг фаз, а его тут нет (не в рабочем диапазоне по крайней мере). Триггер же србатывает один раз за время работы.
|
|
|
|
09.12.2019, 23:09
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,383
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 3,128 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
|
Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
да канешна ага....
а что тогда vt2 делает
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
09.12.2019, 23:09
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 18,856
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
|
Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
Сообщение от индюк
|
подал напругу - на затвор тоже подалось, полевик открылся -› напруга с затвора убралась и дальше все по новой
|
А если подумать?
А теперь - хорошо подумать?
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
09.12.2019, 23:10
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.06.2007
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,436
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
|
Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
Сообщение от индюк
|
а там есть хоть один элемент предотвращающий возбуждение?
кандюр мошт где?? я уж не говорю про тригер
|
Это входная ёмкость полевика. Умножьте 1 МОм на эту ёмкость (›1300 пФ) и получите достаточно большую постоянную времени 1.3 мс (коррекция). А то что эта схема будет всё время дёргаться я согласен. Несколько выше я ссылался на пост в теме LTspiceXVII. Там я просто решил эту проблему, запитав затворный резистор через диод и использовал конденсатор, который держит напряжение на верхнем конце резистора на уровне примерно 200 В. В моём случае транзистор работает как ключ или генератор тока.
|
|
|
|