Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт. |
05.03.2022, 10:03
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,246
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,854 раз(а) в 2,925 сообщении(ях)
|
Re: Серверная комната расчёты
anvik_al, я уже и не знаю где лежат книги, с которых все начиналось.
А насчет зазоров - так рассмотрите ваш шкаф в сечениях и нарисуйте потоки воздуха от входа и до выхода.
Если у Вас весь входящий на передней части, а выходящий сзади - все хорошо.
Если потоки ничем не управляются и не направляются - уже хуже.
Смотрите у производителей шкафов варианты комплектации и назначение комплектующих. Посмотрите на abn.ru телекоммуникационные шкафы для понимания.
По производителям оттуда смотрите уже серверные варианты с их сайтов.
Условно для TDP от 150W на корпус уже лучше собирать из комплектующих аналоги того, что стоит в DC.
Это все не на объяснение в сообщении между делом. Обоснование для выбора шкафа делается не один день и совсем не в паре абзацев.
Я отвечаю по возможности в перерывах на кофе и перекур.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.03.2022 в 17:17.
|
|
|
|
05.03.2022, 16:24
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 341
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
|
Re: Серверная комната расчёты
Сообщение от anvik_al
|
Здраствуйте уважаемые форумчане.
..Как проводятся тепловые расчёты...
|
Если кратко: Кол-во "вдуваемого" = кол-ву "выдуваемого" + 30 % (запас).
Просто сделайте нормальное кондиционирование (охлаждение) Вашей серверной комнаты.
|
|
|
|
08.03.2022, 03:36
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,246
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,854 раз(а) в 2,925 сообщении(ях)
|
Re: Серверная комната расчёты
Andry_y, тут все будет сильно от суммарной тепловой мощности и температуры входящего воздуха зависеть.
В помещении без кондиционирования на два шкафа по 6kW (тепловая около 3.7kW) летом систему вентиляторов подпора пришлось добивать до потока в 700л/мин с учетом фильтров. Фильтров хватало на день-два. Хорошо что фильтры кассетой менялись - стоп-замена старт за 30…40 секунд.
Только после отказа одного сервера из-за систематического перегрева хозяин пошел на вложения…
anvik_al, формально серверный шкаф отличается от телекоммуникационного в том числе и средствами для организации правильных воздушных потоков. Они делятся на две зоны - подвода воздуха и отвода воздуха.
Все двери с уплотнителями и в шкафу избыточное давление. Пространство за передней дверью по бокам тоже закрыто с уплотнителями. При такой организации входящий поток приходит спереди и уже системой вентиляции выбрасывается назад. Дополнительно возможна еще подача воздуха в боковое пространство для снижения общей температуры горячего воздуха.
Он не рассчитан на большое количество сигнальных кабелей - достаточно одной полки с нужным числом гнезд для меди и оптики.
Иначе организовано питание - специальные розетки типа Legrand для установки в кабель-каналы или клемники. Они позволяют минимизировать свободную длину кабелей питания.
Бывает на нижнюю полку ставят UPS с внешними батареями.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.03.2022 в 07:57.
|
|
|
Сказали "Спасибо" mike-y-k
|
|
|
08.03.2022, 08:19
|
|
Прописка
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Серверная комната расчёты
Двери у нас перфорированные, можно добавить вентиляторов для отвода горячего коридора из стойки. Но меня интересует именно укладка в кабель каналы, ведь это решение производителя. Сейчас у нас будет собираться шкаф на максимальную мощность 18кВт. По количеству 12-14 серверов и 2 СХД. размеры серверов 1U СХД 2U . Стойки распределения питания 3 фазные 3х32А. Заполнение стойки 50% возможно аудит докопается до нерационального распределения пространства стойки. Поэтому ищу документы для обоснования.
__________________
Ремонту подлежат даже люди.
|
|
|
|
08.03.2022, 11:01
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 341
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
|
Re: Серверная комната расчёты
Сообщение от mike-y-k
|
Andry_y, тут все будет сильно от суммарной тепловой мощности и температуры входящего воздуха зависеть.
|
Про это и говорю. + Учесть тепловые потери (прибавки) самого помещения + запас + резерв.
Сообщение от mike-y-k
|
Фильтров хватало на день-два. Хорошо что фильтры кассетой менялись - стоп-замена старт за 30…40 секунд.
Только после отказа одного сервера из-за систематического перегрева хозяин пошел на вложения…
|
Врагу не пожелаю такого положения дел.... Это-ж как нужно ненавидеть личный состав?....
Сообщение от anvik_al
|
Заполнение стойки 50% возможно аудит докопается до нерационального распределения пространства стойки.
|
Объясните аудиту, что пустое пространство в стойках - это спланированное перспективное увеличение мощностей вычислительной системы.
Просто добрый совет - уделите БОЛЬШЕ внимания системе поддержания заданной температуры и влажности в серверной комнате, с учетом возможного дальнейшего увеличения мощностей.
Нагрев питающих кабелей ничтожен, по сравнению с выделяемым теплом самих серверов. Большого смысла укладывать их по фэншую нет. При загрузке шкафа на 50 % серверами - двери шкафа, хоть и перфорированные - ЗЛО!, если, конечно у Вас не спец. шкаф со своим внутренним охлаждением.
Как правильно заметил
Сообщение от mike-y-k
|
тут все будет сильно от суммарной тепловой мощности и температуры входящего воздуха зависеть.
|
Вот и озадачьтесь обеспечением оптимальной температуры и влажности входящего воздуха "в сервер". И уже будет не важно 50% или 100% будет заполнен Ваш шкаф.
|
|
|
Сказали "Спасибо" Andry_y
|
|
|
08.03.2022, 11:13
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,246
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,854 раз(а) в 2,925 сообщении(ях)
|
Re: Серверная комната расчёты
anvik_al, перфорированные двери ставят в случае максимум 500W и без принудительного охлаждения.
Наддув перфорированного шкафа - это уже нужно ставить что-то типа наддува для вентиляции зданий.
Нельзя внешние вентиляторы ставить на выдув - так сразу растет количество пыли в серверах, на стенках,… Только на подпор (вдувание воздуха) и обязательно через фильтры.
Фильтры в шкафах ставят даже в крупных DC, где воздух проходит многостадийную очистку, коррекцию влажности, охлаждение,… Там иногда люди ходят и пыль таки есть.
Увеличивают интервалы работы без остановок на обслуживание…
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
08.03.2022, 11:26
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 341
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
|
Re: Серверная комната расчёты
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andry_y за это сообщение:
|
|
|
09.03.2022, 10:24
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,712
Сказал спасибо: 6,419
Сказали Спасибо 4,142 раз(а) в 2,200 сообщении(ях)
|
Re: Серверная комната расчёты
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.03.2022 в 10:34.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
|
|
|
12.03.2022, 18:57
|
|
Прописка
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Спасибо, данной информации начитались по самое не могу. На данный момент у нас есть комната, где 5 стоек, бытовые кондиционеры +1,. Потихоньку собираемся строить полноценный ЦОД, вот и спрашиваю. Кабель каналы, как правильно использовать? То что нам показывали и рекомендовали "вумные люди", сейчас нам просто не представляется возможным. Если заполнять стойку до ограничения, то подушка горячего воздуха будет только мешать, это перерасход ресурса вентиляторов охлаждения на серверах, это локальный перегрев при кратковременных отключениях климат контроля. А я ищу докУменты что могут регламентировать правила монтажа серверного оборудования в шкаф.
Когда я пришел в эту контору, было семь серваков в формате tower и пара СХД. Сейчас 4-ре стойки со старыми серверами и одна новая, что на фото. На старых серверах нагрев проводов в кабель каналах незначительный, потому внимания не обращали. А когда собрали новую стойку, после включения, через сутки запашок появился. Причина нагрев изоляции проводов, что в кабель каналах. Я понимаю, что данный нагрев не критичен для физ состояния самих кабелей, через пару суток он выветрится и усе будет как в аптеке. Но мы пытаемся найти нормативы и живые образцы сборки оборудования. Чтобы это можно было предъявить руководству.
Сорри за "простынь".
Если будет строится ЦОД, В него заложены прецезионники, увлажнение, положительное давление воздуха, фильтры на вентиляции. И пр.
Просто когда приедет куча оборудования, монтаж будет вестись скопом. И ввод в эксплуатацию возможно будет только полноценной системой. Поэтому пытаемся страховать свои зады, переделывать кто любит?
__________________
Ремонту подлежат даже люди.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.03.2022 в 22:31.
Причина: 6.6
|
|
|
|
13.03.2022, 08:39
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,227
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
|
Re: Серверная комната расчёты
anvik_al Последнее, что можно посоветовать, это моделирование и анализ "ЦОД" (центр обработки данных) в CFD программах. На ютубе полно примеров таких как YOUTU.BE/enUhtSnOqs0.
Расчёты можно выполнить самому или поручить сторонней организации (физ. лицу).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.03.2022 в 16:38.
Причина: ссылка на youtube
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
|
|