Re: заземление осциллографа
Ну да, так обычно и бывает, если всё же случится - Ну разве всё предусмотришь! Это как скальпель проверять на остроту, когданить всё равно обрежешься, а по чему - не надо этого делать! Ну в остальном, как кому позволяют условия На чаше весов: или повезёт и не случится или не повезёт и случившись будите винить меня Накаркал!
|
|
|
|
10.06.2022, 09:22
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 18,759
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
|
Re: заземление осциллографа
Сообщение от bocem
|
На чаше весов: или повезёт и не случится или не повезёт и случившись будите винить меня Накаркал!
|
Вот это и называется - "вера".
bocem, уходите от веры к знаниям! Если всё обдумано и продумано - ничего неприятного не случится. А если получил неприятность - сам виноват, знания или внимательности не хватило. С фатализмом "повезло/не повезло" завязывайте.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
14.06.2022, 12:14
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 2,266
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
|
Re: заземление осциллографа
Сообщение от akegor
|
Вот это и называется - "вера".
|
Верю-неверю Ромашка понимаешь-ли! Всех кого током убила именно так и рассуждали! Не учи учёного, Я сам - сусам, Мне тут не указ .....! Есть правила которые не оспаривать нужно, а исполнять. И как сказал классик: Меня можно и не слушать, если не интересует результат!
|
|
|
|
15.06.2022, 08:31
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 16.09.2008
Сообщений: 87
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: заземление осциллографа
Вы прям из крайности в крайность то лабораторный стол из электротехнической лаборатории нужно дамой запереть, то свечку ставить... в обычной квартире как у меня допустим заземление негде взять а вы про высокие матери. У меня вот самое частое поражение от тока бывает от заряженных кандеров(БП) и шаловливых ручек в этот момент! А вот убивание радио элементов в последнее время выросло в проблему ввиду их не малой уже цены. Так-что всякого рода гальванические развязки начинаю появляться в арсенале обычного радиолюбителя, куда деваться. Вот недавно USB развязку прикупил.
|
|
|
|
15.06.2022, 09:54
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,246
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
|
Re: заземление осциллографа
do-vitas, так сделайте несколько дополнительных секций или группу реле с разрядными сопротивлениями для тех емкостей в коммутаторе питания для трестируемого - совсем не сложная доработка, аппаратно реализующая правило безопасности…
Ну а заземление в обычной квартире - это просто некоторое количество провода и немного железа, закопанного в подвале. Есть шанс даже сэкономить поиском других заинтересованных…
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.06.2022 в 09:59.
|
|
|
|
15.06.2022, 14:18
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 2,266
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
|
Re: заземление осциллографа
Сообщение от do-vitas
|
в обычной квартире как у меня допустим заземление негде взять
|
Ну если появился осциллограф то оборудовать стол под него с заземлением надо бы. В обычной квартире если панельный дом проще всего ванная комната в ней ванная всегда заземлена. Нонча ремонт кап. делают тоже шину тянут, как обязательное условие. Если нет ни какого то его надо сделать но прежде проверить разность потенциалов между "0" и батареей отопления - если нет потенциала значит так же заземлено. Но если всё плохо, то сделать мона самостоятельно набрав в поисковике "как сделать заземление в своём доме" вариантов море, все об одном!
|
|
|
|
15.06.2022, 14:37
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 16.09.2008
Сообщений: 87
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: заземление осциллографа
ну да мы наверное точно в разных странах живем, на батарею дак вообще улыбнуло.. если вам сделать развязывающий транс менее выгодно чем на 9эт шину тянуть и заземлитель бить(а вы кстате 4ом били хоть раз?) то о чем говорить... могу только удачи вам пожелать...
|
|
|
|
15.06.2022, 15:46
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 2,266
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
|
Re: заземление осциллографа
Сообщение от do-vitas
|
транс менее выгодно чем на 9эт шину тянуть и заземлитель бить
|
Ага, значит 9ти этажка! значит всё есть и ванны и земля и зануление, а вам чем в рассуждения бросаться, надо тестером поработать и определителем фазы.
Единственное чем не хорош способ заземления на батарею, это блуждающие токи ну это уже дебри и туда мона не ходить.
|
|
|
|
15.06.2022, 15:51
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 16.09.2008
Сообщений: 87
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: заземление осциллографа
Сообщение от bocem
|
значит всё есть и ванны и земля и зануление, а вам чем в рассуждения бросаться, надо тестером поработать и определителем фазы.
|
заземления нет, а на ванну или на батарею что-то кидают только неадекватные люди т.к. в доме помимо вас еще люди есть!
|
|
|
|
15.06.2022, 16:09
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,626
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
|
Re: заземление осциллографа
ИМХО на ванну если заземлять - то сброс статики если только.
На батарею - в принципе бы не рассматривал, т.к. в моей 9-этажке вертикальная разводка, если соседи заменят батарею отопления (а такие уже есть, сделали) - никто им не помешает применить пластиковые элементы = сегодня земля есть, а завтра ее может и не быть.
Конечно, если использовать заземление ванны - то ИМХО может быть значительная разница потенциалов между ним и нулевым сетевым проводом. Но, насколько понимаю, подключаться аппаратурой к сетевому нулю в любом случае следует с осторожностью.
|
|
|