Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.

 
Опции темы
Непрочитано 16.10.2009, 17:39  
km310
Частый гость
 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 26
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
km310 на пути к лучшему
По умолчанию Напряжения: линейные завышены, а фазные занижены. Может ли такое быть?

Трехфазная сеть
линейное напряжение: 410В, 398В, 397В
фазное напряжение: 213В, 211В, 213В
Нагрузка индуктивная (освещение MH)
Может ли такое быть?
Реклама:
km310 вне форума  
Непрочитано 16.10.2009, 19:40  
woroba
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 13.06.2005
Адрес: РК г.Павлодар
Сообщений: 866
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Re: Напряжения: линейные завышены, а фазные занижены. Может ли такое быть?

Нет не может.
Если нет смещения нуля то соотношение между линейным и фазным = корень из 3.
Если смещение есть, то какие то фазные будут больше этого соотношения, какие то меньше.
А вообще это чистая геометрия. Нарисуйте равнобедренный треугольник, стороны это линейные напряжения. Поставте точку в середине это будет ноль(и в теории и в практике он может гулять внутри треугольника). Соедените эту точку с вершинами получите фазные напряжения.
__________________
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
woroba вне форума  
Непрочитано 16.10.2009, 20:06  
E_C_C
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для E_C_C
 
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,827
Сказал спасибо: 739
Сказали Спасибо 683 раз(а) в 386 сообщении(ях)
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Напряжения: линейные завышены, а фазные занижены. Может ли такое быть?

А чем мерили, возможно погрешность прибора большая, или мультик сильно китайский подвирает.
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
E_C_C вне форума  
Непрочитано 19.10.2009, 09:14  
km310
Частый гость
 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 26
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
km310 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Напряжения: линейные завышены, а фазные занижены. Может ли такое быть?

Проанализировав "геометрию" именно к такому выводу и пришёл. Спасибо!
km310 вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot