19.09.2007, 23:08
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 350
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
|
Меня интересует всё про датчики БТП -101-2У3 на 24В
Может у кого-то есть инфа по его проверке и т.п.
|
|
|
|
24.09.2007, 08:34
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 19.01.2007
Сообщений: 1,747
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
|
Re: Меня интересует всё про датчики БТП -101-2У3 на 24В
Сообщение от ndreich
|
Может у кого-то есть инфа по его проверке и т.п.
|
Данные датчики представляют из себя индуктивние датчики приближения реагируют на ферромагнитные материалы. Проверить просто - подать питание и проконтролировать параметры переключения на пробном объекте.
Удачи!
-- Прилагается рисунок: --
__________________
Я, думаю, нужно подумать...
|
|
|
|
26.09.2007, 01:32
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 350
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
|
Большое спасибо, значит как я понимаю, изоляцию надо проверять мегером на 500в, а можно ли их проверить тестером, если можно, то что он должен показать, в походных условиях мегером не всегда удобно, я от нечего делать неисправный вскрывал, там есть кт315-е и 8O КМ-ки, у нас таких датчиков на заводе много понатыкано
|
|
|
|
26.09.2007, 09:10
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 19.01.2007
Сообщений: 1,747
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
|
Сообщение от ndreich
|
Большое спасибо, значит как я понимаю, изоляцию надо проверять мегером на 500в, а можно ли их проверить тестером, если можно, то что он должен показать, в походных условиях мегером не всегда удобно, я от нечего делать неисправный вскрывал, там есть кт315-е и 8O КМ-ки, у нас таких датчиков на заводе много понатыкано
|
Я бы, уделил внимание именно параметрам переключения (реагирования на объект). Безопасность обеспечена применением понижнного напряжения 24 В, если не оговорено особо для помещений с повышенной опасностью поражения током, взрыво- и пожароопасных производств. Тогда, проверка прочности изоляции необходима и без мигера не обойтись.
Удачи!
__________________