По умолчанию Re: Ограничение пускового тока на трансформаторе

johanh, поскольку вопрос решают производители, то пускай заменят установленные автоматы первички трансформатора на двухполюсные автоматы защиты двигателей (мотор-автоматы), например такие
https://eleksun.com.ua/avtomatichesk...-moeller-eaton
или трехполюсные
http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=9644
и будет тебе отстройка от пускового тока, и приближенная (не завышенная) к номинальному току трансформатора защита
__________________