По умолчанию Re: Ограничение пускового тока на трансформаторе

цифровик, Спасибо за предложение .
Но ...
На мой взгляд любое отслеживание тока приведет к схемотехническому усложнению.
Простое ограничение без обратной связи.
Плавный пуск , ступенчатый ...
На двигателях , например , используется переключение со звезды на треугольник .
...
Выписка из РОПТ-20-1
Цитата:
5.2. При включении сети микропроцессор проверяет наличие напряжения на
фазе. Как только микропроцессор определяет наличие фазного напряжения в
течении одного периода
, то он включает соответствующий светодиод и подает
напряжение на нагрузку через гасящий резистор. Гасящий резистор шунтируется
внутренним контактом реле через 40 мс.
5.3. При пропадании напряжения или увеличении/снижении напряжения
больше/меньше заданных пороговых значений внутреннее реле отключает нагрузку
(включается индикатор «АВАРИЯ»), а при нормализации напряжения происходит
штатное подключение нагрузки с ограничением пускового тока.
Цитата:
Номинальное рабочее напряжение 220±20% В; 50 Гц
Номинальный ток нагрузки 32 А
Время задержки ограничения пускового тока 0,04 с
Нижний порог отключения нагрузки по напряжению 176 В
Нижний порог включения нагрузки по напряжению 184 В
Верхний порог отключения нагрузки по напряжению 252 В
Верхний порог включения нагрузки по напряжению 250 В
Потребляемая мощность, не более 5 Вт
Габаритные размеры модуля 71 х 90 х 65 мм
Масса, не более 0,3кг