Показать сообщение отдельно
Непрочитано 29.05.2010, 14:19   #11
you_go
Гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для you_go
 
Регистрация: 30.05.2008
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 903
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,276 раз(а) в 414 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчики на одном проводе

Несколько лет назад сталкивался с подобной задачей. Нужно было подвести линии от датчиков DS1821 на расстояние более 100м. Решил проблему, установив возле датчиков эмиттерные повторители и нагрузив линию на сравнительно низкоомные сопротивления (620 ом вместо 4,7к стандартных). При этом форма сигнала не заваливается и нет "звона".Теоретически сопротивление можно довести и до 130 ом -волнового сопротивления витой пары, но и 620 ом оказалось достаточно для устойчивой работы схемы. Для самих датчиков режим работы практически не меняется (нагрузочный резистор остался 4,7к). Со стороны контроллера также стоит резистор 620 ом, что требует большего тока в линию, но это себя оправдывает. Кроме того, после использования данной схемы полностью исключились случаи выхода из строя датчиков при работе на длинные линии (от импульсных наводок и пр.), так как теперь они полностью от нее развязаны. Диод VD1 служит для компенсации смещения уровня лог. 0 от контроллера, вносимого диодом VD2.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: schema3.gif
Просмотров: 235
Размер:	3.0 Кб
ID:	8362  
you_go вне форума  
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
aleksandr_zh (08.01.2012), alexgap (29.05.2010), E_C_C (25.11.2011), RY723 (25.11.2011)