Уважаемые коллеги!
Согласен со многими ранее выложенными мнениями. В основном они касаются промышленного использования регистраторов наличия пламени. И в основном - котлов.
К сожалению, топикстартер не уточнил, какое пламя ему нужно контролировать:
- в печке на дровах;
- в зажигалке;
- в газовом домашнем котле;
- в ...
Потому и ответы разные.

Хочу сказать, что изначальная схема неработоспособна по следующим причинам:
- горение газа, мазута, дров, угля и т.п. в котлах происходит не плавно, следовательно, и излучение пламени - пульсирующее. Обычно частота пульсаций лежит в пределах 10-20 Гц. Наверное, для дров она ниже;
- наводки светоизлучающих, сильноточных устройств с частотой сети также должны учитываться.
Следовательно, в схему устройства контроля нужно ввести полосовой (5-25 Гц) и режекторный (50 Гц) фильтры, о чем г-н kurilka пока не позаботился.

Для помощи ему прилагаю схему промышленного сигнализатора горения "Луч-1АМ". К нему можно подключать ионизационный датчик, фоторезистор, фотодиод и т.д.
Если заинтересует и не найдете описания его применения, пишите. Отсканирую и размещу. К сожалению, качество уже имеющихся у меня Руководств неважное.

В топике https://kazus.ru/forums/showpost.php...7&postcount=28 вышеупомянутый товарищ уже собрал рабочую схему, затем https://kazus.ru/forums/showpost.php...6&postcount=30 модернизировал ее.
Пока не слышно результатов.
Ждем!
Вложения:
Тип файла: pdf Луч-1АМ.pdf (315.8 Кб, 1167 просмотров)
mvkarp вне форума  
Сказали "Спасибо" mvkarp
Yanshun (06.05.2019)