Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
Только вот как из ситуации выйти другими словами застабилизировать как. Дело в том что если б был необходим показометр то может что и придумал бы.
Вот как раз для показометра решения и нет. При любой фильтрации (и программной и схематической) и любой разрядности АЦП обязательно будут такие значения входного сигнала, при котором отфильтрованное значение окажется на границе целого числа +/- 0.00001. Просто частота прыгания последнего разряда будет разная.
Даже применение вещественных чисел здесь не спасет, т.к. получится все то же самое, только с границей на уровне xxx.49999-xxx.50000.

Цитата:
Только от результата измерения завист на прямую ШИМ.
А вот здесь как раз спасет увеличение разрядности АЦП (т.е. брать все 10 разрядов), увеличение количества выборок для усреднения и увеличение разрядности ШИМ (если возможно).