За полтора месяца было мной заменено 4 шт. таких реле напряжения ("барьер", в просторечии).
Дефект во всех одинаковый - нарушение надежности контакта на выводах 40А реле, в месте запайки выводов на плате, а возможно и на колодке со стороны платы. Эти винты колодки закрыты крышкой корпуса (внутренние) и поэтому для подтяжки при монтаже недоступны.
Примечательно, что все стояли под нагрузкой 10-15А.
![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Причина точно не в плохой затяжке подключаемых проводов на колодке, затянуто было как надо.
Усиливающие перемычки медным одножильным проводом поверх дорожек запаяны, но до выводов реле не достают на 3-5 мм. Первопричина в перегреве ли колодки и распайке реле, или в перегреве и распайке выводов реле, что приводит к выгоранию колодки - не ясно, т.к. эти два потенциальных источника проблем находятся совсем рядом и соединены сложенным вдвое коротким медным проводом, что дает высокую теплопроводность между ними.
Такие реле, если и могут длительно держать 40А (в чем я лично сильно сомневаюсь, посмотрев на их контакты), то только если кончик этого усиливающего провода, сложенного вдвое, надеть колечком минимального диаметра на вывод и пропаять. Или же силовые выводы должны запаиваться в пистоны на плате, что является самым правильным решением, пмсм. Что не отменяет усиления дорожек на плате, конечно.
з.ы.
Вообще, выводы под запайку на ПП на 40А - это полный изврат, имхо.
--добавлено--
В реле DigiCOP на 60 ампер, изврат продолжается: соединены параллельно два реле на 30А.
Ежу понятно, что одно из реле будет раньше включаться/позже выключаться, принимая на себя полную нагрузку.
Нет слов, одни выражения.