По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
Что-то никто не среагировал на это интересное предложение
Линия длинная, нагрузка распределенная по линии - где Вы предлагаете ставить батарею конденсаторов?
Распределить конденсаторы по линии? Можно. Только "пользы" от них будет немного - они своим током будут перекрывать токи ламп (ну или будут на одном уровне с ними), что вынудит ТС брать кабель большего сечения. Так он его может и без конденсаторов усилить, и усе тут.
Заявления такие от неграмотности, уж простите - конденсатор сглаживает броски напряжения, а у нас в линии - броски тока. Компенсаторы косинуса не в тему, так как проблема не в косинусе. Достичь компенсации токов в нулевом проводе, без ККМ в каждом потребителе, не удастся. Остается искать пути понижения потерь в линии, а заботы энергоснабжающей организации, оставить на их плечах. Пока. Пока они не пришли и не сказали, что у вас будет совсем другой тариф при такой форме тока.
Можно вообще просто кинуть на каждую фазу по кабелю. Двух или трехпроводному, соотв., без защитного ноля или с оным. И греться так меньше будет, при том же сечении.