Показать сообщение отдельно
Непрочитано 18.06.2013, 13:05  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Чудо" в трёхфазной сети

Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Ток при КЗ нарастает не мгновенно
И что же его замедляет?

Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
откройте советский АП-50 и посмотрите на дугогасительные камеры. На сколько участков между медными (!) пластинками разбивается дуга в процессе гашения. И откройте современный автомат на такой-же ток.
В автоматах серии С60 Schneider Electric, которые мы используем в своих проектах, 12 медных пластин. И их успешно выбивает по цепочке. А сколько их там в АПшке?
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Нет, это кратность срабатывания эл. магн. защиты, а не быстродействие.
Нет, это не кратность по току, а кривые отключения, где по оси абсцисс, действительно, кратность тока, а по оси ординат - ВРЕМЯ отключения. Кривая отражает зависимость времени отключения автомата от кратности превышения тока.
Выбираются кривые в зависимости от длины питающей линии, сечения кабеля, вида нагрузки и т.д.
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Ну и, вот еще - притянул за уши
Вы бы ещё сюда проколы кабеля притянули.
Scadauser вне форума