Сообщение от Electric75
|
Вы перевод инструкции с английского на русский делали?
|
Не делал, читаю техн. английский практически без словаря.
--- Off top ---
Может еще кому будет полезно:
Основная контролируемая температура устанавливается кратким нажатием на "Set".
Для перехода в режим установок надо нажать на "Set" и удерживать не менее 3 секунд.
Режим HC выбирает либо H (Heat) - нагрев или C (Cool) - охлаждение.
Режим CP выбирает дельту в градусах.
Например, для холодильника установил "Set" = -22 и CP = 30,
т.е. при -22 реле выключит компрессор, а при (-22+30) = 8 включит.
Светодиод Cool слева светится только на время, когда реле включено.
На нагрев не проверял, но понял из описания что принцип тот же,
только "Set" =› 0 и CP вычитается из "Set".
Например, если Вы установите "Set" = 110 и CP = 5, то при 110 реле
выключит нагреватель, а при (110-5) = 105 включит.
PU - задержка включения в минутах (для компрессионных холодильников) (0...10);
LA - нижний контролируемый предел (-40);
HA - верхний -"- (+110);
CA - коррекция температуры (-10...+10).
--- End off ---