Показать сообщение отдельно
Непрочитано 20.11.2013, 12:40  
Ан-162
Заблокирован
 
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,566 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться к одной и той же фазе?

Сообщение от gilera Посмотреть сообщение
Фазировка на станках нужна для правильного направления вращения привода.
Опять путаем чередование фаз с задачей однозначной их идентификации?
Вы можете со 100%-й уверенностью тыкать перемычку между двумя открытыми клеммными коробками рядом стоящих одинаковых двигателей, вращающихся в одну и ту же сторону, и подписанными (на колодках обеих) одинаково ???!
Если при их включении Вы лишь проверили чередование фаз (направление), но не вызванивали их разводку между собой и цветомаркировка не соблюдалась при разводке?
Я бы не рискнул.
Но Вам можно. (только запитайте через автоматы защиты)
Наука на всю жизнь.
Видимо, по-другому не доходит.
...
Рекомендую обязательно проделать это таким товарищам как rk3rx, igormelky, Mkar, kru_yurij, gilera, и иже с ними.
По крайней мере, они узнают, кто из них везучий.
Между собой не забудьте потом поделиться результатами.
Сообщение от gilera Посмотреть сообщение
Как-то так.

Последний раз редактировалось Ан-162; 20.11.2013 в 13:02.
Ан-162 вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
byrewesnik (21.11.2013), John_p (26.11.2013)