Re: Нужна схема возбудителя те 8-320/48 т5 у4
в районе 40-80А (угол управления 110-100 эл.градусов) ключи должны открыться напряжением ЭДС самоиндукции ротора, идет большая затяжка тока ротора при инвертировании ЭДС в индуктивности ротора в сторону питающей сети. Это при условии что контакты К5 не заведены в БОПС. Если заведены, то ключи должны открыты при токе 5-60-80А, зависит от напряжения трансформатора и ротора и тока срабатывания К8 (К5 расшунтирует стабилитроны V8 ).
При токе 90-120А (угол управления 100-90 эл.градусов) затяжка меньшая и тиристорный ключ закрывается, вновь открыться не хватает напряжения.
К9 при протекании тока через пусковой резистор снимает импульс управления с одного тиристора (пропуск управления) и тем самым способствует закрытию тиристорного ключа БОПС при токе ротора свыше 90 - 120А.
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 01.12.2014 в 15:24.
|