Делимся опытом Наступив на грабли - сообщи другим! Обмен опытом разработки и ремонта электронных устройств. |
08.07.2012, 22:00
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.01.2008
Адрес: Левый берег Днепра, г.Днепр, Украина
Сообщений: 510
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
|
Grundfos-шкафы управления
Приветствую всех форумчан!!!!!!!!!!!!
Задача:
Есть 2 LC 108 шкафа управления насосами ( каждый на один насос);
Есть колодец с 2-мя насосами и датчиками (3 шт.);
Необходимо в течении (допустим месяца) включить оба насоса min. 20 раз по очереди(исключая форс мажорные дела);
Стоят CU 211 контроллеры.
Вопрос:
Как подключить 2 шкафа для работы (задача выше)?
P.S. Разобрал один. В нем есть все для подключения 2-х насосов. Места есть, но отсутствуют детали.
Как поступить???????????????
|
|
|
Сказали "Спасибо" FViktor
|
|
|
08.07.2012, 22:47
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Grundfos-шкафы управления
Ничего не понял.
Сообщение от FViktor
|
В нем есть все
|
Сообщение от FViktor
|
отсутствуют детали
|
То ли есть, то ли нет?
А инструкцию читали?
http://www.abiana.ru/.f/001/lc_108-manual.pdf
|
|
|
Сказали "Спасибо" Scadauser
|
|
|
08.07.2012, 23:02
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.01.2008
Адрес: Левый берег Днепра, г.Днепр, Украина
Сообщений: 510
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
|
Re: Grundfos-шкафы управления
Инструкция лежит на столе. Нет в ней и слова о совместной работе с другим LC108.
У меня нет шкафа LCD108.Если бы был, то вопросов бы не было! На плате есть точки подключения пускателя и точки входа токовой защиты, есть место для второго переключателя.
Вопрос: Если поставлю недостающие элементы, возможна ли правильная работа?
Меняется ли прошивка МК ( у меня стоит V600000000) при LCD108 в отличии от LC108. Заранее спасибо.
|
|
|
Сказали "Спасибо" FViktor
|
|
|
08.07.2012, 23:18
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Grundfos-шкафы управления
Задам на работе вопрос, может, кто знает, или знает, как узнать. Они там оф. сервис грундфоса, занимаются установкой, обслуживанием, гарантийным в том числе. Учиться ездят регулярно. Хотя вряд ли там до уровня версий прошивок контроллеров углубляются.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
|
|
|
09.07.2012, 10:49
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.10.2007
Адрес: Красноармейск Сар. обл.
Сообщений: 520
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
|
Re: Grundfos-шкафы управления
В шкафу LCD108 стоят контроллеры CU212 для работы с двумя насосами. CU211 предназначен для управления одним насосом. Можно на выходе этого контроллера поставить триггер на реле и тогда будут работать два насоса по очереди. Этими реле можно переключать и токовую защиту.
Последний раз редактировалось optima22; 09.07.2012 в 10:56.
|
|
|
Сказали "Спасибо" optima22
|
|
|
09.07.2012, 15:18
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.01.2008
Адрес: Левый берег Днепра, г.Днепр, Украина
Сообщений: 510
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
|
Re: Grundfos-шкафы управления
CU212 отличается от CU211 отсутствием на верхней плате переключателя, светодиода зеленого и резистора 680 Ом, а на нижней плате отсутствует реле DC12 v, варистора, отсутствие контакта для управления вторым насосом и 2х входных контактов.
а, на верхней стороне корпуса отверстие под переключатель (да и под светодиод) заклеено шильдиком. Вот и ВСЕ отличия (не считая конечно ПО-это не могу просто знать)
Все равно спасибо за внимание.
|
|
|
Сказали "Спасибо" FViktor
|
|
|
10.07.2012, 22:27
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Grundfos-шкафы управления
Конфигурирование контроллеров производится программой GRUNDFOS PC Tool. Для этого нужна оснастка - шнур, переходник, или что там полагается (PC Tool Link). Всё это доступно только авторизованным сервис-центрам (у нас есть). Можно, наверное, поискать в сети. Мне мои коллеги сказали, что для управления насосами применяют ОВЕН САУ-МП http://www.specarmatura.ru/e-store/x...EMENT_ID=19181 в случаях управления насосами по графику и для резервирования. Можно, наверное, применить и для вашего случая.
|
|
|
Сказали "Спасибо" Scadauser
|
|
|
11.07.2012, 13:49
|
|
Прописка
Регистрация: 22.11.2011
Адрес: СПб,Иваново
Сообщений: 112
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
|
Re: Grundfos-шкафы управления
Однако если все равно связываться с доп устройством, почему бы не воспользоваться входами управления контроллером, предназначенными для непосредственного подключения внешних датчиков-поплавков?
Внешнее устройство будет "работать" с поплавками или другими датчиками/таймерами и самостоятельно будет рулить выбором и включением одного или второго, или сразу обоих насосов.
|
|
|
Сказали "Спасибо" Probelzaelo
|
|
|
11.07.2012, 21:43
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.01.2008
Адрес: Левый берег Днепра, г.Днепр, Украина
Сообщений: 510
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
|
Re: Grundfos-шкафы управления
Прошу прощения! Отсутствовал 2 дня (был на даче-жара замучила, только поливай).
Уже писал, что ничего не стоит дополнить контроллер CU211 элементами, и получится CU212.
Питание CU211,CU212 осуществляется от 3F 380 В( нейтраль не нужна). Клеммная колодка одна, и датчиков можно нацепить всего 4. А насосов 2.
Остается вопрос о ПО.
Уже додумался до ручного коммутирования 3 проводов. Всякие триггеры некуда ставить (шкаф стандартный).
Еще подожду помощи о ПО (одинаковое, или разное!).
Еще раз всем спасибо!!!!!!!!!!!!
|
|
|
Сказали "Спасибо" FViktor
|
|
|
11.07.2012, 22:06
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.01.2008
Адрес: Левый берег Днепра, г.Днепр, Украина
Сообщений: 510
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
|
Re: Grundfos-шкафы управления
Могу подарить плавный пуск на 22 А ATS48D22Q (возможно с неисправностью - проверял силу, нет замечаний)
|
|
|
Сказали "Спасибо" FViktor
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|