Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.

Закрытая тема
Опции темы
Непрочитано 26.06.2013, 13:31   #1
Anton441
Временная регистрация
 
Регистрация: 01.06.2009
Адрес: г. Чкаловск Нижегородской области
Сообщений: 54
Сказал спасибо: 168
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Anton441 на пути к лучшему
По умолчанию Как ведут себя автоматические выключатели для переменного токе при их применении на постоянном?

Имеются автоматические выключатели типа ВА-47-29 или аналогичные с характеристикой "C", предназначенные для работы в цепях с ПЕРЕМЕННЫМ током. Можно ли их применять в цепях ПОСТОЯННОГО тока? Появляются ли какие либо особенности применения? Как меняются защитные свойства автомата? У кого какой опыт?
Реклама:
__________________
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
Anton441 вне форума  
Непрочитано 26.06.2013, 14:41   #2
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?

А дело не только в токе, но ещё и в нагрузке. Одно дело - мотор, другое - нагреватель, третье - гальваническая ванна.
Самое же неприятное для контактов - индуктивная нагрузка, например - обмотка возбуждения двигателя постоянного тока.
Если есть сомнения, примените такие:
http://www.news.elteh.ru/arh/2009/59/32.php
http://шнайдер-электрика.рф/catalog/...ar_c_post_tok/
Но в своей практике я с автоматами в постоянке не встречался - только плавкие предохранители.

Последний раз редактировалось Scadauser; 26.06.2013 в 14:50.
Scadauser вне форума  
Непрочитано 26.06.2013, 22:24   #3
mike7815
Прописка
 
Регистрация: 16.03.2005
Сообщений: 244
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
mike7815 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?

При низком напряжени можно ~до 24 вольт.
Выше- как выключатели- да можно. Как автоматы- нет. Поблема в дуге.
mike7815 вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike7815 за это сообщение:
airats (27.06.2013), majorka65 (29.01.2016)
Непрочитано 26.06.2013, 22:39   #4
7Fantomas7
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 24.09.2007
Сообщений: 1,437
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?

Нормально будут себя вести автоматы.
Тепловая отработает почти как надо
Электромагнитная то же как то отработает
Ресурс контактов сократится не сильно, там дугогасительные камеры
Но под нагрузкой все равно отключать не желательно.
7Fantomas7 вне форума  
Непрочитано 26.06.2013, 23:54   #5
eleg77
Вид на жительство
 
Регистрация: 18.08.2009
Адрес: Украина Житомир
Сообщений: 465
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?

электромагнитная меняеться причем раза в полтора и на индуктивную нагрузку и выше 110вольт будет не автомат а сварочник в миниатюре
когдато интересовался этим вопросом специально покупали сименс для постоянки и переменки
отличие у постоянки катушка эл магн была другая ,были магнитики для вытягивания дуги и разрыв был больше и двойной
автомат был на 220 постоянки да и на нем была полярность указана (гдет дома валяеться)
eleg77 вне форума  
Непрочитано 27.06.2013, 08:06   #6
Сергей_Ковалев
Вид на жительство
 
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 364
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?

Сообщение от eleg77 Посмотреть сообщение
будет не автомат а сварочник в миниатюре
Точно-точно)))
У переменного тока огромный плюс - это то переход тока через ноль. За это время успевает дуга гаснуть. С постоянным током необходимы специальные меры.
Сергей_Ковалев вне форума  
Непрочитано 27.06.2013, 13:01   #7
Caxaroza
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для Caxaroza
 
Регистрация: 21.11.2006
Адрес: АКТАУ Казахстан
Сообщений: 4,754
Сказал спасибо: 706
Сказали Спасибо 2,880 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
Caxaroza на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?

У выключателей постоянного тока разрыв контактов метровой длинны - при индуктивной нагрузке и напруге выше 60 вольт жгут будет очень длинным - простой пример попробуйте на сварочнике под нагрузкой повыдёргивать ножи на балластнике.
__________________
Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
Caxaroza вне форума  
Непрочитано 27.06.2013, 13:04   #8
nikitchenko
Прописка
 
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 261
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
nikitchenko на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?

Конструктивная разница в дугогасительной камере, на постоянном токе она больше и сложнее конструкция. Остальное принципиальной разницы не имеет. Применять можно, но надо учитывать тип нагрузки - если индуктивная нельзя, если активная и емкостная - проблем не будет...
nikitchenko вне форума  
Непрочитано 27.06.2013, 21:42   #9
Andreisela
Прописка
 
Регистрация: 21.10.2006
Сообщений: 147
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Andreisela на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?

Собирал 2 установки ветросолнечных, для освещения дороги, бортовое напряжение 24В(постоянка), ставил обычные(на переменку с характеристикой "С") автоматы, работают, при пуске закоротило один из светильников(косяк сборки) автомат штатно выбило. Когда ктото крал светильники - коротнул провод(видимо бокорезами) и опять автомат штатно сработал. Ложных отключений замечено небыло. Установки работают уже более года.
Andreisela вне форума  
Непрочитано 28.06.2013, 08:35   #10
imported_dvf49
Временная регистрация
 
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 83
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
imported_dvf49 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?

Если надо обестечить селективность, то учитывать род тока приходиться. На постоянку дуга лучше затягивается на решетку, поэтому гаситься ток будет.
imported_dvf49 вне форума  
Закрытая тема

Закладки


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
2012г - конец или начало? ve_de Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 31.10.2008 16:05
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43


Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot