Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт. |
26.06.2013, 13:31
|
#1
|
Временная регистрация
Регистрация: 01.06.2009
Адрес: г. Чкаловск Нижегородской области
Сообщений: 54
Сказал спасибо: 168
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
|
Как ведут себя автоматические выключатели для переменного токе при их применении на постоянном?
Имеются автоматические выключатели типа ВА-47-29 или аналогичные с характеристикой "C", предназначенные для работы в цепях с ПЕРЕМЕННЫМ током. Можно ли их применять в цепях ПОСТОЯННОГО тока? Появляются ли какие либо особенности применения? Как меняются защитные свойства автомата? У кого какой опыт?
__________________
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
|
|
|
|
26.06.2013, 14:41
|
#2
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?
А дело не только в токе, но ещё и в нагрузке. Одно дело - мотор, другое - нагреватель, третье - гальваническая ванна.
Самое же неприятное для контактов - индуктивная нагрузка, например - обмотка возбуждения двигателя постоянного тока.
Если есть сомнения, примените такие:
http://www.news.elteh.ru/arh/2009/59/32.php
http://шнайдер-электрика.рф/catalog/...ar_c_post_tok/
Но в своей практике я с автоматами в постоянке не встречался - только плавкие предохранители.
Последний раз редактировалось Scadauser; 26.06.2013 в 14:50.
|
|
|
|
26.06.2013, 22:24
|
#3
|
Прописка
Регистрация: 16.03.2005
Сообщений: 244
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
|
Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?
При низком напряжени можно ~до 24 вольт.
Выше- как выключатели- да можно. Как автоматы- нет. Поблема в дуге.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike7815 за это сообщение:
|
|
|
26.06.2013, 22:39
|
#4
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.09.2007
Сообщений: 1,437
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
|
Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?
Нормально будут себя вести автоматы.
Тепловая отработает почти как надо
Электромагнитная то же как то отработает
Ресурс контактов сократится не сильно, там дугогасительные камеры
Но под нагрузкой все равно отключать не желательно.
|
|
|
|
26.06.2013, 23:54
|
#5
|
Вид на жительство
Регистрация: 18.08.2009
Адрес: Украина Житомир
Сообщений: 465
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
|
Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?
электромагнитная меняеться причем раза в полтора и на индуктивную нагрузку и выше 110вольт будет не автомат а сварочник в миниатюре
когдато интересовался этим вопросом специально покупали сименс для постоянки и переменки
отличие у постоянки катушка эл магн была другая ,были магнитики для вытягивания дуги и разрыв был больше и двойной
автомат был на 220 постоянки да и на нем была полярность указана (гдет дома валяеться)
|
|
|
|
27.06.2013, 08:06
|
#6
|
Вид на жительство
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 364
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
|
Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?
Сообщение от eleg77
|
будет не автомат а сварочник в миниатюре
|
Точно-точно)))
У переменного тока огромный плюс - это то переход тока через ноль. За это время успевает дуга гаснуть. С постоянным током необходимы специальные меры.
|
|
|
|
27.06.2013, 13:01
|
#7
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.11.2006
Адрес: АКТАУ Казахстан
Сообщений: 4,754
Сказал спасибо: 706
Сказали Спасибо 2,880 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
|
Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?
У выключателей постоянного тока разрыв контактов метровой длинны - при индуктивной нагрузке и напруге выше 60 вольт жгут будет очень длинным - простой пример попробуйте на сварочнике под нагрузкой повыдёргивать ножи на балластнике.
__________________
Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
|
|
|
|
27.06.2013, 13:04
|
#8
|
Прописка
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 261
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
|
Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?
Конструктивная разница в дугогасительной камере, на постоянном токе она больше и сложнее конструкция. Остальное принципиальной разницы не имеет. Применять можно, но надо учитывать тип нагрузки - если индуктивная нельзя, если активная и емкостная - проблем не будет...
|
|
|
|
27.06.2013, 21:42
|
#9
|
Прописка
Регистрация: 21.10.2006
Сообщений: 147
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
|
Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?
Собирал 2 установки ветросолнечных, для освещения дороги, бортовое напряжение 24В(постоянка), ставил обычные(на переменку с характеристикой "С") автоматы, работают, при пуске закоротило один из светильников(косяк сборки) автомат штатно выбило. Когда ктото крал светильники - коротнул провод(видимо бокорезами) и опять автомат штатно сработал. Ложных отключений замечено небыло. Установки работают уже более года.
|
|
|
|
28.06.2013, 08:35
|
#10
|
Временная регистрация
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 52
Сказал спасибо: 83
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
|
Re: Как ведут себя автоматические выключатели предназначенные для работы при переменном токе при их применении на постоянном?
Если надо обестечить селективность, то учитывать род тока приходиться. На постоянку дуга лучше затягивается на решетку, поэтому гаситься ток будет.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
|
|