Опции темы
Непрочитано 24.02.2014, 08:55  
levberg
Прописка
 
Регистрация: 26.07.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 98
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 27 сообщении(ях)
levberg на пути к лучшему
По умолчанию Газовый разрядник и испытание изоляции

Стоит задача:
На входе электронного устройства по питанию стоит разрядник фирмы Bourns на 350 В для защиты от перенапряжений. Однако по требованию заказчика необходимо проверять электрическую прочность изоляции переменным напряжением 2500 В. Естественно, разрядник пробивается при достижении примерно 250 В (эффект. значение) и дальнейшее повышение испытательного напряжения невозможно.
Вопрос: Допустимо ли в схеме отключать разрядник во время испытания изоляции (снять перемычку, разомкнуть джампер или просто выпаять)? Есть ли ссылка на такую возможность в нормативной литературе?
Реклама:
levberg вне форума  
Непрочитано 24.02.2014, 09:00  
Wiza_
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 29.12.2012
Адрес: Питер
Сообщений: 982
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Газовый разрядник и испытание изоляции

При проверке прочности изоляции питающей сети все потребители и защитные устройства должны быть от неё отключены: не их же вы проверяете.
Wiza_ вне форума  
Непрочитано 25.02.2014, 07:36  
levberg
Прописка
 
Регистрация: 26.07.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 98
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 27 сообщении(ях)
levberg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Газовый разрядник и испытание изоляции

Wiza При проверке прочности изоляции питающей сети
Я должен проверить изоляцию цепей питания в устройстве (блок управления защитой), а не в питающей сети. Аналогичный вопрос возникает при наличии на входе устройства LC фильтра - конденсатор при испытании изоляции переменным током дает значительную утечку на корпус. Можно ли его отсоединить на время испытаний?
levberg вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как корректно измерить сопротивление изоляции? kollega Измерительное оборудование 7 30.01.2009 21:39


Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot